Seite 2 von 2

Re: Solaredge Umstieg auf Software 2.0 - Zähler wird nicht erkannt

Verfasst: Do Feb 20, 2025 7:28 am
von knotzchef
mpiep95 hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 9:13 pm Hallo! Ich betreibe eine Anlage mit WR von SolarEdge mit openWB. Seit dem Umstieg auf SW 2.0 habe ich ebenfalls immer den Fehler: "Zähler mit ID 37 wurde aus der Hierarchie entfernt, da keine gültige Konfiguration gefunden wurde"

Kann mir jemand einen Tipp gebe, was ich machen muss? Das wäre toll!

Beste Grüße Michael
Dann müsstest du mal deine Konfig teilen... dann kann ich dir eventuell helfen... bei mir selbst läuft die SE Kommunikation reibungslos... eventuell hast du auch andere Teilnehmer im Netzwerk die hier die Kommunikation ModBus TCP stören... hier brauchst du eine aktuelle SE SW auf dem WR

Re: Solaredge Umstieg auf Software 2.0 - Zähler wird nicht erkannt

Verfasst: Do Feb 20, 2025 7:33 am
von ChristophR
knotzchef hat geschrieben: Do Feb 20, 2025 7:28 am
mpiep95 hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 9:13 pm Hallo! Ich betreibe eine Anlage mit WR von SolarEdge mit openWB. Seit dem Umstieg auf SW 2.0 habe ich ebenfalls immer den Fehler: "Zähler mit ID 37 wurde aus der Hierarchie entfernt, da keine gültige Konfiguration gefunden wurde"

Kann mir jemand einen Tipp gebe, was ich machen muss? Das wäre toll!

Beste Grüße Michael
Dann müsstest du mal deine Konfig teilen... dann kann ich dir eventuell helfen... bei mir selbst läuft die SE Kommunikation reibungslos... eventuell hast du auch andere Teilnehmer im Netzwerk die hier die Kommunikation ModBus TCP stören... hier brauchst du eine aktuelle SE SW auf dem WR
Die Meldung hat wahrscheinlich gar nix mit dem Solaredge zu tun.
Wenn openWB verwaiste Zähler im Lastmanagement erkennt, werden die entfernt und es erscheint diese Meldung.
Am Besten nochmal neu starten und schauen, ob im Lastmanagement alle Komponenten richtig angezeigt werden.

Re: Solaredge Umstieg auf Software 2.0 - Zähler wird nicht erkannt

Verfasst: Do Feb 20, 2025 9:22 am
von mpiep95
knotzchef hat geschrieben: Do Feb 20, 2025 7:28 am
mpiep95 hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 9:13 pm Hallo! Ich betreibe eine Anlage mit WR von SolarEdge mit openWB. Seit dem Umstieg auf SW 2.0 habe ich ebenfalls immer den Fehler: "Zähler mit ID 37 wurde aus der Hierarchie entfernt, da keine gültige Konfiguration gefunden wurde"

Kann mir jemand einen Tipp gebe, was ich machen muss? Das wäre toll!

Beste Grüße Michael
Dann müsstest du mal deine Konfig teilen... dann kann ich dir eventuell helfen... bei mir selbst läuft die SE Kommunikation reibungslos... eventuell hast du auch andere Teilnehmer im Netzwerk die hier die Kommunikation ModBus TCP stören... hier brauchst du eine aktuelle SE SW auf dem WR
Gerne, aber wie mach ich Das ? Konfig Teilen? Sorry :oops:

Re: Solaredge Umstieg auf Software 2.0 - Zähler wird nicht erkannt

Verfasst: Do Feb 20, 2025 9:50 am
von mpiep95
ChristophR hat geschrieben: Do Feb 20, 2025 7:33 am
knotzchef hat geschrieben: Do Feb 20, 2025 7:28 am
mpiep95 hat geschrieben: Mi Feb 19, 2025 9:13 pm Hallo! Ich betreibe eine Anlage mit WR von SolarEdge mit openWB. Seit dem Umstieg auf SW 2.0 habe ich ebenfalls immer den Fehler: "Zähler mit ID 37 wurde aus der Hierarchie entfernt, da keine gültige Konfiguration gefunden wurde"

Kann mir jemand einen Tipp gebe, was ich machen muss? Das wäre toll!

Beste Grüße Michael
Dann müsstest du mal deine Konfig teilen... dann kann ich dir eventuell helfen... bei mir selbst läuft die SE Kommunikation reibungslos... eventuell hast du auch andere Teilnehmer im Netzwerk die hier die Kommunikation ModBus TCP stören... hier brauchst du eine aktuelle SE SW auf dem WR
Die Meldung hat wahrscheinlich gar nix mit dem Solaredge zu tun.
Wenn openWB verwaiste Zähler im Lastmanagement erkennt, werden die entfernt und es erscheint diese Meldung.
Am Besten nochmal neu starten und schauen, ob im Lastmanagement alle Komponenten richtig angezeigt werden.

Erstmal Danke!!! :)
Ja, ich vermute, dass der Zähler nicht erkannt wird. Vielleicht ist der Modbus nicht aktiv, oder Ähnliches. Vielleicht mache ich aber auch einen ganz anderen Fehler. :?
Die Ports 1502 und 502 habe ich auch schon gewechselt.
Ich betreibe eine Solaranlage mit SE Wechselrichter SE7K-RWS mit BYD Speicher Premium Box 8.0. in diesem System soll die open WB Series 2 u.a. auch solarabhängig laden.
Mit der SW 1.9 hat das auch immer gut funktioniert. Nun dachte ich einen Upgrade auf die SW 2 vorzunehmen. "Mann muss ja mit der Zeit gehen..."

Ich habe die SW 2.1.6 Patch 1