Seite 2 von 2

Re: Victron MP2 integration in Software 2 ohne EVU Zähler am Victron?

Verfasst: Mo Jan 27, 2025 12:39 pm
von openWB
steichris hat geschrieben: Mo Jan 27, 2025 12:24 pm Hallo

Normal wäre - VM-3P75CT an den EVU-Punkt per LAN, Cerbo holt sich die Daten über LAN.
openWB hängt am selben LAN und holt sich die Daten vom Cerbo - nicht direkt vom VM-3P75CT

- verstanden

Wenn die PV-Leistungen direkt über die WR per LAN kommen, kann openWB arbeiten. Das Victron-ESS braucht die PVA-Leistungen nicht zwingend extra, da der Speicher nur nach EVU-Punkt ausgeregelt wird.
-Also brauche ich nur einen neuen EM installieren am EVU Punkt -prima

Hier das Schema - wie 2.2 bei Eurem Tutorial Virtuelle Zähler - ausser daß jetzt noch ein Victron Multipluss II 48/5000/70 einphasig und selbst abgesichert an einer Phase von den PV Leitungen hängt und von nem CerboGX MK2 kontrolliert wird. 2xPytes LiFePo4 Speicher a 5kWh hängen am Cerbo mit CAN-BMS bus
Haus_Schema2pt2plus VictronCerboGX ESS.png
LG Chris
Bin mir nicht sicher ob der Victron damit klar kommt.
Am besten wäre der Victron ESS Zähler wird dort installiert wo "Virtueller Zähler" aktuell ist.

Re: Victron MP2 integration in Software 2 ohne EVU Zähler am Victron?

Verfasst: Mo Jan 27, 2025 3:10 pm
von steichris
Bin mir nicht sicher ob der Victron damit klar kommt.
Am besten wäre der Victron ESS Zähler wird dort installiert wo "Virtueller Zähler" aktuell ist.


Ich glaube wir haben aneinander vorbeigeredet bzw ich mich nicht klar genug ausgedrückt.

Nochmal: Das Hausschema zeigt den heutigen Status VOR Umbau.
Jetzt kommt am EVU Punkt noch ein Victron VM-3P75CT - der wird ganz sicher vom Victron ESS akzeptiert werden. Und wenn ich Aiole richtig verstanden habe und der Victron ESS dann im openWB aufgesetzt ist - dann kann ja auch der Zählerwert dort von OpenWB zusätzlich abgeholt werden (und ersetzt den heutigen Virtuellen EVU) Zähler.

LG Chris

"

Re: Victron MP2 integration in Software 2 ohne EVU Zähler am Victron?

Verfasst: Mo Jan 27, 2025 5:11 pm
von hominidae
steichris hat geschrieben: Mo Jan 27, 2025 12:24 pm Hier das Schema - wie 2.2 bei Eurem Tutorial Virtuelle Zähler - ausser daß jetzt noch ein Victron Multipluss II 48/5000/70 einphasig und selbst abgesichert an einer Phase von den PV Leitungen hängt und von nem CerboGX MK2 kontrolliert wird. 2xPytes LiFePo4 Speicher a 5kWh hängen am Cerbo mit CAN-BMS bus
Haus_Schema2pt2plus VictronCerboGX ESS.png
Noch als Ergänzung....bist Du sicher, dass das Lastmanagement für die openWB so korrekt eingestellt ist und funktionieren kann?
Du hast ja ne DUO im HV-Zweig...EVU ist entweder 35A oder 63A, steht da...was ist dem mit dem LSS im HV-Zweig abgesichert und was davon kann die openWB ziehen?
Nicht dass der bei einer 32A DUO auslöst, wenn Waschmaschine, Trockner und Backofen/Herd voll aufgedreht sind und einer noch den Fön oder Wasserkocher anschmeisst ;-)
Du musst dann beim Lastmanagement in der openWB und im ESS auch die 35/63A als Limit beim EVU-Punkt im Setup des GX eintragen, da der MP2-5000 ja auch bis zu 3.5kW in die Batterie laden/4.4kW ins Netz entladen kann....wenn Du Tibber und das DESS nutzen willst, lädt/entlädt er auch vom/ins Netz, je nach Konfiguration.

Re: Victron MP2 integration in Software 2 ohne EVU Zähler am Victron?

Verfasst: Mo Jan 27, 2025 6:57 pm
von steichris
Danke für den Hinweis - generell richtig aber bei mir über die Duo geht max ein 7kW EGolf und ein 4kW Ionic. Und da der Standard PV laden ist und meine Anlage selten über 15kW geht... -Trotzdem vollkommen richtig- Danke

Re: Victron MP2 integration in Software 2 ohne EVU Zähler am Victron?

Verfasst: Mo Jan 27, 2025 8:59 pm
von hominidae
...naja, die kW alllein sind nicht Ausschlaggebend, sondern auch die Anzahl der Phasen.
Der ioniq electric kann ja 32A (wir haben einen vFL an der 22kW DUO). Das Lastmanagement soll ja nicht das Auto, sondern die Verteilung im Haus schützen, bevor es die Sicherungen tun ;-)
Was ist, wenn mal ein Tesla zu Besuch kommt?

Re: Victron MP2 integration in Software 2 ohne EVU Zähler am Victron?

Verfasst: Mo Jan 27, 2025 9:07 pm
von aiole
Wie openWB schrieb. Der neue Victron-VM-EVU-Zähler kommt an die Stelle des (jetzigen) virtuellen Zählers (VZ). Der VZ fliegt dann in der openWB-Konfig raus und wird durch den (roten) Victron-VM-EVU-Zähler ersetzt (ist dort "nur" Softwareauslesung des Cerbo) - faktisch Abbildung wie in der neuen "echten" E-Installation.

hominidaes Hinweise sind auch zu beachten.