Re: Smarthome 2.0 Anlauferkennung Teil 2
Verfasst: Di Aug 24, 2021 5:05 pm
Danke !
Sorry, klar. Nur weil ich die Mindesteinschaltdauer bis 24 Uhr setze will das ja nicht zwingend jeder machen
Genau so ist das.thesorrow101 hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 1:50 pm Eine Verständnisfrage. Wenn ich Anlauferkennung aktiv habe und meine Finishtime auf 18:00 definiert und und meine Mindestlaufzeit 160 Minuten beträgt, dann sollte das Gerät doch um 15:20 Uhr starten, egal was gerade vom Himmel kommt oder?
Im Optimalfall ist das so. Wenn nicht sollte man das analog der erreichten Anschaltschwelle beim Einschalten ändern dass es garnicht erst ausgeht.thesorrow101 hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 1:50 pm Und wenn ja, wie verhält es sich, wenn man das Gerät nach 15:20 Uhr anschaltet? Dann sollte es doch direkt starten?
Code: Alles auswählen
2021-08-28 09:23:35: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -12 max Speicherladung: 0
2021-08-28 09:23:30: (4) Waschkeller ausgeschaltet
2021-08-28 09:23:29: (4) Waschkeller standbycheck abgelaufen 5 ,sec schalte aus 1
2021-08-28 09:23:29: (4) Waschkeller finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:23 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 12000
2021-08-28 09:23:25: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -391 SpeicherSoC: 28
2021-08-28 09:23:25: Uberschuss: -426 Uberschuss mit Offset: -426
2021-08-28 09:23:25: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -35 max Speicherladung: 0
2021-08-28 09:23:19: (4) Waschkeller Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 351
2021-08-28 09:23:19: (4) Waschkeller Ueberschussberechnung anders (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 2
2021-08-28 09:23:19: (4) Waschkeller SoC 28 Einschalt SoC 50 Ueberschuss 351
2021-08-28 09:23:19: (4) Waschkeller Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-28 09:23:19: (4) Waschkeller standbycheck gestartet 11 > 1
2021-08-28 09:23:19: (4) Waschkeller finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:23 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 12000
2021-08-28 09:23:19: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 63
2021-08-28 09:23:19: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 63
2021-08-28 09:23:19: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-28 09:23:19: (4) Waschkeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status: 20 akt: 11 Z Hw: 0
2021-08-28 09:23:15: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 344 SpeicherSoC: 28
2021-08-28 09:23:15: Uberschuss: 351 Uberschuss mit Offset: 351
2021-08-28 09:23:15: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 7 max Speicherladung: 0
2021-08-28 09:23:09: (4) Waschkeller angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 0 onstandby: 1
2021-08-28 09:23:09: (4) Waschkeller Anlauferkennung nun aktiv, eingeschaltet
2021-08-28 09:23:09: (4) Waschkeller finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:23 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 12000
2021-08-28 09:23:09: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 51
2021-08-28 09:23:09: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 51
2021-08-28 09:23:09: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-08-28 09:23:09: (4) Waschkeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2021-08-28 09:23:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -438 SpeicherSoC: 28
2021-08-28 09:23:05: Uberschuss: -514 Uberschuss mit Offset: -514
2021-08-28 09:23:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -76 max Speicherladung: 0
2021-08-28 09:23:00: (4) Waschkeller ausgeschaltet
2021-08-28 09:22:59: (4) Waschkeller standbycheck abgelaufen 5 ,sec schalte aus 1
2021-08-28 09:22:59: (4) Waschkeller finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:22 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 12000
2021-08-28 09:22:54: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 335 SpeicherSoC: 28
2021-08-28 09:22:54: Uberschuss: -707 Uberschuss mit Offset: -707
2021-08-28 09:22:54: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1042 max Speicherladung: 0
2021-08-28 09:22:49: (4) Waschkeller Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 581
2021-08-28 09:22:49: (4) Waschkeller Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-08-28 09:22:49: (4) Waschkeller standbycheck gestartet 7 > 1
2021-08-28 09:22:49: (4) Waschkeller finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:22 Anzahl Starts heute 0 Mineinschaltdauer (Sec) 12000
Mach ich, sorry für die Ungeduldokaegi hat geschrieben: Sa Aug 28, 2021 2:32 pm Der Pullrequest von oben ist noch nicht drin.
(4) Waschkeller standbycheck gestartet 11 > 1
Das hier oben sind Watt zahlen.
Warte bitte bis der Pr drin ist.
Danke Oliver