Ich habe jetzt schon bestimmt schon 5 oder 6 mal die images auf eine neue SD Karte geflashed.
Jetzt auch noch mal das neueste.
Aber ich bekomme meine Ladepunkt nicht dazu richtig im Lademodus sofort. 3 phasig geht nicht.
Code: Alles auswählen
2023-08-09 15:55:53,545 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-09 15:55:54,610 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-09 15:55:54,803 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 15:55:55,027 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 15:55:55,186 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 15:55:55,346 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
....
2023-08-09 16:01:34,278 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-09 16:01:34,433 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:34,435 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-09 16:01:35,501 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-09 16:01:35,679 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:35,918 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:36,078 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:01:36,270 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:01:36,749 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.95730590820312, 234.45457458496094, 235.1390380859375], currents=[0.3727899193763733, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:38,587 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[235.01654052734375, 234.47634887695312, 235.1632537841797], currents=[0.3693394958972931, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:40,200 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.98548889160156, 234.25967407226562, 235.211669921875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:44,158 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-09 16:01:44,309 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:44,311 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-09 16:01:45,379 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-09 16:01:45,555 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:45,763 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:45,923 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:01:46,083 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:01:46,561 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[235.04075622558594, 234.50401306152344, 235.21112060546875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:48,382 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.98460388183594, 234.45089721679688, 235.1921844482422], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:49,996 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[235.01487731933594, 234.56781005859375, 235.24720764160156], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:54,093 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-09 16:01:54,283 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:54,285 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-09 16:01:55,351 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-09 16:01:55,512 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:55,720 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:01:55,880 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:01:56,039 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:01:56,519 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[235.0622100830078, 234.47079467773438, 235.30828857421875], currents=[1.2175915241241455, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:58,181 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.76611328125, 234.5478515625, 235.25332641601562], currents=[0.7209970951080322, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=63.70268630981445, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:01:59,811 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.37376403808594, 234.76483154296875, 235.5634002685547], currents=[1.6277745962142944, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422670.0439453125, exported=0, power=261.02398681640625, phases_in_use=0, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:02:04,036 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-09 16:02:04,193 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:04,195 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-09 16:02:05,261 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-09 16:02:05,422 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:05,614 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:05,773 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:02:05,965 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:02:06,444 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[233.56968688964844, 233.23326110839844, 235.97279357910156], currents=[4.656599521636963, 4.167734146118164, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422671.0205078125, exported=0, power=1822.749267578125, phases_in_use=2, charge_state=True, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:02:08,297 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[233.9294891357422, 232.89234924316406, 236.34864807128906], currents=[3.985611915588379, 5.459433555603027, 0.3783787488937378], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=2512.7572774887085, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:02:09,943 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.76588439941406, 234.22996520996094, 235.16383361816406], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:02:12,435 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.55226135253906, 233.89370727539062, 234.98666381835938], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=0, phases_in_use=2, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-08-09 16:02:15,592 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-09 16:02:15,744 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:15,746 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-09 16:02:16,815 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-09 16:02:16,976 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:17,167 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:17,327 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:02:17,487 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:02:17,949 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.4903106689453, 234.0266876220703, 234.84239196777344], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-08-09 16:02:19,707 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[234.4613494873047, 234.03480529785156, 234.8011474609375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1422672.9736328125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=False, rfid=)
2023-08-09 16:02:24,020 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:134} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2023-08-09 16:02:24,168 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:24,170 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2023-08-09 16:02:25,237 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2023-08-09 16:02:25,397 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:25,591 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 18
2023-08-09 16:02:25,765 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
2023-08-09 16:02:25,908 - {modules.common.evse:65} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Angabe der Ströme in 0,01A-Schritten ist aktiviert.
Ergebnis ist ein unregelmäßiges Laden.