Seite 12 von 15

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Verfasst: Fr Okt 11, 2024 12:36 pm
von mrinas
Ich hätt' zum Freitag nachmittag dann noch ein Problem anzubieten. Meine openWB Pro läd nicht mehr, womöglich ist die irgendwie auf einem Fehlerzustand oder so hängen geblieben?

Auto ist angesteckt, Ladestromvorgabe erteilt, openWB Pro zeigt mir auch CP Status B an. Nur geladen wird nicht.

relevant erscheint mir dieser Teil, es soll eigentlich mit 6A geladen werden, aber die openWB ist der Meinung es gäbe andauernde Probleme den Ladepunkt auszulesen?

Code: Alles auswählen

2024-10-11 14:30:53,080 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-10-11 14:30:53,085 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-10-11 14:30:53,086 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 27: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-10-11 14:30:53,086 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-10-11 14:30:53,087 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 27: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-10-11 14:30:53,087 - {control.process:24} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-11 14:30:53,089 - {control.process:99} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-10-11 14:30:53,094 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-11 14:30:53,097 - {helpermodules.utils.error_counter:36} - {ERROR:set current cp27} - Anhaltender Fehler beim Auslesen des Ladepunkts. Soll-Stromstärke, Lade- und Stecker-Status wird zurückgesetzt.
2024-10-11 14:30:53,100 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-11 14:30:53,104 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-10-11 14:30:53,122 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-10-11 14:30:53,127 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-10-11 14:30:53,500 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 176.35000000000036, vorherige Payload: 527.29
2024-10-11 14:30:53,502 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 4125824.0825246116, vorherige Payload: 4125823.0538000106
2024-10-11 14:30:55,517 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-11 14:30:57,548 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-11 14:30:57,549 - {modules.update_soc:121} - {DEBUG:SoC} - 3 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-11 14:31:00,534 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-11 14:31:00,538 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-11 14:31:00,540 - {root:76} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
hier das gesamte Log: https://paste.openwb.de/frpj3qa4yTpREjH

Aktuell ist nicht kaum mehr Sonne, aber vielleicht probier' ich nachher dennoch ein Restore der letzten stabilen Version, Backup gibts dank automatischen Backup beim Update ja. 👍

Moment mal. Der Fehler führt mich weiter, im entsprechenden Modul wird der Error Timestamp abgefragt. Der ist bei mir tatsächlich gesetzt. Wie werde ich den wieder los? Und sollte mir das nicht auch idealerweise im Komponentenstatus und der Übersichtsseite angezeigt werden?
Screenshot 2024-10-11 144159.png
Screenshot 2024-10-11 144159.png (141.32 KiB) 334 mal betrachtet
auf openWB/set/chargepoint/27/get/error_timestamp einen null Wert setzen hat nichts gebracht.

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Verfasst: Fr Okt 11, 2024 2:08 pm
von Elchkopp
mrinas hat geschrieben: Fr Okt 11, 2024 12:36 pm Auto ist angesteckt, Ladestromvorgabe erteilt, openWB Pro zeigt mir auch CP Status B an. Nur geladen wird nicht.
Kann ich hier ebenfalls bestätigen. Den Fehler konnte ich heute gerade beobachten.

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Verfasst: Fr Okt 11, 2024 2:09 pm
von mrinas
Elchkopp hat geschrieben: Fr Okt 11, 2024 2:08 pm
mrinas hat geschrieben: Fr Okt 11, 2024 12:36 pm Auto ist angesteckt, Ladestromvorgabe erteilt, openWB Pro zeigt mir auch CP Status B an. Nur geladen wird nicht.
Kann ich hier ebenfalls bestätigen. Den Fehler konnte ich heute gerade beobachten.
Neustart der standalone hat den Fehlerzustand bei mir gelöscht. Ein wenig Holzhammer, aber hilft aktuell zumindest.

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Verfasst: Fr Okt 11, 2024 2:13 pm
von Elchkopp
Werde ich auch probieren, denn aktuell lädt die Software überhaupt nicht mehr. Konkret wird - trotz ausreichend Überschuss - die Ladung nicht gestartet, da "die Einschaltschwelle nicht erreicht wird".

Log dazu:
https://paste.openwb.de/dXmmooPMtjLSE6n


Und der andere Fehler (wie bei mrinas) muss sich hier etwa hier abgespielt haben (Ladung startet nicht trotz Ladevorgabe der Software):
https://paste.openwb.de/bFNnXVf4PX7bcow

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Verfasst: Fr Okt 11, 2024 2:22 pm
von Elchkopp
mrinas hat geschrieben: Fr Okt 11, 2024 2:09 pm
Elchkopp hat geschrieben: Fr Okt 11, 2024 2:08 pm
mrinas hat geschrieben: Fr Okt 11, 2024 12:36 pm Auto ist angesteckt, Ladestromvorgabe erteilt, openWB Pro zeigt mir auch CP Status B an. Nur geladen wird nicht.
Kann ich hier ebenfalls bestätigen. Den Fehler konnte ich heute gerade beobachten.
Neustart der standalone hat den Fehlerzustand bei mir gelöscht. Ein wenig Holzhammer, aber hilft aktuell zumindest.
Ja, bei mir auch. Nun lädt sie wieder normal. Hab die Log-Dateien der letzten 1 1/4h aber noch gesichert vorher - falls Bedarf besteht.

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Verfasst: Fr Okt 11, 2024 3:26 pm
von knotzchef
Hallo,
ich habe gerade auf das neuste geflasht (2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba]) ... aber das mit der Speicherentladung und stoppen des Ladens klappt mit den SolarEdge WR irgendwie noch nicht... meine lädt munter mit den 4,xx kW durch.


https://paste.openwb.de/OjFP33SoQWwR1XL

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Verfasst: Fr Okt 11, 2024 3:29 pm
von mrinas
knotzchef hat geschrieben: Fr Okt 11, 2024 3:26 pm Hallo,
ich habe gerade auf das neuste geflasht (2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba]) ... aber das mit der Speicherentladung und stoppen des Ladens klappt mit den SolarEdge WR irgendwie noch nicht... meine lädt munter mit den 4,xx kW durch.


https://paste.openwb.de/OjFP33SoQWwR1XL
korrekt, bisher ist das zwar in den Einstellungen vorgesehen, aber die Umsetzung in den Speichermodulen selbst musst noch erledigt werden. So wie ich Lutz verstanden habe sollte eigentlich ein entsprechender Hinweis in der UI beim konfigurieren erscheinen.

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Verfasst: Sa Okt 12, 2024 1:03 pm
von Frank-H
Aktueller Master:
Bei PV-Laden mit minimalem Dauerstrom (6A) wird ein zeitweise höherer PV-Ertrag nicht berücksichtigt (Meldung: Die Einstellungen im Fahrzeug beschränken den Strom auf 6 A). Schaltet man den minimalen Dauerstrom aus, wird die Leistung sofort erhöht.

Code: Alles auswählen

2024-10-12 14:58:30,769 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-10-12 14:58:30,772 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992747392)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967727680)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953911872)>, <Thread(Subdata, started 1878275136)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 4, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1791206464)>]
2024-10-12 14:58:30,840 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-12 14:58:30,850 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-12 14:58:30,853 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:30,857 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 14:58:30,872 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:30,881 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.43:80
2024-10-12 14:58:30,984 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-12 14:58:30,985 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[-1.203, -1.508, 2.898], powers=[-228.6, -341.8, 576.5], voltages=[234.228, 234.825, 234.168], power_factors=[0.855, 0.974, 0.858], imported=6697910.0, exported=8747513.7, power=6.1, frequency=50.001)
2024-10-12 14:58:30,990 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device1} - All components updated
2024-10-12 14:58:30,992 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.188.43:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 841
2024-10-12 14:58:30,998 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":0,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600,"radio_stats":{"tx_request":2905,"tx_re_request":164,"rx_success":2656,"rx_fail_nothing":247,"rx_fail_partial":2,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-75}},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":5,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800,"radio_stats":{"tx_request":2918,"tx_re_request":3117,"rx_success":2762,"rx_fail_nothing":144,"rx_fail_partial":12,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-80}}],"total":{"Power":{"v":543,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":2685,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1248.969,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-10-12 14:58:31,441 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device2} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1037, exported=8990542, dc_power=-1599)
2024-10-12 14:58:31,781 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1037, exported=8990542, dc_power=-1599)
2024-10-12 14:58:31,784 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-543.0, exported=1248969.0, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:31,788 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-12 14:58:31,939 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=2464111, exported=1330241, power=500.83920000000006, soc=84)
2024-10-12 14:58:31,949 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-12 14:58:31,950 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving BatState(imported=2464111, exported=1330241, power=500.83920000000006, soc=84)
2024-10-12 14:58:32,095 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:32,096 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1537.84, exported=10124412, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:32,098 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1537.84, exported=10124412, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:32,103 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:32,104 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-543.0, exported=1248969.0, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:32,106 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-543.0, exported=1248969.0, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:32,104 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 14:58:32,152 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-12 14:58:32,153 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving CounterState(currents=[-1.203, -1.508, 2.898], powers=[-228.6, -341.8, 576.5], voltages=[234.228, 234.825, 234.168], power_factors=[0.855, 0.974, 0.858], imported=6697910.0, exported=8747513.7, power=6.1, frequency=50.001)
2024-10-12 14:58:32,312 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [36.23, 36.48, 38.16]A
2024-10-12 14:58:32,314 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 5: 25394.26W
2024-10-12 14:58:32,316 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-12 14:58:32,323 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.06
2024-10-12 14:58:32,330 - {control.bat_all:323} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine regelbaren Speicher vorhanden sind.
2024-10-12 14:58:32,333 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 500.84W verbleibende Speicher-Leistung
2024-10-12 14:58:32,342 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728737902.2168362, power=181.46000000000012, imported=903880.7752543713, exported=294.322099546512)
2024-10-12 14:58:32,344 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00281275, power1: 181.46, power2: 185.74
2024-10-12 14:58:32,345 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.516422
2024-10-12 14:58:32,349 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.516422 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728737912.3427503, power=185.74000000000026, imported=903881.2916759903, exported=294.322099546512)
2024-10-12 14:58:32,355 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat7
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=84, daily_exported=2008.0, daily_imported=4930.0, imported=2464111, exported=1330241, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=500.84, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-10-12 14:58:32,356 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='limit_stop'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=84, daily_exported=2008.0, daily_imported=4930.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2464111, exported=1330241, power=500.84), set=Set(charging_power_left=500.84, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-10-12 14:58:32,358 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2410.0, daily_exported=0.0, power=1400.36, imported=1793362.92, exported=0))
2024-10-12 14:58:32,360 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=1790861.94, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=20), currents=[6.06, 0.03, -0.03], daily_imported=2410.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1793362.92, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1400.36, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[233.52, 234.18, 234.49]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=1792164.92, imported_at_plugtime=1790861.94, imported_since_mode_switch=1192.9899999999907, imported_since_plugged=2495.969999999972, range_charged=5.964949999999954, time_charged='0:50', timestamp_start_charging=1728734899.869764, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=19, soc_at_end=None, range_at_start=70.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1728734002.167172, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6d9e6730>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4, ocpp_chargebox_id=None))
2024-10-12 14:58:32,361 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=17, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-10-12 14:58:32,364 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=11000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-228.6, -341.8, 576.5], currents=[-1.2, -1.51, 2.9], voltages=[234.23, 234.82, 234.17], power_factors=[0.85, 0.97, 0.86], frequency=50.001, daily_exported=2062.0, daily_imported=785.0, imported=6697910.0, exported=8747513.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=6.1), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25394.26, raw_currents_left=[36.23, 36.48, 38.16], surplus_power_left=0))
2024-10-12 14:58:32,366 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=185.74000000000026, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2347.0, imported_home_consumption=903881.2916759903, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-12 14:58:32,369 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.0002278), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-10-01', '2024-10-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['03:00', '06:00'], name='neuer Zeitladen-Plan', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once='2024-10-09', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=15, dc_current=145, name='täglich bis 6 Uhr bis 60 %', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=60), time='06:00'), '1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-10-10', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=15, dc_current=145, name='einmalig bis 7.00 Uhr 60 %', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=20000, soc_limit=80, soc_scheduled=60), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=17, dc_current=145, limit=Limit(selected='amount', amount=5000, soc=60))))
2024-10-12 14:58:32,370 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=20, soc_timestamp=1728737678.634508, force_soc_update=False, range=75.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 14:58:32,371 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Gastfahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 14:58:32,372 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=17, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-10-12 14:58:32,374 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=300, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=81, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=150, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=23, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=7e-05, cp=0, grid=0.00036, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-10-12 14:58:32,376 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-10-12 14:58:32,378 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-10-12 14:58:32,380 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1728734400': 0.0002273, '1728738000': 0.00025469999999999996, '1728741600': 0.0002748, '1728745200': 0.00029, '1728748800': 0.00029580000000000003, '1728752400': 0.0002919, '1728756000': 0.0002712, '1728759600': 0.0002536, '1728763200': 0.0002411, '1728766800': 0.0002298, '1728770400': 0.0001996, '1728774000': 0.0001996, '1728777600': 0.0001995, '1728781200': 0.0001991, '1728784800': 0.000199, '1728788400': 0.0001995, '1728792000': 0.0001992, '1728795600': 0.0001995, '1728799200': 0.0001995, '1728802800': 0.0001986, '1728806400': 0.0001988, '1728810000': 0.0001972, '1728813600': 0.0001907, '1728817200': 0.0001815, '1728820800': 0.0001809, '1728824400': 0.0001936, '1728828000': 0.0001972, '1728831600': 0.0001996, '1728835200': 0.0002422, '1728838800': 0.0002639, '1728842400': 0.00024660000000000003, '1728846000': 0.0002453, '1728849600': 0.0002473, '1728853200': 0.0002434})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6d9fec58>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-10-12 14:58:32,382 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7413.0, monthly_exported=146489, yearly_exported=10124301, exported=10124412, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1537.84))
2024-10-12 14:58:32,383 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=1600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2647.0, monthly_exported=45208.0, yearly_exported=58396.0, exported=1248969.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-543.0))
2024-10-12 14:58:32,385 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10060.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=191697.0, yearly_exported=10182697.0, exported=11373381.0, power=-2080.84))
2024-10-12 14:58:32,386 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-10-11 13:00:31 +0200 [bce129ed0]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba]', 'current_missing_commits': ['2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba] - acthor manuell steueren... (#1945)'], 'datastore_version': 63, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1728737902, 'time': '14:58:22', 'grid': 0.007, 'house-power': 0.181, 'charging-all': 1.401, 'pv-all': 2.052, 'cp4-power': 1.401, 'ev0-soc': 20, 'bat-all-power': 0.476, 'bat-all-soc': 84}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-10-12 14:58:32,387 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0, Energy Meter', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-10-12 14:58:32,389 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'SMA Home Manager 2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {'serials': None}}
2024-10-12 14:58:32,390 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74', 'port': 502}}
2024-10-12 14:58:32,391 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-12 14:58:32,393 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 7, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-10-12 14:58:32,393 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Hoymiles über openDTU', 'type': 'opendtu', 'vendor': 'opendtu', 'id': 3, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.43/api/livedata/status'}}
2024-10-12 14:58:32,394 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Hoymiles Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}}
2024-10-12 14:58:32,395 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-10-12 14:58:32,402 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-12 14:58:32,404 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-12 14:58:32,406 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-12 14:58:32,407 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: [36.23, 36.48, 32.16]A verbleibende Ströme, 24014.26W verbleibende Leistung
2024-10-12 14:58:32,407 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-10-12 14:58:32,409 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-10-12 14:58:32,417 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-10-12 14:58:32,423 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-12 14:58:32,424 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 4 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2024-10-12 14:58:32,425 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 6 target 6 set current None required currents [0.0, 0.0, 6]
2024-10-12 14:58:32,425 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-10-12 14:58:32,426 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-10-12 14:58:32,426 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 515.0999999999983W
2024-10-12 14:58:32,426 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-10-12 14:58:32,428 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-10-12 14:58:32,428 - {control.algorithm.surplus_controlled:46} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-12 14:58:32,429 - {control.algorithm.surplus_controlled:143} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 5.94A.
2024-10-12 14:58:32,429 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 5.94A
2024-10-12 14:58:32,431 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-12 14:58:32,435 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 4: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf mindestens 6 A.
2024-10-12 14:58:32,444 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-10-12 14:58:32,447 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 14:58:32,872 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 2464111, vorherige Payload: 2464110
2024-10-12 14:58:32,874 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 500.84, vorherige Payload: 475.99
2024-10-12 14:58:32,880 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload 500.84, vorherige Payload: 475.99
2024-10-12 14:58:32,883 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1400.36, vorherige Payload: 1400.84
2024-10-12 14:58:32,885 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 1793362.92, vorherige Payload: 1793357.91
2024-10-12 14:58:32,887 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 185.74000000000026, vorherige Payload: 181.46000000000012
2024-10-12 14:58:32,890 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 903881.2916759903, vorherige Payload: 903880.7752543713
2024-10-12 14:58:35,916 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-12 14:58:39,811 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-12 14:58:40,933 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-12 14:58:40,935 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-12 14:58:40,935 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-10-12 14:58:40,936 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992747392)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967727680)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953911872)>, <Thread(Subdata, started 1878275136)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 4, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1800385600)>]
2024-10-12 14:58:40,970 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-12 14:58:40,972 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-12 14:58:40,974 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:40,976 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 14:58:40,980 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.43:80
2024-10-12 14:58:40,989 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:41,117 - {modules.devices.sma.sma_sunny_boy.inverter:76} - {DEBUG:device2} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1000, exported=8990545, dc_power=-1546)
2024-10-12 14:58:41,117 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1000, exported=8990545, dc_power=-1546)
2024-10-12 14:58:41,119 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-12 14:58:41,139 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.188.43:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 842
2024-10-12 14:58:41,141 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":0,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600,"radio_stats":{"tx_request":2906,"tx_re_request":164,"rx_success":2657,"rx_fail_nothing":247,"rx_fail_partial":2,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-75}},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":5,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800,"radio_stats":{"tx_request":2920,"tx_re_request":3118,"rx_success":2764,"rx_fail_nothing":144,"rx_fail_partial":12,"rx_fail_corrupt":0,"rssi":-80}}],"total":{"Power":{"v":542.5,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":2686,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":1248.97,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-10-12 14:58:41,930 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-542.5, exported=1248970.0, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:41,936 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-12 14:58:41,938 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data CounterState(currents=[-1.173, -1.443, 3.026], powers=[-221.0, -325.6, 611.8], voltages=[234.4, 234.538, 234.036], power_factors=[0.848, 0.972, 0.872], imported=6697910.1, exported=8747513.7, power=65.2, frequency=49.977)
2024-10-12 14:58:41,942 - {modules.devices.sma.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device1} - All components updated
2024-10-12 14:58:42,066 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=2464113, exported=1330241, power=477.90000000000003, soc=84)
2024-10-12 14:58:42,070 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-10-12 14:58:42,071 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component7} - Saving BatState(imported=2464113, exported=1330241, power=477.90000000000003, soc=84)
2024-10-12 14:58:42,123 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:42,125 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1477.9, exported=10124417, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:42,126 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1477.9, exported=10124417, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:42,127 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component9} - Update Komponente ['Hoymiles Wechselrichter']
2024-10-12 14:58:42,128 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component9} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-542.5, exported=1248970.0, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:42,130 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component9} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-542.5, exported=1248970.0, dc_power=None)
2024-10-12 14:58:42,134 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 14:58:42,176 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['SMA Home Manager 2.0']
2024-10-12 14:58:42,177 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component5} - Saving CounterState(currents=[-1.173, -1.443, 3.026], powers=[-221.0, -325.6, 611.8], voltages=[234.4, 234.538, 234.036], power_factors=[0.848, 0.972, 0.872], imported=6697910.1, exported=8747513.7, power=65.2, frequency=49.977)
2024-10-12 14:58:42,371 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 5: [36.2, 36.41, 38.02]A
2024-10-12 14:58:42,372 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 5: 25332.38W
2024-10-12 14:58:42,376 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-10-12 14:58:42,390 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.05
2024-10-12 14:58:42,397 - {control.bat_all:323} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine regelbaren Speicher vorhanden sind.
2024-10-12 14:58:42,401 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 477.9W verbleibende Speicher-Leistung
2024-10-12 14:58:42,405 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728737912.3427503, power=185.74000000000026, imported=903881.2916759903, exported=294.322099546512)
2024-10-12 14:58:42,407 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0027952, power1: 185.74, power2: 210.12
2024-10-12 14:58:42,409 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.553255
2024-10-12 14:58:42,413 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.553255 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728737922.4054825, power=210.12000000000018, imported=903881.8449305982, exported=294.322099546512)
2024-10-12 14:58:42,415 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat7
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=84, daily_exported=2008.0, daily_imported=4930.0, imported=2464113, exported=1330241, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=477.9, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-10-12 14:58:42,417 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='limit_stop'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=84, daily_exported=2008.0, daily_imported=4930.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2464113, exported=1330241, power=477.9), set=Set(charging_power_left=477.9, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-10-12 14:58:42,419 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2410.0, daily_exported=0.0, power=1397.58, imported=1793365.97, exported=0))
2024-10-12 14:58:42,422 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=1790861.94, limit=None, min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=20), currents=[6.05, 0.03, -0.03], daily_imported=2410.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1793365.97, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1397.58, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[233.32, 234.12, 234.18]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=1792164.92, imported_at_plugtime=1790861.94, imported_since_mode_switch=1198.0, imported_since_plugged=2500.9799999999814, range_charged=5.99, time_charged='0:50', timestamp_start_charging=1728734899.869764, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=19, soc_at_end=None, range_at_start=70.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1728734002.167172, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e342100>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4, ocpp_chargebox_id=None))
2024-10-12 14:58:42,423 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=17, max_current_single_phase=32, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-10-12 14:58:42,425 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter5
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=11000, max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-221.0, -325.6, 611.8], currents=[-1.17, -1.44, 3.03], voltages=[234.4, 234.54, 234.04], power_factors=[0.85, 0.97, 0.87], frequency=49.977, daily_exported=2062.0, daily_imported=785.0, imported=6697910.1, exported=8747513.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=65.2), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25332.38, raw_currents_left=[36.2, 36.41, 38.02], surplus_power_left=0))
2024-10-12 14:58:42,428 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 5, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 7, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 9, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=210.12000000000018, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2347.0, imported_home_consumption=903881.8449305982, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-12 14:58:42,432 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=True, max_price=0.0002278), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-10-01', '2024-10-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['03:00', '06:00'], name='neuer Zeitladen-Plan', current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once='2024-10-09', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=15, dc_current=145, name='täglich bis 6 Uhr bis 60 %', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=60), time='06:00'), '1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-10-10', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=15, dc_current=145, name='einmalig bis 7.00 Uhr 60 %', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=20000, soc_limit=80, soc_scheduled=60), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=17, dc_current=145, limit=Limit(selected='amount', amount=5000, soc=60))))
2024-10-12 14:58:42,433 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=20, soc_timestamp=1728737678.634508, force_soc_update=False, range=75.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 14:58:42,434 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Gastfahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 14:58:42,434 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=17, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-10-12 14:58:42,435 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=300, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=81, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=150, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=23, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=7e-05, cp=0, grid=0.00036, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-10-12 14:58:42,436 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-10-12 14:58:42,436 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-10-12 14:58:42,437 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1728734400': 0.0002273, '1728738000': 0.00025469999999999996, '1728741600': 0.0002748, '1728745200': 0.00029, '1728748800': 0.00029580000000000003, '1728752400': 0.0002919, '1728756000': 0.0002712, '1728759600': 0.0002536, '1728763200': 0.0002411, '1728766800': 0.0002298, '1728770400': 0.0001996, '1728774000': 0.0001996, '1728777600': 0.0001995, '1728781200': 0.0001991, '1728784800': 0.000199, '1728788400': 0.0001995, '1728792000': 0.0001992, '1728795600': 0.0001995, '1728799200': 0.0001995, '1728802800': 0.0001986, '1728806400': 0.0001988, '1728810000': 0.0001972, '1728813600': 0.0001907, '1728817200': 0.0001815, '1728820800': 0.0001809, '1728824400': 0.0001936, '1728828000': 0.0001972, '1728831600': 0.0001996, '1728835200': 0.0002422, '1728838800': 0.0002639, '1728842400': 0.00024660000000000003, '1728846000': 0.0002453, '1728849600': 0.0002473, '1728853200': 0.0002434})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6d96c070>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-10-12 14:58:42,440 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7413.0, monthly_exported=146489, yearly_exported=10124301, exported=10124417, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1477.9))
2024-10-12 14:58:42,441 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv9
PvData(config=Config(max_ac_out=1600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2647.0, monthly_exported=45208.0, yearly_exported=58396.0, exported=1248970.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-542.5))
2024-10-12 14:58:42,442 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10060.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=191697.0, yearly_exported=10182697.0, exported=11373387.0, power=-2020.4))
2024-10-12 14:58:42,443 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-10-11 13:00:31 +0200 [bce129ed0]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba]', 'current_missing_commits': ['2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba] - acthor manuell steueren... (#1945)'], 'datastore_version': 63, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1728737912, 'time': '14:58:32', 'grid': 0.006, 'house-power': 0.186, 'charging-all': 1.4, 'pv-all': 2.081, 'cp4-power': 1.4, 'ev0-soc': 20, 'bat-all-power': 0.501, 'bat-all-soc': 84}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-10-12 14:58:42,443 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0, Energy Meter', 'type': 'sma_shm', 'vendor': 'sma', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-10-12 14:58:42,444 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'SMA Home Manager 2.0', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 5, 'configuration': {'serials': None}}
2024-10-12 14:58:42,445 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'vendor': 'sma', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74', 'port': 502}}
2024-10-12 14:58:42,447 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-10-12 14:58:42,448 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 7, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-10-12 14:58:42,448 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'Hoymiles über openDTU', 'type': 'opendtu', 'vendor': 'opendtu', 'id': 3, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.43/api/livedata/status'}}
2024-10-12 14:58:42,449 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component9
{'name': 'Hoymiles Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 9, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}}
2024-10-12 14:58:42,450 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-10-12 14:58:42,450 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-12 14:58:42,451 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-12 14:58:42,453 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-12 14:58:42,459 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: [36.2, 36.41, 32.02]A verbleibende Ströme, 23952.38W verbleibende Leistung
2024-10-12 14:58:42,461 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-10-12 14:58:42,472 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-10-12 14:58:42,475 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-10-12 14:58:42,476 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-12 14:58:42,478 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 4 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2024-10-12 14:58:42,479 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 6 target 6 set current None required currents [0.0, 0.0, 6]
2024-10-12 14:58:42,481 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-10-12 14:58:42,483 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-10-12 14:58:42,484 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 5: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 430.280000000001W
2024-10-12 14:58:42,485 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-10-12 14:58:42,489 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-10-12 14:58:42,491 - {control.algorithm.surplus_controlled:46} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 5
2024-10-12 14:58:42,496 - {control.algorithm.surplus_controlled:143} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 5.95A.
2024-10-12 14:58:42,497 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 5.95A
2024-10-12 14:58:42,500 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-12 14:58:42,503 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 4: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf mindestens 6 A.
2024-10-12 14:58:42,504 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-10-12 14:58:42,506 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 14:58:42,915 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 2464113, vorherige Payload: 2464111
2024-10-12 14:58:42,919 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 477.9, vorherige Payload: 500.84
2024-10-12 14:58:42,921 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload 477.9, vorherige Payload: 500.84
2024-10-12 14:58:42,924 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 1397.58, vorherige Payload: 1400.36
2024-10-12 14:58:42,926 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 1793365.97, vorherige Payload: 1793362.92
2024-10-12 14:58:42,929 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 210.12000000000018, vorherige Payload: 185.74000000000026
2024-10-12 14:58:42,932 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 903881.8449305982, vorherige Payload: 903881.2916759903
2024-10-12 14:58:45,946 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-12 14:58:49,832 - {modules.update_soc:111} - {DEBUG:SoC} - 2 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-12 14:58:50,962 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-12 14:58:50,965 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-12 14:58:50,968 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Verfasst: Sa Okt 12, 2024 5:37 pm
von Mailoh
LenaK hat geschrieben: Do Okt 10, 2024 12:07 pm Im Master ist nun angepasst, dass bei PV-Laden der Soll-Strom nicht angepasst wird, solange der Regelbereich eingehalten wird. Bitte beobachten, ob damit die Regelung ruhiger wird.
Die Regelung wird dadurch anscheinend etwas ruhiger, aber noch immer nicht annähernd linear.
Man könnte sagen, dass es sich von einer Metallsäge zu einer Holzsäge geändert hat. ;)
Bildschirmfoto 2024-10-12 um 11.51.58.png
Schwankungen Ladung
(289.21 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zudem habe ich heute wieder zeitweise einen sehr unruhigen Hausverbrauch, obwohl kaum Verbraucher eingeschaltet waren und sporadisch einen kurzen Aussetzer der Übertragung vom Speicher.
Bildschirmfoto 2024-10-12 um 18.06.48.png
Aussetzer
(184.98 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hier ein kurzer Logauszug, Anscheinend stimmt mit der gesamten Übertragung etwas nicht...

Code: Alles auswählen

024-10-12 17:31:30,459 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-10-12 17:31:30,460 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992817024)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967797312)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953473600)>, <Thread(Subdata, started 1878844480)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 30, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1793045568)>]
2024-10-12 17:31:30,501 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device14} - Update Komponenten ['Huawei Zähler', 'Huawei Master Wechselrichter', ' Huawei Luna', 'Huawei Slave Wechselrichter']
2024-10-12 17:31:30,502 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp30} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 17:31:30,518 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['Huawei Zähler']
2024-10-12 17:31:30,548 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728747080.4568872, power=-73, imported=1780247.9953450367, exported=15204016.241865326)
2024-10-12 17:31:30,550 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00280331, power1: -73, power2: -73
2024-10-12 17:31:30,552 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: -0.204642
2024-10-12 17:31:30,552 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 0.204642 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728747090.5488107, power=-73, imported=1780247.9953450367, exported=15204016.446507107)
2024-10-12 17:31:30,565 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(currents=[-0.08, -0.05, -0.04], powers=[-0.024, -0.014, -0.035], voltages=[235.8, 236.5, 234.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1780247.9953450367, exported=15204016.446507107, power=-73, frequency=50)
2024-10-12 17:31:30,571 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['Huawei Master Wechselrichter']
2024-10-12 17:31:30,591 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-42, exported=15876460, dc_power=None)
2024-10-12 17:31:30,594 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente [' Huawei Luna']
2024-10-12 17:31:30,626 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728747080.5045557, power=-6, imported=2063734.3498943718, exported=1499385.0097773555)
2024-10-12 17:31:30,628 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00281156, power1: -6, power2: -7
2024-10-12 17:31:30,630 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: -0.0182752
2024-10-12 17:31:30,632 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 0.0182752 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728747090.626184, power=-7, imported=2063734.3498943718, exported=1499385.0280525177)
2024-10-12 17:31:30,633 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data BatState(imported=2063734.3498943718, exported=1499385.0280525177, power=-7, soc=100.0)
2024-10-12 17:31:30,636 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['Huawei Slave Wechselrichter']
2024-10-12 17:31:30,646 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-275, exported=18853780, dc_power=None)
2024-10-12 17:31:30,658 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component33} - Update Komponente [' Huawei Luna']
2024-10-12 17:31:30,670 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component33} - Saving BatState(imported=2063734.3498943718, exported=1499385.0280525177, power=-7, soc=100.0)
2024-10-12 17:31:30,709 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component32} - Update Komponente ['Huawei Master Wechselrichter']
2024-10-12 17:31:30,710 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component35} - Update Komponente ['Huawei Slave Wechselrichter']
2024-10-12 17:31:30,711 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component32} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-35, exported=16440809.32, dc_power=None)
2024-10-12 17:31:30,715 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component32} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-35, exported=16440809.32, dc_power=None)
2024-10-12 17:31:30,714 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component35} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-275, exported=18853780, dc_power=None)
2024-10-12 17:31:30,712 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp30} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 17:31:30,719 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component35} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-275, exported=18853780, dc_power=None)
2024-10-12 17:31:30,759 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component31} - Update Komponente ['Huawei Zähler']
2024-10-12 17:31:30,760 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component31} - Saving CounterState(currents=[-0.08, -0.05, -0.04], powers=[-0.024, -0.014, -0.035], voltages=[235.8, 236.5, 234.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1780247.9953450367, exported=15204016.446507107, power=-73, frequency=50)
2024-10-12 17:31:30,921 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 31: [50.08, 50.05, 50.04]A
2024-10-12 17:31:30,922 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 31: 34073W
2024-10-12 17:31:30,927 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 30: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-10-12 17:31:30,936 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-10-12 17:31:30,961 - {control.bat_all:260} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 1993W
2024-10-12 17:31:30,964 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 1993W verbleibende Speicher-Leistung
2024-10-12 17:31:30,978 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728747080.9667528, power=249, imported=4743156.343028817, exported=0)
2024-10-12 17:31:30,994 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00278088, power1: 249, power2: 244
2024-10-12 17:31:31,009 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.685487
2024-10-12 17:31:31,011 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.685487 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728747090.9779196, power=244, imported=4743157.028515656, exported=0)
2024-10-12 17:31:31,015 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat33
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=100, daily_exported=2734.0, daily_imported=11129.0, imported=2063734.35, exported=1499385.03, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-7, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-10-12 17:31:31,017 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=100, daily_exported=2734.0, daily_imported=11129.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2063734.35, exported=1499385.03, power=-7), set=Set(charging_power_left=1993, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-10-12 17:31:31,018 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=15987.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=1877172.97, exported=0))
2024-10-12 17:31:31,020 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp30
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=15987.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1877172.97, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='230785944', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[235.86, 236.56, 234.82]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6cfe9e50>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=30, ocpp_chargebox_id=None))
2024-10-12 17:31:31,031 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-10-12 17:31:31,036 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter31
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=34000), get=Get(powers=[-0.02, -0.01, -0.04], currents=[-0.08, -0.05, -0.04], voltages=[235.8, 236.5, 234.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=24733.0, daily_imported=440.0, imported=1780247.9953450367, exported=15204016.446507107, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-73), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=34073, raw_currents_left=[50.08, 50.05, 50.04], surplus_power_left=0))
2024-10-12 17:31:31,037 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 31, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 32, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 33, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 35, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 30, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=244, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5256.0, imported_home_consumption=4743157.028515656, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-12 17:31:31,043 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=3000, soc=70))))
2024-10-12 17:31:31,045 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=80.0, soc_timestamp=1728735613.380308, force_soc_update=False, range=386.11, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 17:31:31,050 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev16
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 17:31:31,058 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 17:31:31,059 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev29
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 17:31:31,060 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev30
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 17:31:31,062 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=78000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-10-12 17:31:31,070 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=5, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=500, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=2000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=10, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00035999999999999997, cp=0, grid=0.00035999999999999997, pv=0.00035999999999999997), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-10-12 17:31:31,071 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-10-12 17:31:31,073 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-10-12 17:31:31,075 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=90, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f72b748>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-10-12 17:31:31,081 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv32
PvData(config=Config(max_ac_out=11000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=28546.0, monthly_exported=300042.05000000075, yearly_exported=9511228.780000001, exported=16440809.32, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-35))
2024-10-12 17:31:31,083 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv35
PvData(config=Config(max_ac_out=11000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=28540.0, monthly_exported=323800, yearly_exported=10706190, exported=18853780, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-275))
2024-10-12 17:31:31,084 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=57084.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=623842.0500000007, yearly_exported=20217418.78, exported=35294589.32, power=-310))
2024-10-12 17:31:31,085 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.77.14', 'current_commit': '2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 63, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1728747081, 'time': '17:31:21', 'grid': -0.073, 'house-power': 0.249, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.316, 'cp30-power': 0.0, 'ev0-soc': 80.0, 'bat-all-power': -0.006, 'bat-all-soc': 100}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-10-12 17:31:31,091 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device14
{'name': 'Huawei_Smartlogger', 'type': 'huawei_smartlogger', 'vendor': 'huawei', 'id': 14, 'configuration': {'ip_address': '192.168.77.36', 'port': 502}}
2024-10-12 17:31:31,093 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component31
{'name': 'Huawei Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 31, 'configuration': {'modbus_id': 11}}
2024-10-12 17:31:31,097 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component32
{'name': 'Huawei Master Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 32, 'configuration': {'modbus_id': 16}}
2024-10-12 17:31:31,098 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component33
{'name': ' Huawei Luna', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 33, 'configuration': {'modbus_id': 16}}
2024-10-12 17:31:31,100 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component35
{'name': 'Huawei Slave Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 35, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-10-12 17:31:31,103 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-10-12 17:31:31,103 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-12 17:31:31,109 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-12 17:31:31,112 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-10-12 17:31:31,115 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-10-12 17:31:31,117 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 31: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2066W
2024-10-12 17:31:31,121 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-10-12 17:31:31,130 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-12 17:31:31,161 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp30} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 17:31:31,212 - {modules.update_soc:121} - {DEBUG:SoC} - 3 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-12 17:31:31,627 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 1499385.03, vorherige Payload: 1499385.01
2024-10-12 17:31:31,628 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -7, vorherige Payload: -6
2024-10-12 17:31:31,628 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload 1993, vorherige Payload: 1994
2024-10-12 17:31:31,629 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 244, vorherige Payload: 249
2024-10-12 17:31:31,630 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 4743157.028515656, vorherige Payload: 4743156.343028817
2024-10-12 17:31:35,644 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-12 17:31:35,645 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-10-12 17:31:40,656 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-12 17:31:40,658 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-12 17:31:40,659 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-10-12 17:31:40,660 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992817024)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967797312)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953473600)>, <Thread(Subdata, started 1878844480)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 30, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1793045568)>]
2024-10-12 17:31:40,694 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device14} - Update Komponenten ['Huawei Zähler', 'Huawei Master Wechselrichter', ' Huawei Luna', 'Huawei Slave Wechselrichter']
2024-10-12 17:31:40,695 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp30} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 17:31:41,468 - {modules.update_soc:121} - {DEBUG:SoC} - 3 soc_from_cp: None, timestamp_soc_from_cp: None
2024-10-12 17:31:43,707 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device14} - Connection to (192.168.77.36, 502) failed: timed out
2024-10-12 17:31:43,709 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device14} - Huawei Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.77.36:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.77.36:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
    self.__updater(components_list)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei/huawei_smartlogger/device.py", line 36, in update_components
    with client:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
    self._delegate.__enter__()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
    raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.77.36:502)]

2024-10-12 17:31:43,712 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device14} - Huawei Master Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.77.36:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.77.36:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
    self.__updater(components_list)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei/huawei_smartlogger/device.py", line 36, in update_components
    with client:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
    self._delegate.__enter__()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
    raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.77.36:502)]

2024-10-12 17:31:43,716 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device14} -  Huawei Luna: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.77.36:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.77.36:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
    self.__updater(components_list)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei/huawei_smartlogger/device.py", line 36, in update_components
    with client:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
    self._delegate.__enter__()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
    raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.77.36:502)]

2024-10-12 17:31:43,721 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device14} - Huawei Slave Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.77.36:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.77.36:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
    self.__updater(components_list)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/huawei/huawei_smartlogger/device.py", line 36, in update_components
    with client:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
    self._delegate.__enter__()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
    raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.77.36:502)]

2024-10-12 17:31:43,725 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component33} - Update Komponente [' Huawei Luna']
2024-10-12 17:31:43,728 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component33} - Saving BatState(imported=2063734.3498943718, exported=1499385.0280525177, power=-7, soc=100.0)
2024-10-12 17:31:43,784 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Huawei Master Wechselrichter. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-10-12 17:31:43,786 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Huawei Slave Wechselrichter. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-10-12 17:31:43,787 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp30} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 17:31:43,800 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente Huawei Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-10-12 17:31:43,903 - {control.counter:162} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 31 (Fehlerfall): [10.144927536231885, 10.144927536231885, 10.144927536231885]A
2024-10-12 17:31:43,904 - {control.counter:189} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 31 (Fehlerfall): 7000W
2024-10-12 17:31:43,909 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 30: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-10-12 17:31:43,910 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter32 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-10-12 17:31:43,911 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter35 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-10-12 17:31:43,912 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente bat33 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-10-12 17:31:43,913 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -73W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 32, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 33, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 35, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 30, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 33, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-10-12 17:31:43,919 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat33
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=100, daily_exported=2734.0, daily_imported=11129.0, imported=2063734.35, exported=1499385.03, fault_state=2, fault_str="<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.77.36:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.77.36:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')", power=-7, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-10-12 17:31:43,920 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=2734.0, daily_imported=11129.0, fault_str='Bitte die Statusmeldungen der Speicher prüfen. Es konnte kein aktueller Zählerstand ermittelt werden, da nicht alle Module Werte liefern.', fault_state=2, imported=2063734.35, exported=1499385.03, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-10-12 17:31:43,926 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=15987.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=1877172.97, exported=0))
2024-10-12 17:31:43,927 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp30
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, min_current=6, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=15987.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1877172.97, phases_in_use=3, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='230785944', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[235.97, 236.45, 235.05]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6cfe91f0>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=30, ocpp_chargebox_id=None))
2024-10-12 17:31:43,934 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-10-12 17:31:43,935 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter31
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=34000), get=Get(powers=[-0.02, -0.01, -0.04], currents=[-0.08, -0.05, -0.04], voltages=[235.8, 236.5, 234.8], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=24733.0, daily_imported=440.0, imported=1780247.9953450367, exported=15204016.446507107, fault_state=2, fault_str="<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.77.36:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.77.36:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')", power=-73), set=Set(error_timer=1728747103.903328, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=7000, raw_currents_left=[10.144927536231885, 10.144927536231885, 10.144927536231885], surplus_power_left=0))
2024-10-12 17:31:43,944 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 31, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 32, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 33, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 35, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 30, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=244, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=1, daily_yield_home_consumption=5256.0, imported_home_consumption=4743157.028515656, disengageable_smarthome_power=0))
2024-10-12 17:31:43,945 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=3000, soc=70))))
2024-10-12 17:31:43,948 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=80.0, soc_timestamp=1728735613.380308, force_soc_update=False, range=386.11, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 17:31:43,958 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev16
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 17:31:43,961 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 17:31:43,963 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev29
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 17:31:43,965 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev30
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-10-12 17:31:43,966 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=78000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-10-12 17:31:43,968 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=5, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=500, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=2000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=10, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00035999999999999997, cp=0, grid=0.00035999999999999997, pv=0.00035999999999999997), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-10-12 17:31:43,970 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-10-12 17:31:43,971 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-10-12 17:31:43,974 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=90, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e3ec8c8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-10-12 17:31:43,975 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv32
PvData(config=Config(max_ac_out=11000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=28546.0, monthly_exported=300042.05000000075, yearly_exported=9511228.780000001, exported=16440809.32, fault_state=2, fault_str="<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.77.36:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.77.36:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')", power=-35))
2024-10-12 17:31:43,978 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv35
PvData(config=Config(max_ac_out=11000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=28540.0, monthly_exported=323800, yearly_exported=10706190, exported=18853780, fault_state=2, fault_str="<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.77.36:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 192.168.77.36:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.')", power=-275))
2024-10-12 17:31:43,980 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=57084.0, fault_str='Bitte die Statusmeldungen der Wechselrichter prüfen. Es konnte kein aktueller Zählerstand ermittelt werden, da nicht alle Module Werte liefern.', fault_state=2, monthly_exported=623842.0500000007, yearly_exported=20217418.78, exported=35294589.32, power=0))
2024-10-12 17:31:43,982 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.77.14', 'current_commit': '2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-10-11 13:54:11 +0200 [ab34dd0ba]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 63, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Alpha.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1728747091, 'time': '17:31:31', 'grid': -0.073, 'house-power': 0.244, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.31, 'cp30-power': 0.0, 'ev0-soc': 80.0, 'bat-all-power': -0.007, 'bat-all-soc': 100}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-10-12 17:31:43,984 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device14
{'name': 'Huawei_Smartlogger', 'type': 'huawei_smartlogger', 'vendor': 'huawei', 'id': 14, 'configuration': {'ip_address': '192.168.77.36', 'port': 502}}
2024-10-12 17:31:43,986 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component31
{'name': 'Huawei Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 31, 'configuration': {'modbus_id': 11}}
2024-10-12 17:31:43,988 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component32
{'name': 'Huawei Master Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 32, 'configuration': {'modbus_id': 16}}
2024-10-12 17:31:43,991 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component33
{'name': ' Huawei Luna', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 33, 'configuration': {'modbus_id': 16}}
2024-10-12 17:31:43,992 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component35
{'name': 'Huawei Slave Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 35, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-10-12 17:31:43,993 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-10-12 17:31:43,994 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-10-12 17:31:43,995 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-10-12 17:31:44,000 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-10-12 17:31:44,004 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-10-12 17:31:44,004 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 31: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -27000W
2024-10-12 17:31:44,006 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-10-12 17:31:44,007 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-10-12 17:31:44,013 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp30} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 17:31:44,436 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/soc, Payload 0, vorherige Payload: 100
2024-10-12 17:31:44,439 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/fault_str, Payload Bitte die Statusmeldungen der Speicher prüfen. Es konnte kein aktueller Zählerstand ermittelt werden, da nicht alle Module Werte liefern., vorherige Payload: Kein Fehler.
2024-10-12 17:31:44,441 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/fault_state, Payload 2, vorherige Payload: 0
2024-10-12 17:31:44,443 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 0, vorherige Payload: -7
2024-10-12 17:31:44,445 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload 0, vorherige Payload: 1993
2024-10-12 17:31:44,446 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/invalid_home_consumption, Payload 1, vorherige Payload: 0
2024-10-12 17:31:44,455 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/31/set/error_timer, Payload 1728747103.903328, vorherige Payload: None
2024-10-12 17:31:45,471 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-12 17:31:45,473 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-10-12 17:31:50,484 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-10-12 17:31:50,486 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-10-12 17:31:50,486 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-10-12 17:31:50,487 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992817024)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967797312)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953473600)>, <Thread(Subdata, started 1878844480)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 30, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1793045568)>]
2024-10-12 17:31:50,540 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device14} - Update Komponenten ['Huawei Zähler', 'Huawei Master Wechselrichter', ' Huawei Luna', 'Huawei Slave Wechselrichter']
2024-10-12 17:31:50,543 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp30} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 17:31:50,547 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['Huawei Zähler']
2024-10-12 17:31:50,586 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728747090.5488107, power=-73, imported=1780247.9953450367, exported=15204016.446507107)
2024-10-12 17:31:50,587 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device14} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-10-12 17:31:50,587 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00277778, power1: -73, power2: -70
2024-10-12 17:31:50,588 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: -0.198611
2024-10-12 17:31:50,589 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 0.198611 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728747110.586263, power=-70, imported=1780247.9953450367, exported=15204016.645118218)
2024-10-12 17:31:50,591 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(currents=[-0.08, -0.05, -0.04], powers=[-0.023, -0.013, -0.035], voltages=[235.8, 236.4, 234.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1780247.9953450367, exported=15204016.645118218, power=-70, frequency=50)
2024-10-12 17:31:50,597 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['Huawei Master Wechselrichter']
2024-10-12 17:31:50,608 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-41, exported=15876460, dc_power=None)
2024-10-12 17:31:50,613 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente [' Huawei Luna']
2024-10-12 17:31:50,628 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728747090.626184, power=-7, imported=2063734.3498943718, exported=1499385.0280525177)
2024-10-12 17:31:50,629 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device14} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-10-12 17:31:50,631 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00277778, power1: -7, power2: -6
2024-10-12 17:31:50,633 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: -0.0180556
2024-10-12 17:31:50,634 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 0.0180556 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728747110.6286023, power=-6, imported=2063734.3498943718, exported=1499385.0461080733)
2024-10-12 17:31:50,636 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data BatState(imported=2063734.3498943718, exported=1499385.0461080733, power=-6, soc=100.0)
2024-10-12 17:31:50,639 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['Huawei Slave Wechselrichter']
2024-10-12 17:31:50,657 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-274, exported=18853780, dc_power=None)
2024-10-12 17:31:50,664 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente  Huawei Luna. Werte werden nicht aktualisiert.
2024-10-12 17:31:50,709 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component32} - Update Komponente ['Huawei Master Wechselrichter']
2024-10-12 17:31:50,710 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component32} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-34, exported=16440809.32, dc_power=None)
2024-10-12 17:31:50,711 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component35} - Update Komponente ['Huawei Slave Wechselrichter']
2024-10-12 17:31:50,712 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component32} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-34, exported=16440809.32, dc_power=None)
2024-10-12 17:31:50,713 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp30} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-10-12 17:31:50,713 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component35} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-274, exported=18853780, dc_power=None)
2024-10-12 17:31:50,736 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component35} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-274, exported=18853780, dc_power=None)
2024-10-12 17:31:50,773 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component31} - Update Komponente ['Huawei Zähler']
2024-10-12 17:31:50,774 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component31} - Saving CounterState(currents=[-0.08, -0.05, -0.04], powers=[-0.023, -0.013, -0.035], voltages=[235.8, 236.4, 234.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1780247.9953450367, exported=15204016.645118218, power=-70, frequency=50)
2024-10-12 17:31:50,973 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 31: [50.08, 50.05, 50.04]A
2024-10-12 17:31:50,974 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 31: 34070W
2024-10-12 17:31:50,981 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 30: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-10-12 17:31:50,982 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-10-12 17:31:50,984 - {control.bat_all:260} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen 1993W
2024-10-12 17:31:50,985 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - 1993W verbleibende Speicher-Leistung
2024-10-12 17:31:50,988 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1728747090.9779196, power=244, imported=4743157.028515656, exported=0)
2024-10-12 17:31:50,990 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-10-12 17:31:50,992 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00277778, power1: 244, power2: 245
2024-10-12 17:31:50,994 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.679167
2024-10-12 17:31:51,011 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.679167 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1728747110.987963, power=245, imported=4743157.707682322, exported=0)
2024-10-12 17:31:51,014 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat33
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=100, daily_exported=2734.0, daily_imported=11129.0, imported=2063734.35, exported=1499385.03, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-7, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-10-12 17:31:51,016 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=100, daily_exported=2734.0, daily_imported=11129.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2063734.35, exported=1499385.03, power=-7), set=Set(charging_power_left=1993, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-10-12 17:31:51,025 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=15987.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=1877172.97, exported=0))
2024-10-12 17:31:51,029 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp30
/code]

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.6 Alpha 1

Verfasst: Sa Okt 12, 2024 6:37 pm
von Elchkopp
Beim Modus PV-Laden ist aktuell wohl der Wurm drin: sobald die Ladung sonnenbedingt unterbrochen werden muss, gibt die Software zwar Ladung frei, aber das Auto bleibt irgendwie hängen und nimmt die Ladung nicht (mehr) an. Aber nicht bei jeder Unterbrechung. Nach einen Neustart der Software funktioniert es dann wieder für ggf. kurze Zeit. Vielleicht der selbe Fehler wie gestern auch bei mrinas, aber das kann ich nur spekulieren...

Situation 1 um 12:42 Uhr:
Screenshot 2024-10-12 133229.png
(186.98 KiB) Noch nie heruntergeladen
Log-Datei:
https://paste.openwb.de/TQV0v3DihrLVWUu


Situation 2 fast direkt nach dem Neustart erneut: Ladung stoppt aufgrund Hausverbrauch, aber startet anschließend nicht wieder (~14:09 Uhr):
Screenshot 2024-10-12 141046.png
(143.62 KiB) Noch nie heruntergeladen
Log-Datei:
https://paste.openwb.de/0ASM6OUiDYVlPRe

Version: 2.1.6-Alpha.1 (2024-10-10 14:43:23 +0200 [8b2a2449c])

Das Auto (Tesla Model 3 LFP) schließe ich ehrlich gesagt aus, denn vor dem Update lief das tadelos.