Hi Oliver,
als Einschaltbedingung in oWB habe ich 1300W/3Min bei einer Mindesteinschaltdauer von 1440 Minuten, damit die Ausschaltbedingung erst mal nicht drunter pfuscht. Updategerät steht auf 5 Sekunden.
Fürs Abschalten der WP sollte es allerdings ohnehin keinen Unterschied machen, ob von oWB wegen Erreichen der Abschaltbedingung 0W dauerhaft übertragen werden, oder ob ein
echter Überschuss von 0W vorliegt - Irgendwann entscheidet die IDM selbstständig aufgrund interner, nicht einsehbarer Kriterien sich abzuschalten, wenn sie nicht weiter runter modulieren kann (elektrische Mindestleistung Aero SLM ca. 1200W).
Eventuell könnte es auch helfen, alle Infos aus oWB an die WP zu übertragen, also auch PV-Leistung, Batterieleistung und Hausverbrauch. Dazu habe ich den angehängten Ausschnitt in der Technischen Unterlage "Photovolktaik Strom-Nutzung" von IDM gefunden.
Da liegt mMn auch der Hund begraben: alle Einstellungen so zu wählen, dass die im IDM Navigator intern hinterlegten Abschaltkriterien nicht unterschritten werden, bei denen die WP entscheidet sich abzuschalten und daher anfängt zu takten, obwohl Abschaltschwelle in oWB gar nicht erreicht. Also bei welchem übertragenen Überschuss für wie lange schaltet sich die Wärmepumpe selbst ab, obwohl openWB den Überschuss weiterhin überträgt.
Aus meinen Tests konnte ich schon identifizieren, dass die Abschaltung immer nur in Intervallen der in IDM eingestellten "Zeitkonstante" erfolgt. D.h. sind dort 10 Minuten eingestellt, wird frühestens alle 10 Minunten die Leistung angepasst (neuer Sollwert)
oder die WP abgeschaltet. Sonst kann der Nutzer in IDM nichts zur PV-Steuerung ändern.
Ergebnisse meiner Tests:
- Zeitkonstante 12s (IDM) mit Updategerät 5s und EVU-Mittelung 30s (oWB) führt zum Takten
- Zeitkonstante 30s (IDM) mit Updategerät 10s und EVU-Mittelung 10s (oWB) führt auch zum Takten
- Zeitkonstante 60s (IDM) mit Updategerät 10s und EVU-Mittelung 10s (oWB) führt auch zum Takten
- Zeitkonstante 60s (IDM) mit Updategerät 5s und EVU-Mittelung AUS (oWB) führt nicht zum Takten (siehe Screenshot)
Es scheint also in oWB die EVU-Mittelung einen relativ großen Einfluss aufs Takten zu haben, ggf. auch die Anzahl der übertragenen Werte (Updategerät). Für mich sieht es so aus, als wollte die IDM-Regelung relativ viele ungemittelte Einzelwerte auf einen langen Zeitraum haben, um daraus selbst einen Mittelwert auszurechnen, anhand dessen die Leistungsregelung/das Ausschalten des Kompressors erfolgt. Ist wsl auch so, wenn von IDM direkt ein Wechselrichter ausgelesen wird, zB wenn man als PV-Signal "Fronius" einstellt.
Vielleicht sind bei vorangestellter Mittelung der übertragenen Werte durch oWB die Änderungen im Überschuss zu gering, sodass IDM schnell abschaltet? Wie aiole sagt, schien mir aufgrund der trägeren Leistungsanpassung eine gemittelte Leistungsvorgabe sinnvoll, das scheint aber mit IDM nicht zu klappen.
Warum das so ist, dazu sind leider meine Einblicke in die interne Datenverarbeitung von oWB und IDM zu gering und ich kann nur wie oben vermuten.
Daher bitte gerne eure Erfahrungen weitergeben, wenn ihr für euch gut funktionierende Settings zur Überschussregelung von IDM Wärmepumpen mit oWB gefunden oder sonstige Einblicke habt!