Seite 13 von 21

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Verfasst: Fr Sep 03, 2021 12:58 pm
von Meth
Ich habe mal in der Ramdisk nachgeguggt
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv3watt ist 0 Watt (Dritter Plenticore im Pv Modul ? ) -hat null weil aktuell keine Module an den Stings hängen
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv1watt hat 11507 Watt woher der Wert kommt ist mir schleierhaft ?
Die gesamt AC Lesitung aller WR ist auf der Übersichtsseite des KSEM 10550 Watt . Also annähernd die Gesamtleisung.
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv2watt hatt 5105 Watt (denke das wird das PV Modul 2 sein ) an dem Hängt ein PV-Kit von oWB mit
1 Plenticore und 1 Piko IQ haben zusammen lt KSEM 4896 Watt passt auch annähern .
Ich denke das pv2watt und pv1watt addiert werden was aber dann Zuviel ist :-D
Ist pv3watt ist mit pv2watt in pv1watt enthalten ?
Wenn ja das wird was doppeltgezählt .

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Verfasst: Fr Sep 03, 2021 1:18 pm
von S_kl
Meth hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 12:45 pm
S_kl hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 6:25 am
HSC hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 5:32 am ...würde das PV- Kit einsparen.
Mal sehen was der Entwickler meint....
VG
Ich möchte gerne eins nach dem anderen lösen, also erstmal Modul1 lauffähig bekommen, dann schaue ich mir das mit PV2 an.
Hallo ,

ich habe nun upgedatet .
Nun bekomm ich zuviel PV Leistung :-D
Er ließt den 3tten nun aus .
Aber irgendwie ist das zuviel leistung gesamt.
Habe mal nur das PV Modul 1 Plenticore konfiguriert .
1 Plenticore der mit der Batterie Hat eine AC leistung von 2810 watt
2 Plenticore hat eine AC Leistung von 2565 Watt
3 Plenticore hat eine AC Leistung von 2994
Ergäbe gesamt 8369 Watt
Anzeigen tut es 14510 Watt .
Selbst mit den 2 WR die nicht konfiguriert sind wären es auch nur 10617
Ich habe nun einen Exorbitaten Hausverbrauch ;-D
Irgendwo ist da der Wurm drin ?!
Kannst du mir das openWB Log dazu schicken, hier sollten ausgaben zu jedem Wechselrichter geben.

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Verfasst: Fr Sep 03, 2021 1:31 pm
von S_kl
Meth hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 12:58 pm Ich habe mal in der Ramdisk nachgeguggt
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv3watt ist 0 Watt (Dritter Plenticore im Pv Modul ? ) -hat null weil aktuell keine Module an den Stings hängen
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv1watt hat 11507 Watt woher der Wert kommt ist mir schleierhaft ?
Die gesamt AC Lesitung aller WR ist auf der Übersichtsseite des KSEM 10550 Watt . Also annähernd die Gesamtleisung.
http://192.168.0.70/openWB/ramdisk/pv2watt hatt 5105 Watt (denke das wird das PV Modul 2 sein ) an dem Hängt ein PV-Kit von oWB mit
1 Plenticore und 1 Piko IQ haben zusammen lt KSEM 4896 Watt passt auch annähern .
Ich denke das pv2watt und pv1watt addiert werden was aber dann Zuviel ist :-D
Ist pv3watt ist mit pv2watt in pv1watt enthalten ?
Wenn ja das wird was doppeltgezählt .
Wie gesagt OpenWB Log ist wichtig, da sollte ab 2 Umrichter folgendes Ausgabe erscheinen:
2: PID: 4735: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 4616PV_total = 9234

Weiterhin wäre ein Screenshot der PV Konfiguration bei dir wichtig.
Ich kann das nicht testen, da nur einen Plenticore mit Batterie.
Ich denke es hängt mit der Vearbeitung der Ramdisk Variablen und dem das in dem Modul schon eine Summe gebildet wird.

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Verfasst: Fr Sep 03, 2021 1:46 pm
von Meth
2021-09-03 15:45:03: PID: 11579: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:04: PID: 11579: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2309PV_total = 10311
2021-09-03 15:45:04: PID: 11579: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10311
2021-09-03 15:45:13: PID: 12779: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:14: PID: 12779: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2304PV_total = 10290
2021-09-03 15:45:14: PID: 12779: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10290
2021-09-03 15:45:23: PID: 13938: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:24: PID: 13938: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2307PV_total = 10292
2021-09-03 15:45:24: PID: 13938: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10292
2021-09-03 15:45:33: PID: 15103: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:34: PID: 15103: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2305PV_total = 10284
2021-09-03 15:45:34: PID: 15103: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10284
2021-09-03 15:45:43: PID: 16269: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 15:45:44: PID: 16269: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2305PV_total = 10276
2021-09-03 15:45:44: PID: 16269: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 10276

Hier das Bild
pv.JPG

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Verfasst: Fr Sep 03, 2021 1:57 pm
von derNeueDet
Das kann gerade so nicht gehen.

Das 2. PV Modul verwendet die identische Ramdisk Datei wie der 2. WR im 1. PV Modul.
Wenn Du den EVU Kit Zähler aus dem 2. PV Modul raus nimmst, könnte es zumindest mal besser aussehen.

Das beisst sich hier mit mehreren WR im 1. PV Modul.

VG
Det

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Verfasst: Fr Sep 03, 2021 2:20 pm
von Meth
Ok dann nehm ich es mal raus .

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Verfasst: Fr Sep 03, 2021 2:22 pm
von Meth
So nun der Log
2021-09-03 16:20:05: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-09-03 16:20:05: PID: 12478: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2123PV_total = 8930
2021-09-03 16:20:05: PID: 12478: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8930
2021-09-03 16:20:14: PID: 13669: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:15: PID: 13669: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2119PV_total = 8944
2021-09-03 16:20:15: PID: 13669: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8944
2021-09-03 16:20:24: PID: 14772: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:25: PID: 14772: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2114PV_total = 8881
2021-09-03 16:20:25: PID: 14772: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8881
2021-09-03 16:20:33: PID: 16009: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:34: PID: 16009: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2113PV_total = 8857
2021-09-03 16:20:34: PID: 16009: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8857
2021-09-03 16:20:43: PID: 17133: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:44: PID: 17133: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2123PV_total = 8872
2021-09-03 16:20:44: PID: 17133: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8872
2021-09-03 16:20:53: PID: 18251: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32
-Battery:1 -WR3:192.168.0.35-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:20:54: PID: 18251: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 2114PV_total = 8890
2021-09-03 16:20:54: PID: 18251: read_kostalplenticore.py:WR3 Leistung = 0PV_total = 8890

Die PV Leistung ist wie zu erwarten nach unten geschnellt .
ist aber immer noch knapp 1,2 kw zu hoch ....

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Verfasst: Fr Sep 03, 2021 2:23 pm
von S_kl
Meth hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 2:20 pm Ok dann nehm ich es mal raus .
Ja, das wird so sein.
Weiterhin habe ich die Rückspeisung KSEM in die Berechnung einbezogen, dass funktioniert in meinem Test aber nicht bei mehreren Physischen Umrichtern.

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Verfasst: Fr Sep 03, 2021 2:25 pm
von Meth
Soll ich dann mal alle raus nehmen bis auf den einen mitm KSEM und der BYD =?

Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...

Verfasst: Fr Sep 03, 2021 2:27 pm
von Meth
So alle raus bisauf den mit dem KSEM und der Batterie

Log
2021-09-03 16:25:52: PID: 19748: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:26:03: PID: 20892: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:26:13: PID: 22011: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2021-09-03 16:26:23: PID: 23124: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none

PV leistung ist nun Einspeisung