Seite 14 von 16

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Mi Mai 22, 2024 5:34 pm
von TorstenFranz
Gero hat geschrieben: Mi Mai 22, 2024 4:10 pm An einen Shelly kann man bis zu drei Temperaturfühler anschließen. In der 1.9 werden dann die Temperaturen in der Übersichtsgrafik mit angezeigt. In der 2.1 ist das glaube ich noch nicht implementiert, kommt aber bestimmt irgendwann mit dem restlichen überarbeiteten smarthome2.0.
Danke für die Info!

Weis jemand ob die ShellyApp die Temperatur dann anzeigt?

Danke
LG
Torsten Franz

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Mi Mai 22, 2024 5:56 pm
von okaegi
dich die temp sensoren laufen bereits in openwb 2.0. Sie werden nur separat angezeigt.
Gruss Oliver

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Do Mai 23, 2024 5:25 am
von derNeueDet
Es wurd in der 2.x halt nur die Momentantemperatur angezeigt, i der V 1.9 wurden die Temperaturen auch in den Tagescharts angezeigt.
Screenshot_20240523_072702_Chrome.jpg
(372.93 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot_20240523_072624_Chrome.jpg
(383.73 KiB) Noch nie heruntergeladen
In der Shelly App werden die Temperaturen sicher angezeigt, die nutze ich aber gar nicht. Die Webseite des einzelnen Shellys zeigt die Temperaturen auf jeden Fall an.
Screenshot_20240523_072557_Chrome.jpg
(334.63 KiB) Noch nie heruntergeladen

VG
Det

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Sa Mai 25, 2024 10:12 pm
von TorstenFranz
derNeueDet hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 5:25 am Es wurd in der 2.x halt nur die Momentantemperatur angezeigt, i der V 1.9 wurden die Temperaturen auch in den Tagescharts angezeigt.
Screenshot_20240523_072702_Chrome.jpg
Screenshot_20240523_072624_Chrome.jpg

In der Shelly App werden die Temperaturen sicher angezeigt, die nutze ich aber gar nicht. Die Webseite des einzelnen Shellys zeigt die Temperaturen auf jeden Fall an.
Screenshot_20240523_072557_Chrome.jpg


VG
Det
:idea: Danke für die Grafiken - Ist echt hilfreich!! :idea:

Ich habe meine Heatbox zum Technik-Bastler geschafft. Mal schauen ob er den Fehler findet.
Wenn nicht werde ich wohl auf die günstige Schelly-Lösung zurückgreifen.
:arrow: Dann werde ich sicherlich nochmal 1-2 Fragen haben.

:!: Danke!! :!:

LG
Torsten Franz

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: So Okt 13, 2024 5:26 pm
von TorstenFranz
Hallo Alle!

So der Umbau auf Shelly ist erfolgt.
Das Einbinden in die Shelly-App und die OpenWB lief gut.

Nun die große Frage, welche Daten stelle ich im SmartHome der ObenWB ein, um wirklich Überschuss in den Heizstab zu bringen?

Mein Speicher schafft 2400 W Ladeleistung. Mir würde reichen, wenn er mit 1800 W lädt, da dies die Akkus schont und der Speicher nicht so heis wird.
Mein Heizstab hat 3x 1000 W.

Das eigentliche Problem ist, dass ich den Hybrid über SmartHome lade. Ich nutze da einen Shelly-Plug und den Ladeziegel. Er lädt mit 1,5 KW. Allerdings schaltet er schon ein, wenn die PV 1,5 KW über dem Hausverbrauch bringt. Für das Auto ist das perfekt, aber nicht für den Heizstab.

Hat jemand Ahnung, wie man das SmartHome richtig einstellt. Ich hab Schwierigkeiten mit den Erleuterungen der einzelnen Felder.

LG
Torsten Franz

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: So Okt 13, 2024 7:01 pm
von Gero
Sind 3x1000W drei Shellies oder wie werden die geschaltet?

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: So Okt 13, 2024 8:46 pm
von TorstenFranz
Gero hat geschrieben: So Okt 13, 2024 7:01 pm Sind 3x1000W drei Shellies oder wie werden die geschaltet?
Ja genau es sind 3 Shellys 1PM Gen.3
Auf jeder Phase einer.
Und der Heizstab ist 3x 1kW in Sternschaltung, so das man jede Phase einzeln nutzen kann.
Zudem schont das die Shellys und ich brauche keine zusätzlichen Relais und kann die Strommessung nutzen, da ja an jeder Phase keine 5A anliegen und die Shellys für 16A ausgelegt sind.
Ein Shelly hat ein AD-ON mit 2 Temperatursensoren welche im Boiler verbaut sind.
Leider weis ich auch nicht ob ich damit ein Ausschalten iniziieren kann, wenn da 90-95 °C drauf sind.
Muss ich mal noch austesten und mich belesen.

Mein derzeitiges Problem ist, wie ich die SmartHome-Einstellungen machen muss.
Das hat so viele Funktionen, dass ich da nicht mehr durchsehe.

LG
Torsten

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Mo Okt 14, 2024 5:15 am
von okaegi
Du kannst den Heizstab als drei unterschiedlichen Smarthomedevices erfasssen.
Den ersten shelly würde ich mit dem addon nehmen, sann werden Temperaturen angezeigt,
Smarthome 1
Einschaltschwelle 1100 Watt
Einschaltverzögerung 1 Minute
Smarthome 2
Einschaltschwelle 1100 Watt
Einschaltverzögerung 2 Minute
Smarthome 3
Einschaltschwelle 1100 Watt
Einschaltverzögerung 3 Minute
Ausschaltschwelle 0
Ausschaltverzögerung 0
Somit kannst du je nach pv Leistung langsam hochschalten.
Was störend ist, ist der fehlende Temperaturschalter in der Hardware. Was war der Grund, dass nicht über Hw zu lösen ?
Gruss Oliver

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Mo Okt 14, 2024 6:28 am
von aiole
Die Sicherheitstempabschaltung muss eigenständig und immer unabhängig arbeiten (meist Thermostatschalter o.ä.). Das kann man nicht allein einer SW überlassen, da diese auch mal hängen kann.

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Verfasst: Mo Okt 14, 2024 6:38 am
von Gero
Trotzdem wäre es ja wünschenswert, die wassertemperatur wegen Kalk auf 60°oder so zu begrenzen. Das geht im aktuellen smarthome nicht, die Temperaturen werden nur angezeigt.

Wenn das Shelly-Addon (ich habe keins) diese Möglichkeit nicht bietet, hilft eohl nur eine externe Steeuerung per nodered o.ä.