Seite 15 von 31
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Verfasst: Di Jun 13, 2023 10:27 am
von gee.em
okaegi hat geschrieben: ↑Di Jun 13, 2023 10:07 am
Auschaltschwelle, bitte nach Beschreibung ( 500,3)anpassen. Openwb sendet nur Überschuss wenn das Gerät als grün angezeigt wird.
Smarthome log nur ausschnitte.
Gruss Oluver
So korrekt? Ja, grün wird die WP im Moment leider nicht angezeigt. Warum weiß ich leider nicht. Die Uhrzeiten habe ich jetzt auch entfernt.
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Verfasst: Di Jun 13, 2023 10:29 am
von gee.em
Uhrzeiten entfernt.
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Verfasst: Di Jun 13, 2023 10:34 am
von okaegi
wenn 1000 Watt über eine sekunde eingespiesen wird sollte wp grün werden. Bitte auch updatesec auf 0 stellen.
Gruss Oliver
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Verfasst: Di Jun 13, 2023 10:39 am
von gee.em
Updategerät habe ich jetzt auf 0 Sekunden gestellt.
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Verfasst: Di Jun 13, 2023 10:44 am
von gee.em
WP bleibt leider durchgestrichen rot.
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Verfasst: Di Jun 13, 2023 10:50 am
von okaegi
Bitte mal das smarthomelog bringen. Am besten neu booten, dann ist es leer.
Gruss Oliver
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Verfasst: Di Jun 13, 2023 11:08 am
von gee.em
Log anbei. System habe ich neu gebootet.
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Verfasst: Di Jun 13, 2023 11:53 am
von okaegi
Es geht vorran
Code: Alles auswählen
openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=7574 old not in cache
2023-06-13 12:52:56,593 INFO (1) IDMAeroALM Immer an nach definiert 0:00 aktuelle Zeit 12:52
2023-06-13 12:52:56,593 INFO (1) IDMAeroALM schalte ein wegen Immer an nach
2023-06-13 12:52:56,593 INFO (1)IDMAeroALM Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
Bitte uhrzeiten mit 00:00 löschen. Laufzeit ist bei dir bereits 24.00 ?
Bitte mal maximale Einschaltdauer mit 1500 überschreiben.
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Verfasst: Di Jun 13, 2023 12:22 pm
von gee.em
Habe die Uhrzeiten mit 00:00 überschrieben und die Maximaleinschaltdauer von 1440 auf 1500 gesetzt. Meintest du so?
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Verfasst: Di Jun 13, 2023 12:24 pm
von gee.em
Die WP ist jetzt grün! Sie ist allerdings um 14:00 wegen Zeitsteuerung bereits angelaufen. Ob die Steuerung daher klappt, kann ich dann erst morgen wieder testen.