Ich hab' eben mal das konfigurierte Lastlimit provoziert, obwohl die konfigurierten 35A am Hausanschluss überlastet wurden, wurde der Ladestrom nicht reduziert. Gibt auch ein paar Fehlermeldungen im Log.
In normalen Betrieb ist ein Erreichen der 35A in meinem Setup im Grunde ausgeschlossen, so gesehen kein akutes Problem.
Code: Alles auswählen
2022-12-23 11:59:10,886 - {root:62} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2022-12-23 11:59:10,942 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-12-23 11:59:10,943 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-12-23 11:59:10,943 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2022-12-23 11:59:10,947 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2022-12-23 11:59:10,958 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-12-23 11:59:10,961 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-12-23 11:59:10,961 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x72669cb8>}
2022-12-23 11:59:10,971 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device14} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-12-23 11:59:10,972 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x72669610>}
2022-12-23 11:59:10,973 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-23 11:59:10,977 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2022-12-23 11:59:10,983 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-12-23 11:59:10,985 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 5933.513
2022-12-23 11:59:10,987 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2022-12-23 11:59:10,988 - {modules.devices.http.api:12} - {DEBUG:device14} - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh: 5933.513
2022-12-23 11:59:10,994 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device14} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-12-23 11:59:10,997 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-12-23 11:59:11,000 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2022-12-23 11:59:11,003 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-12-23 11:59:11,003 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1671796751,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":5154910}
2022-12-23 11:59:11,447 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-12-23 11:59:11,449 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1671793141.809341, power=0.0, imported=98534.6761868977, exported=0.0)
2022-12-23 11:59:11,838 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[226.65, 225.438, 222.559], powers=[3423.2, 3455.5, 9012.1], currents=[15.117, 15.373, 40.5], power_factors=[1.0, 0.999, 1.0], imported=35370941.5, exported=73814030.8, power=15890.8, frequency=50)
2022-12-23 11:59:11,840 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1671793141.7947688, power=0.0, imported=56424.15561013759, exported=0.0)
2022-12-23 11:59:11,840 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00267776, power1: 0, power2: 0
2022-12-23 11:59:11,841 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-12-23 11:59:11,843 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00279038, power1: 0, power2: 0
2022-12-23 11:59:11,843 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2022-12-23 11:59:11,846 - {modules.devices.sma_shm.device:29} - {DEBUG:device4} - All components updated
2022-12-23 11:59:11,848 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2022-12-23 11:59:11,854 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2022-12-23 11:59:11,856 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1671793151.4492888, power=0.0, imported=98534.6761868977, exported=0.0)
2022-12-23 11:59:11,859 - {modules.devices.http.api:12} - {DEBUG:device14} - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1: 0.0
2022-12-23 11:59:11,860 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1671793151.8401387, power=0.0, imported=56424.15561013759, exported=0.0)
2022-12-23 11:59:11,861 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=98534.6761868977, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2022-12-23 11:59:11,875 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device14} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-12-23 11:59:11,880 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=56424.15561013759, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2022-12-23 11:59:11,887 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-12-23 11:59:11,888 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2022-12-23 11:59:11,891 - {modules.devices.http.api:12} - {DEBUG:device14} - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2: 0.0
2022-12-23 11:59:11,895 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-204, exported=2468599, dc_power=-272)
2022-12-23 11:59:11,897 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-204, exported=2468599, dc_power=-272)
2022-12-23 11:59:11,908 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device14} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-12-23 11:59:11,928 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-12-23 11:59:11,933 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0.0
2022-12-23 11:59:11,935 - {modules.devices.http.api:12} - {DEBUG:device14} - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3: 0.0
2022-12-23 11:59:11,940 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device14} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-12-23 11:59:11,945 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-12-23 11:59:11,947 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: 0
2022-12-23 11:59:11,948 - {modules.devices.http.api:12} - {DEBUG:device14} - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell: 0
2022-12-23 11:59:11,948 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1671793141.9044688, power=0.0, imported=587989.7612341035, exported=0)
2022-12-23 11:59:11,949 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00279013, power1: 0, power2: 0
2022-12-23 11:59:11,949 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: 0
2022-12-23 11:59:11,949 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1671793151.9489298, power=0.0, imported=587989.7612341035, exported=0)
2022-12-23 11:59:11,951 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=587989.7612341035, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-12-23 11:59:12,114 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:63} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-252, exported=40946194, dc_power=-258)
2022-12-23 11:59:12,114 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-252, exported=40946194, dc_power=-258)
2022-12-23 11:59:12,120 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-23 11:59:12,124 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2022-12-23 11:59:12,126 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component14} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=56424.15561013759, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2022-12-23 11:59:12,127 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2022-12-23 11:59:12,128 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component21} - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2022-12-23 11:59:12,129 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component15} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=98534.6761868977, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2022-12-23 11:59:12,132 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2022-12-23 11:59:12,132 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component21} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=587989.7612341035, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-12-23 11:59:12,134 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2022-12-23 11:59:12,140 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-204, exported=2468599, dc_power=-272)
2022-12-23 11:59:12,149 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-252, exported=40946194, dc_power=-258)
2022-12-23 11:59:12,153 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-204, exported=2468599, dc_power=-272)
2022-12-23 11:59:12,154 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-252, exported=40946194, dc_power=-258)
2022-12-23 11:59:12,255 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-12-23 11:59:12,257 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component7} - Saving CounterState(voltages=[226.65, 225.438, 222.559], powers=[3423.2, 3455.5, 9012.1], currents=[15.117, 15.373, 40.5], power_factors=[1.0, 0.999, 1.0], imported=35370941.5, exported=73814030.8, power=15890.8, frequency=50)
2022-12-23 11:59:12,375 - {control.counter:427} - {DEBUG:MainThread} - 8109.200000000001W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-12-23 11:59:12,386 - {control.chargepoint:693} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-12-23 11:59:12,390 - {control.chargepoint:684} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2022-12-23 11:59:12,391 - {control.ev:634} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2022-12-23 11:59:12,394 - {control.ev:387} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False
2022-12-23 11:59:12,396 - {control.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus :False
2022-12-23 11:59:12,397 - {control.chargepoint:853} - {DEBUG:MainThread} - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: instant_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 16.1
2022-12-23 11:59:12,406 - {control.pv:89} - {DEBUG:MainThread} - -16005.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-12-23 11:59:12,412 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-12-23 11:59:12,414 - {control.data:269} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=4234.0, daily_exported=0, power=10694, imported=4008689.0, exported=0))
2022-12-23 11:59:12,416 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=17.0), currents=[15.9, 16.1, 16.0], daily_imported=4234.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4008689.0, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10694, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[223.7, 220.1, 224.2]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=4003699.0, imported_at_plugtime=4003699.0, imported_since_mode_switch=4957.0, imported_since_plugged=4957.0, range_charged=24.785, time_charged='0:28', timestamp_start_charging='12/23/2022, 11:31:21'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='12/23/2022, 10:15:32', required_power=11040, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f488088>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2022-12-23 11:59:12,417 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[], id=0)
2022-12-23 11:59:12,418 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter7
{'set': {'consumption_left': 8109.200000000001, 'currents_used': [15.12, 15.37, 40.5]}, 'get': {'daily_exported': 515.1, 'daily_imported': 14316.699999994, 'voltages': [226.65, 225.44, 222.56], 'currents': [15.12, 15.37, 40.5], 'powers': [3423.2, 3455.5, 9012.1], 'power_factors': [1.0, 1.0, 1.0], 'imported': 35370941.5, 'exported': 73814030.8, 'power': 15890.8, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-12-23 11:59:12,418 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 56424.15561013759, 'exported': 0.0, 'power': 0.0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-12-23 11:59:12,419 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 98534.6761868977, 'power': 0.0, 'frequency': 50, 'exported': 0.0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-12-23 11:59:12,420 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter21
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 6413.9243438474, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 587989.7612341035, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-12-23 11:59:12,420 - {control.data:273} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=5652.799999999999, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=15409.599999994))
2022-12-23 11:59:12,421 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2022-12-23 11:59:12,421 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['01:00', '06:30'], name='Nachts', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='none', amount=1000, soc_limit=65, soc_scheduled=65), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=80))))
2022-12-23 11:59:12,422 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-23 11:59:12,423 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-23 11:59:12,425 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-12-23 11:59:12,425 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=16, battery_capacity=75, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=16, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=17.0, soc_timestamp='12/23/2022, 11:55:57', force_soc_update=False, range=81.3038568, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2022-12-23 11:59:12,426 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-12-23 11:59:12,426 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=16, battery_capacity=75, nominal_difference=2)
2022-12-23 11:59:12,426 - {control.data:277} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.23, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-12-23 11:59:12,428 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-12-23 11:59:12,429 - {control.data:279} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2022-12-23 11:59:12,429 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'set': {'overhang_power_left': -16005.8, 'available_power': -16005.8, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': -456, 'exported': 43414793, 'daily_exported': 1608, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-12-23 11:59:12,429 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - pv22
{'get': {'daily_exported': 708, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -204, 'exported': 2468599, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-12-23 11:59:12,430 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - pv23
{'get': {'daily_exported': 900, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -252, 'exported': 40946194, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-12-23 11:59:12,430 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1671793142, 'time': '11:59:02', 'grid': 15.93, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.0, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 5.679, 'charging-all': 10.709, 'pv-all': 0.458, 'cp13-power': 10.709, 'ev3-soc': 17.0}, 'version': '1.99.100', 'current_commit': '2022-12-16 08:34:52 +0100 [c4c1956c]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2022-12-16 08:34:52 +0100 [c4c1956c]', 'datastore_version': 5, 'module_update_completed': True}
2022-12-23 11:59:12,430 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2022-12-23 11:59:12,431 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': '1900210416'}}
2022-12-23 11:59:12,431 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2022-12-23 11:59:12,431 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2022-12-23 11:59:12,431 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2022-12-23 11:59:12,432 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2022-12-23 11:59:12,432 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device14
{'name': 'openWB (1.9)', 'type': 'http', 'id': 14, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.51'}}
2022-12-23 11:59:12,433 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component21
{'name': 'LP1 (Garage)', 'type': 'counter', 'id': 21, 'configuration': {'current_l1_path': '/openWB/ramdisk/lla1', 'current_l2_path': '/openWB/ramdisk/lla2', 'current_l3_path': '/openWB/ramdisk/lla3', 'exported_path': 'none', 'imported_path': '/openWB/ramdisk/llkwh', 'power_path': '/openWB/ramdisk/llaktuell'}}
2022-12-23 11:59:12,435 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2022-12-23 11:59:12,435 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2022-12-23 11:59:12,435 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2022-12-23 11:59:12,436 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2022-12-23 11:59:12,436 - {control.data:283} - {DEBUG:MainThread} -
2022-12-23 11:59:12,436 - {control.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2022-12-23 11:59:12,436 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 15890.8, Ströme[A] [15.12, 15.37, 40.5]
2022-12-23 11:59:12,437 - {control.algorithm:85} - {INFO:MainThread} - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-12-23 11:59:12,437 - {control.loadmanagement:276} - {DEBUG:MainThread} - Strom [15.12, 15.37, 40.5]
2022-12-23 11:59:12,438 - {control.loadmanagement:277} - {WARNING:MainThread} - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 3 um 5.5A.
2022-12-23 11:59:12,439 - {control.algorithm:136} - {WARNING:MainThread} - ## Ladung wegen aktiven Lastmanagements stoppen.
2022-12-23 11:59:12,440 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,445 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,449 - {control.loadmanagement:276} - {DEBUG:MainThread} - Strom [15.12, 15.37, 40.5]
2022-12-23 11:59:12,450 - {control.loadmanagement:277} - {WARNING:MainThread} - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 3 um 5.5A.
2022-12-23 11:59:12,452 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,460 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,463 - {control.loadmanagement:276} - {DEBUG:MainThread} - Strom [15.12, 15.37, 40.5]
2022-12-23 11:59:12,463 - {control.loadmanagement:277} - {WARNING:MainThread} - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 3 um 5.5A.
2022-12-23 11:59:12,465 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,473 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,483 - {control.loadmanagement:276} - {DEBUG:MainThread} - Strom [15.12, 15.37, 40.5]
2022-12-23 11:59:12,484 - {control.loadmanagement:277} - {WARNING:MainThread} - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 3 um 5.5A.
2022-12-23 11:59:12,487 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,493 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,507 - {control.loadmanagement:276} - {DEBUG:MainThread} - Strom [15.12, 15.37, 40.5]
2022-12-23 11:59:12,509 - {control.loadmanagement:277} - {WARNING:MainThread} - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 3 um 5.5A.
2022-12-23 11:59:12,512 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,514 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,515 - {control.loadmanagement:276} - {DEBUG:MainThread} - Strom [15.12, 15.37, 40.5]
2022-12-23 11:59:12,515 - {control.loadmanagement:277} - {WARNING:MainThread} - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 3 um 5.5A.
2022-12-23 11:59:12,517 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,519 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,521 - {control.loadmanagement:276} - {DEBUG:MainThread} - Strom [15.12, 15.37, 40.5]
2022-12-23 11:59:12,521 - {control.loadmanagement:277} - {WARNING:MainThread} - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 3 um 5.5A.
2022-12-23 11:59:12,523 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,524 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,526 - {control.loadmanagement:276} - {DEBUG:MainThread} - Strom [15.12, 15.37, 40.5]
2022-12-23 11:59:12,526 - {control.loadmanagement:277} - {WARNING:MainThread} - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 3 um 5.5A.
2022-12-23 11:59:12,528 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,529 - {control.algorithm:243} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul für Ladepunktcp13
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 240, in _down_regulation
self._overshoot_phase_in_use(chargepoint, max_overshoot_phase)):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm.py", line 261, in _overshoot_phase_in_use
return convert_single_evu_phase_to_cp_phase(chargepoint.data.config.phase_1, max_overshoot_phase) <= phases
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/phase_mapping.py", line 21, in convert_single_evu_phase_to_cp_phase
return EVU_TO_CP_PHASE_MAPPING[phase_1][evu_phase]
IndexError: list index out of range
2022-12-23 11:59:12,531 - {control.loadmanagement:276} - {DEBUG:MainThread} - Strom [15.12, 15.37, 40.5]
2022-12-23 11:59:12,531 - {control.loadmanagement:277} - {WARNING:MainThread} - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 3 um 5.5A.
2022-12-23 11:59:12,533 - {control.algorithm:574} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung des Überschusses
2022-12-23 11:59:12,534 - {control.algorithm:610} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-12-23 11:59:12,534 - {control.algorithm:870} - {INFO:MainThread} - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-12-23 11:59:12,536 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2022-12-23 11:59:12,537 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 4990.0 counter 4008689.0
2022-12-23 11:59:12,539 - {control.process:108} - {INFO:MainThread} - LP13: set current 16 A
2022-12-23 11:59:12,544 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp13} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-12-23 11:59:12,578 - {control.pv:434} - {DEBUG:MainThread} - -16005.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-12-23 11:59:12,581 - {control.counter:446} - {DEBUG:MainThread} - 8109.200000000001W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung