Seite 3 von 3
Re: Dimm & Control Kit immer wieder nicht erreichbar
Verfasst: Mi Dez 03, 2025 6:26 am
von xwo
openWB hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 3:14 pm
Das sollte so nicht sein und können wir nicht nachstellen.
Bitte einen Systembericht senden wenn Dimm Kit aus ist und eine Ladung am laufen ist.
Vermutlich ist das ein Konfigurationsproblem. Ich habe nach Update von 2.1.7 auf 2.1.8 nichts weiter getan als stichprobenartig ein paar Einstellungen kontrolliert. Jetzt habe ich gesehen, dass zwar ein Profil für die Steuerung der Ausgänge angelegt wurde, dieses aber leer ist. Es wurde also nicht der integrierte Ladepunkt der openWB beim Update automatisch hinterlegt. Eventuell ist das der Grund warum der Ladepunkt eben nicht gesteuert wird.
Was aber aus meiner Sicht trotzdem ein Bug ist, ist die fehlende Signalisierung auf der Statusseite. Ich hatte ja weiter vorn den Log Auszug gepostet wo das Dimm Kit nicht erreichbar ist. Der kommt alle paar Sekunden. Aber im Status wird alles mit ok angezeigt. Ein Systembericht mit komplett abgeschalteten Dimm Kit kann ich nochmal senden, falls ich das reproduziert bekomme.
Re: Dimm & Control Kit immer wieder nicht erreichbar
Verfasst: Mi Dez 03, 2025 6:35 am
von openWB
Was aber aus meiner Sicht trotzdem ein Bug ist, ist die fehlende Signalisierung auf der Statusseite.
Die Visualisierung ist bereits in 2.1.9 behoben.
Das es nicht reagiert können wir nicht nachstellen.
Re: Dimm & Control Kit immer wieder nicht erreichbar
Verfasst: Mi Dez 03, 2025 9:02 am
von Gero
Nochmal zu der Abschirmung: Ich hab' mal meine Patchkabel durchgekuckt und die sind alle ohne Kontakt der Abschirmung auf dem Stecker. Die von Ubiquitiy sind so dünn, dass da vermutlich gar keine Abschirmung vorhanden ist. Also ist's bei mir auch unabgeschirmt.
Re: Dimm & Control Kit immer wieder nicht erreichbar
Verfasst: So Dez 14, 2025 8:27 pm
von ChristophR
Ich habe es gerade geschafft durch Konfigurationsänderungen in der openWB das D&C-Kit "abzuschießen", allerdings nur die Modbus-Kommunikation, Ping ging noch.
Ich habe gegen 15:00 Uhr eine EEBUS Steuerbox angelegt und als Schalteingang für meine EMS-Konfiguration hinterlegt, das D&C-Kit blieb als Ausgang weiter ausgewählt. Das ging eine Weile gut, ich war dann erstmal außer Haus natürlich wurde dadurch gedimmt, da es keine Kommunikation mit der imaginären Steuerbox gab. Später habe ich dann die Konfiguration wieder zurückgestellt.
Das dürfte ja eigentlich nicht zu einem Problem führen, die Modbus Kommunikation ist dadurch dann aber ausgefallen. Eine längere Pause oder auch ein Neustart der openWB hat es nicht beheben können, erst durch PowerCycle des D&C-Kits konnte ich das Problem wieder lösen.
Ich habe mal die Logs aus dem Zeitraum zusammengestellt. Vielleicht ergeben sich daraus ja brauchbare Erkenntnisse.
Auf jeden Fall wäre ein Remote Neustart des D&C-Kits, das man über die openWB auslösen könnte ganz nett, vielleicht hätte es ja geholfen.
main.log(s):
https://paste.openwb.de/i54iZhVicbfW6IE
https://paste.openwb.de/ZlBZpBgxn5MDDfv
Re: Dimm & Control Kit immer wieder nicht erreichbar
Verfasst: Mo Dez 15, 2025 11:16 am
von LenaK
Ich habe die Kommunikation mit dem Dimm-Kit überarbeitet.