Seite 3 von 4

Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert

Verfasst: Di Mär 23, 2021 1:42 pm
von Weihnachtsmann
Ich habe das Problem mit dem Schwingen jetzt auch gerade mit 2 Phasen gehabt. Eine Umstellung der Regelung auf „sehr langsam“ hat das schwingen behoben.

Mir ist aufgefallen, dass die Anzeige der Ladeleistung nicht plausibel war während der normalen Regelung:
die Ampere-Anzeige zeigte bereits die Soll-Stromstärke, während die Ladeleistung noch der vorherigen Ladeleistung entsprach. Vermutlich ist hier das Problem, dass die Keba-Wallbox die neue Stromstärke nicht sofort übernimmt, die OpenWB-Regelung davon aber ausgeht und entsprechen über-/unterregelt.

Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert

Verfasst: Di Mär 23, 2021 5:36 pm
von dan11hh
openWB hat geschrieben: Di Mär 23, 2021 1:11 pm
Hast du einen SolarEdge mit Smartmeter wäre das einfach.
Das bezog sich darauf das man dann theoretisch auch den Hausverbrauch auslesen könnte und die Spitzen wären weg.
Kommt nun aber ein PV2 Modul zum Einsatz wird der Hausverbrauch wieder nicht stimmen.
Ich nutze nur EIN PV Modul, also das für SE. Liest denn die OpenWB bei SE den Hausverbrauch nicht aus? Der wird bei mir ja sogar manchmal negativ, was ja nicht sein kann.

Edit: ok, ich muss im PV Modul auswählen, dass ein externes Smart Meter vorhanden ist. Das hatte ich bisher noch nicht gesehen, bzw. war möglicherweise in älteren FW Versionen auf Ein. Es war jedenfalls Aus. Habe es jetzt angeschaltet und werde mal beobachten.

Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert

Verfasst: Mi Mär 24, 2021 2:06 pm
von horstman
Meine DUO zeigt neuerdings auch Sprünge von 8 zu 16 A.

installierte Version: 1.9.224 (2021-03-23 18:40:14 +0100 [43e7a41e] )

Geschwindigkeit Regelintervall habe ich auf sehr langsam eingestellt. Dies führte zu größeren Intervallen.

Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert

Verfasst: Mi Mär 24, 2021 2:17 pm
von openWB
@Horstmann
wurde Fehlerbericht versendet?

Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert

Verfasst: Mi Mär 24, 2021 2:35 pm
von horstman
ja, habe ich vor einigen Minuten gesendet.

Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert

Verfasst: Mi Mär 24, 2021 3:34 pm
von horstman
Mit Hilfe des Supports wurde das Problem gelöst.

Vielen Dank

Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert

Verfasst: Mi Mär 24, 2021 4:33 pm
von Weihnachtsmann
Was war denn das Problem, vielleicht hilft es mir ja auch?

Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert

Verfasst: Do Mär 25, 2021 3:05 pm
von sthoeft
Habe das gleiche Problem.

In PV regelt er dauernd hoch und runter.

Habe jetzt adaptives Laden aus geschaltet.

Mal sehen ob es besser wird

Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert

Verfasst: Fr Mär 26, 2021 6:45 pm
von pvmatze
Bei mir gibt es das Problem auch, auch beim 2-phasigen Laden.
Kann bitte jemand die Lösung posten, die der Support gefunden hat?

Vielen Dank.

Re: Überschussladen - Ladeleistung springt unkontrolliert. Übersteuert und untersteuert

Verfasst: Sa Mär 27, 2021 1:30 pm
von Weihnachtsmann
Bei mir hat es auf jeden Fall fürs erste gereicht, die Regelung von normal auf langsam umzustellen.