Seite 3 von 6

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Verfasst: Di Feb 22, 2022 6:30 pm
von mrinas
ElGrincoLoco hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 5:40 pm Ah, ja super. Danke.
Quasi müsste ich die 3. Phase etwas runterschrauben dass ich 9000 nicht überschreite?!

Und kann ich die Sicherung s.o. dann einphasig mit 16 Abbelasten, wenn der für 3 Phasen und insgesamt 25A ausgelegt ist?
Für die Belastung der Leitung (und damit auch die Sicherung) spielt ausschließlich die Stromstärke in A eine Rolle, Du kannst hier die Leistung in kW getrost ignorieren.

Dein Elektriker soll Dir sagen welche
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Verfasst: Di Feb 22, 2022 7:07 pm
von ElGrincoLoco
Dein Elektriker soll Dir sagen welche
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung
[/quote]

Ah, Moment, dann habe ich schon Hausanschluss = Zuleitung Lp falsch verstanden.
Also die Zuleitung kann ich mit max 25 A belasten. Das wurde mir damals so vom Installateur mitgeteilt, entsprechend der DoepkeSicherung.

Wie stark der Hausanschluss belastet werden darf?! Hmm...Im Schaltkasten liegt der Wallboxanschluss auf einer Schiene mit dem 63A Fi Schalter. Dann können ja die 3 Phasen des EVU Lastmanagements bei 16 A bleiben. Mehr als 3 x 16A würde ich durch meine Lp Konfiguration ja auch nie nutzen, korrekt verstanden?
Sorry, bin da völlig neu in der Materie...

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Verfasst: Di Feb 22, 2022 7:23 pm
von Jarry
Der "63A FI" ist KEINE Sicherung, das ist nur der maximal zulässige Strom (je Phase) für den FI.
Irgendwo davor muss noch eine Sicherung sein, mindestens die vor dem offiziellen Zähler (heutzutage meist ein SLS, früher auch gerne NH Sicherungen oder Schraubsicherungen

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Verfasst: Di Feb 22, 2022 7:29 pm
von mrinas
mrinas hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 6:30 pm
ElGrincoLoco hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 5:40 pm
Dein Elektriker soll Dir sagen welche
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt: 25A
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung: Wie Jarry gesagt hat, schau' mal welche Sicherungen _vor_ Deinem Zähler sind. Auf diesen Wert konfigurierst Du die Anschlussüberwachung.

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Verfasst: Di Feb 22, 2022 7:33 pm
von ElGrincoLoco
Danke für die Schlagworte, anbei ein paar Fotos vom Schaltkasten und der vermutlichen Vorsicherung.
Laut ersten Recherchen 35A.
Kommt mir aber zu wenig dann für 3 x 16A in der EVU einstellung, oder?

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Verfasst: Di Feb 22, 2022 7:35 pm
von ElGrincoLoco
mrinas hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 7:29 pm
mrinas hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 6:30 pm
ElGrincoLoco hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 5:40 pm
Dein Elektriker soll Dir sagen welche
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt: 25A
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung: Wie Jarry gesagt hat, schau' mal welche Sicherungen _vor_ Deinem Zähler sind. Auf diesen Wert konfigurierst Du die Anschlussüberwachung.
Mach ich! Insgesamt 35A in der Vorsicherung, bedeutet dann für die 3 Phasen in der EVU Einstellung?
Danke, ihr seid top...so schnell :-)

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Verfasst: Di Feb 22, 2022 7:38 pm
von Jarry
ElGrincoLoco hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 7:35 pm
mrinas hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 7:29 pm
mrinas hat geschrieben: Di Feb 22, 2022 6:30 pm
Dein Elektriker soll Dir sagen welche
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung
* Strombelastbarkeit die Zuleitung zur Wallbox hat, darauf konfigurierst Du den Ladepunkt: 25A
* wie stark der Hausanschluss belastet werden darf (vermutlich 25A), darauf konfigurierst Du die Hausanschlussüberwachung: Wie Jarry gesagt hat, schau' mal welche Sicherungen _vor_ Deinem Zähler sind. Auf diesen Wert konfigurierst Du die Anschlussüberwachung.

Mach ich! Insgesamt 35A in der Vorsicherung, bedeutet dann für die 3 Phasen in der EVU Einstellung?
Danke, ihr seid top...so schnell :-)
Ja fürs Lastmanagement dann 35A. Steht doch drauf…

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Verfasst: Di Feb 22, 2022 7:40 pm
von ElGrincoLoco
Sorry, pro Phase 35A
Also 3x35A

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Verfasst: Di Feb 22, 2022 7:54 pm
von ElGrincoLoco
So dann also? Will da sicher gehen und danke schon mal im Voraus :)

Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert

Verfasst: Di Feb 22, 2022 8:23 pm
von mrinas
Ja, 35A sind richtig. Die 9000w kommen raus, die brauchst du hier nicht.

Falls da ein Wert rein muss sind das 24000W. 35A*230V*3(phasen) = 24150W.