Seite 3 von 4
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.230
Verfasst: So Apr 25, 2021 8:29 am
von HSC
Ursache dank eines Users hier im Forum gefunden und gelöst!
Die Legende für den Graph muss 1x de- und reaktiviert werden, dann passt es wieder.
Muss man erstmal drauf kommen...
VG
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.230
Verfasst: Di Apr 27, 2021 9:22 am
von uuolle
[*SoC PSA: Abfrageintervall einstellbar und diverse Fehlerbehebungen (1.9.225)]
Ich habe das Update auf die 1.9.230 Beta heute durchgeführt. Leider kann ich den Punkt nirgends in der Webgui finden. Kann mir jemand sagen, wo ich das Einstellen kann?
Danke und Gruß
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.230
Verfasst: Di Apr 27, 2021 5:33 pm
von karlhenning
LutzB hat geschrieben: ↑Fr Apr 23, 2021 9:19 am
karlhenning hat geschrieben: ↑Fr Apr 23, 2021 6:01 am
Wenn ich auf der Seite "/openWB/web/logging/index.php" bin springt die irgendwann auf "/openWB/web/logging/logging/index.php" um.
Welcher Browser wird verwendet? Mal den Cache leeren, damit auch wirklich die aktuelle Version geladen wird.
[EDIT]
Habe gerade in der Nightly eine andere Refresh-Methode eingebaut. Bitte testen.
läuft!
(Mac / firefox)
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.230
Verfasst: Di Apr 27, 2021 6:10 pm
von LutzB
uuolle hat geschrieben: ↑Di Apr 27, 2021 9:22 am
[*SoC PSA: Abfrageintervall einstellbar und diverse Fehlerbehebungen (1.9.225)]
Ich habe das Update auf die 1.9.230 Beta heute durchgeführt. Leider kann ich den Punkt nirgends in der Webgui finden. Kann mir jemand sagen, wo ich das Einstellen kann?
Danke und Gruß
Wie bei allen SoC Modulen in den Moduleinstellungen des Ladepunktes.
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.230
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 12:16 am
von Ihaglc
Hallo Zusammen!
Leider ist der schon gemeldete Fehler von der Nightly 230 in die Beta230 gewandert.
Ebenso ist der Fehler auch noch in der aktuellen Nightly 231
keine Abspeicherung mit SDM630 als Zähler in "Smarthome"-> "Verbraucher" --> "Anbindung"
In der stable 220 hingegen klappt es
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.230
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 8:08 am
von uuolle
LutzB hat geschrieben: ↑Di Apr 27, 2021 6:10 pm
uuolle hat geschrieben: ↑Di Apr 27, 2021 9:22 am
[*SoC PSA: Abfrageintervall einstellbar und diverse Fehlerbehebungen (1.9.225)]
Ich habe das Update auf die 1.9.230 Beta heute durchgeführt. Leider kann ich den Punkt nirgends in der Webgui finden. Kann mir jemand sagen, wo ich das Einstellen kann?
Danke und Gruß
Wie bei allen SoC Modulen in den Moduleinstellungen des Ladepunktes.
Hm, hab ich auch geguckt aber nichts gefunden. Screenshot anbei.
- SoC Einstellungen Corsa-e
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.230
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 9:08 am
von LutzB
Bei Dir ist ja auch MyOpel und nicht PSA ausgewählt.
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.230
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 9:30 am
von Flohlaus
Hi,
ich habe meinen Heizstab als Verbraucher mit dem neuen Fronius-Modul eingerichtet. Die Werte werden im Diagramm korrekt angezeigt. Was mir jedoch aufgefallen ist:
- In der Legende im Logging heißt der Eintrag "Heizstab Import", das stimmt so nicht, es ist ja ein Verbraucher, oder?
- In der Standardansicht wird der Heizstab zwar im Diagramm gezeigt, allerdings ist er unten als Aus dargestellt (rot durchgestrichen), Verbrauch und Laufzeit wird 0 angezeigt.
Erläuterung zum System:
Der Heizstab wird direkt vom WR gesteuert, die 3 Heizspulen einzeln über je einen Schaltausgang. In der OpenWB soll nur der Verbrauch dargestellt werden, ausgelesen über den Fronius WR.
(Beide Ansichten aus der Cloud, ich habe gerade keinen direkten Zugriff auf das System.)
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.230
Verfasst: Mi Apr 28, 2021 9:42 am
von Flohlaus
Flohlaus hat geschrieben: ↑Mi Apr 28, 2021 9:30 am
Hi,
ich habe meinen Heizstab als Verbraucher mit dem neuen Fronius-Modul eingerichtet. Die Werte werden im Diagramm korrekt angezeigt. Was mir jedoch aufgefallen ist:
- In der Legende im Logging heißt der Eintrag "Heizstab Import", das stimmt so nicht, es ist ja ein Verbraucher, oder?
- In der Standardansicht wird der Heizstab zwar im Diagramm gezeigt, allerdings ist er unten als Aus dargestellt (rot durchgestrichen), Verbrauch und Laufzeit wird 0 angezeigt.
Erläuterung zum System:
Der Heizstab wird direkt vom WR gesteuert, die 3 Heizspulen einzeln über je einen Schaltausgang. In der OpenWB soll nur der Verbrauch dargestellt werden, ausgelesen über den Fronius WR.
(Beide Ansichten aus der Cloud, ich habe gerade keinen direkten Zugriff auf das System.)
IMG_2816.PNG IMG_2815.PNG
Korrigiere, Verbrauch wird angezeigt (war wohl vorher genau der falsche Zeitpunkt), Status ist aber immer noch rot/durchgestrichen und keine Laufzeit.
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.230
Verfasst: Do Apr 29, 2021 10:50 am
von Flohlaus
Müsste eine solche Abfrage mit in das Modul, um den Status (grün oder rot durchgestrichen) richtig darzustellen? (wie z.B. im http-Modul)
Code: Alles auswählen
if power > 50:
relais = 1
else:
relais = 0
[...]
answer = '{"power":' + str(power) + ',"powerc":' + str(powerc) + ',"on":' + str(relais) + '}'
Es gäbe dann aber ein Problem, wenn man für ein schaltbares Smarthome Device Fronius als Zähler auswählt. Wenn dann das Device eingeschaltet ist, aber keinen Strom verbraucht, würde das Fronius-Modul den Wert "On:" ständig auf 0 setzen.
Richtigerweiße müsste man Smarthome-Devices die nur Zählen aber nicht schalten, neutral in schwarz darstellen.
Zu der Bezeichnung mit "Import", müsste das Modul Verbrauchswerte negativ abspeichern?