Habe die Ursache gefunden und das Problem gelöst:

So ich konnte die letzten Tage genauer Testen. Durch die verdoppelung der Impulsrate wird der Hausverbrauch erwartungsgemäß doppelt so schnelle ermittelt, aber die Schwankungen waren leider weiter vorhanden:
Capture+_2021-07-15-19-11-45.png
Habe dann herausgefunden, dass diese Schwankungen / Spitzen am S0 Zähler selbst nicht angezeigt werden obwohl er im 1 Sekundenrythmus aktualisiert.
Es kann sich also nur noch um eine Problem innerhalb der S0 Schnittstelle am Fronius WR handeln. :roll:
Die Werte über die API pendelten um ca 600 Watt innerhalb von wenigen Sekunden bei tatsächlich konstantem Hausverbrauch und Ladeleistung. :shock:

Nach einem Update der Fronius Firmware meldet die Fronius API diese falschen Werte nicht mehr und die Ladekurve sowie die ausgelesenen Hausverbrauchswerte verhalten sich normal!
Capture+_2021-07-23-11-35-21.png

Re: Schwankende Ladesleistung trotz konstanter PV Produktion und Verbrauch?

Verfasst: Fr Jul 23, 2021 4:07 pm
von mrinas
Könnte womöglich auch ein Problem der Auflösung des S0 Zählers sein, der Sendet am Ende ja Impulse, z.b. 1000 pro 1kWh. Da muss dann schon wirklich viel passieren damit man das innerhalb weniger Sekunden gut messen kann.

Re: Schwankende Ladesleistung trotz konstanter PV Produktion und Verbrauch?

Verfasst: Fr Jul 23, 2021 4:11 pm
von Mrpellepelle
@mrinas Damit hatte es nichts zu tun, im Gegenteil ich hab die Impulsrate ja erhöht, genauere/schnelle Messwerte erhalten und trotzdem das selbe Problem gehabt. Siehe meine vorherigen Posts.

Re: Schwankende Ladesleistung trotz konstanter PV Produktion und Verbrauch?

Verfasst: Fr Okt 22, 2021 9:32 am
von Mrpellepelle
Tja, Problem ist doch nicht gelöst.
Habe wieder diese Lastspitzen während des Ladens im Hausverbrauch entdeckt.

Interessant ist nun, dass nach einem Neustart des Fronius WR diese Spitzen komplett verschwunden sind. Vermutlich aber nur temporär.

Was könnte hier nun die tatsächliche Ursache sein ?

Das Problem der Lastspitzen:
Capture+_2021-10-09-10-05-33.png
Nach dem Neustart des WR sieht alles top aus:
Capture+_2021-10-22-10-54-11.png