Seite 3 von 3
Re: Sofort Laden, Stromstärke wechselt
Verfasst: So Jan 16, 2022 2:33 pm
von HSC
Ok, nee erstmal nicht.
Bitte noch den kompletten Screen der Startseite.
V,g
Re: Sofort Laden, Stromstärke wechselt
Verfasst: So Jan 16, 2022 2:35 pm
von HSC
Und bitte den Screen von Status/EVU.
VG
Re: Sofort Laden, Stromstärke wechselt
Verfasst: So Jan 16, 2022 2:44 pm
von HSC
Bitte WR- update auf 1.20. irgendwas. Es gab da mal irgendwann ein Problem mit Sunspec.
Und in Modbus bitte auf "little-endian" umstellen. Die ByteReihenfolge sollte das Problem verursachen.
Danach nochmal Screen von Startseite und Status/EVU aus openWB.
VG
Edit: Habe Deine WR- Konfig. eben nachgestellt...
Es ist definitiv das Problem mit falscher sunspec- Auswahl, die Anzeige wechselt und kommt total durcheinander!!
Vorher war und danach ist hier wieder alles normal (nur die Tagessummen kommen durcheinander- Klammerwerte passen dann morgen wieder).
Für den Graph hilft, unter Einstellungen/allgemein/verschiedenes den Zeitintervall erstmal auf 10 Min. zu setzen (Startseite ggf. nochmal neu laden), um ihn später wieder hochzunehmen...
VG
Re: Sofort Laden, Stromstärke wechselt
Verfasst: So Jan 16, 2022 10:32 pm
von hdrung007829
Hallo HSC,
danke, das war es.
WR -> Modbus-Protokoll Einstellungen:
"little-endian" (CDAB)
Test: Ladevorgang, Stromstärke stabil.
Vielen, Vielen Dank!