Seite 3 von 3

Re: Einrichten mit SMA Komponenten

Verfasst: Di Feb 08, 2022 10:48 pm
von Sonnenjunky
Danke @aiole, ich dachte schon ich hab was verpasst bei den Telegrammen und dem EM = Energiemanagment :lol:

Macht nix ich bin halt doof :lol:

Und er checkt das auch mit seinem Elektriker. bin mir fast sicher :D

Re: Einrichten mit SMA Komponenten

Verfasst: Mi Feb 09, 2022 5:59 am
von Tobl00
upps, sorry für die Verwirrung. Ich habe natürlich die beiden SMA Energy Meter gemeint.
Ich bemühe mich keine SMA Abkürzungen mehr zu benutzen. Danke für den Hinweis.

Re: Einrichten mit SMA Komponenten

Verfasst: Mi Feb 09, 2022 2:45 pm
von Tobl00
so, Paket mit dem Access Point ist eben angekommen, 2min eingerichtet, eingesteckt und siehe da: läuft auf direkt.
OpenWB.jpg

Re: Einrichten mit SMA Komponenten

Verfasst: Mi Feb 09, 2022 3:09 pm
von Sonnenjunky
gratuliere, hast es geschafft ;)

Re: Einrichten mit SMA Komponenten

Verfasst: Fr Feb 11, 2022 1:57 pm
von Tobl00
Die ersten Ladeversuche habe ich gemacht. Besonders gut gefällt mir Min+PV Laden.

Leider funktioniert die Verriegelung nicht. Ich habe mit der Option Port Opener bestellt. Der Tesla versucht 2-3x zu verriegeln und geht dann auf Störung. Egal wie in welche richtig ist den Stecker drücke oder einfach nur einstecke. immer das gleiche Ergebnis.
Was kann ich machen?
Kann ich trotzdem so laden?

Re: Einrichten mit SMA Komponenten

Verfasst: Sa Feb 12, 2022 12:19 pm
von Tobl00
nach so ca.30x einstecken und Stecker wieder raus machen geht es jetzt problemlos.

Re: Einrichten mit SMA Komponenten

Verfasst: Fr Nov 11, 2022 8:26 am
von Revitmann
Hallo Ihr Lieben,
ich habe seit ein paar Wochen auch die openWB installiert und habe folgende Komponenten:

openWB Version?
openWB Variante: openWB Series2 Standard+
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter: SMA HomeManager 1.0 / 2 x Sunny Boy 3000TL-21 / 1 x Sunny Island 4.4M
Welches EVU Modul? integriert in WB
Welches Speichermodul? LG Batterie
Welches Auto wird geladen? Demnächst ein ID4

Wir haben gestern die Elektroinstallation abgeschlossen und nun folgendes Problem:
Der Speicher wird nicht dargestellt. Ich habe gelesen, das die IP-Adresse vom SI eingetragen werden muss. die ist aber laut SunnyExplorer nicht in unserem Netzwerk... Wir haben zb. 192.168.123. und die SI hat 192.168.0.xxx Wo kann ich das ändern?
In der WB steht das hier:
Störungsbeschreibung
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.0.172:502)]
geladen [kWh]
0,000
entladen [kWh]
0,000
Leistung [W]
0
SoC [%]
0

Hat jemand einen Tip für mich, was ich wo einstellen muss? Werden noch weitere Infos von mir benötigt?
Danke :-)

Re: Einrichten mit SMA Komponenten

Verfasst: Fr Nov 11, 2022 8:28 am
von Sonnenjunky
Du wirst wahrscheinlich Modbus TCP und UDP nicht aktiv gesetzt haben ? :idea:
Natürlich im SI4.4 ;)
Die Adressierung bestehender Komonenten würde ich eher belassen wenn Du nicht verschlimmbessern willst.

Re: Einrichten mit SMA Komponenten

Verfasst: Fr Nov 11, 2022 8:38 am
von Revitmann
Doch, der ist eingeschaltet im SI
Modbus TCP-Server eingeschaltet

Re: Einrichten mit SMA Komponenten

Verfasst: Fr Nov 11, 2022 8:45 am
von Sonnenjunky
Der SI ist unter Garantie im selben Netzwerk wie der SHM.
Check das doch erst einmal im Sunny-Portal unter Kofiguration - Geräteeigenschaften - Parameter.
Dort siehst Du eigentlich alles was Du benötigst ;)

Geheim-TIPP: das Zauberwort lautet "Speedwire-IP-Adresse"