Seite 3 von 3

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Verfasst: Sa Mär 12, 2022 7:07 am
von HSC
Ändern sich im Status/ LP die Spannungen fortlaufend und bei Nichtladen geht der istStrom auf 0 A zurück?
Wenn ja, scheint der int. Modbus und die Ansteuerung des Ladecontrollers i.O. zu sein.
In diesem Fall tippe ich auf eine def. EVSE. Bitte Support kontaktieren.
Kannst ja den Status vom LP nochmal zeigen bitte.
VG

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Verfasst: So Mär 13, 2022 1:11 pm
von derNeueDet
OoenWB sieht es nicht gerne, wenn Bilder des Innenleben gepostet werden. Besser wieder raus nehmen.

Der Zähler zeigt das an, was durch fließt, hier können also nur reale Werte angezeigt werden. Hat dann mit Modbus nichts zu tun. Nur wenn andere Werte in der openWB angezeigt werden als am Zähler wäre Modbus beteiligt.

VG
Det

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Verfasst: So Mär 13, 2022 4:07 pm
von Thomas1308
Oh sorry...das mit den Fotos war mir nicht bewusst. Habe ich wohl nicht aufgepasst. Beitrag wurde jedoch Zum Glück bereits gelöscht.

Mich wundert halt, dass auf dem SMD630 in der ersten Zeile kein Wert angezeigt wird.
1. Zeile steht 0000 kWh
2. Zeile steht 25,47
und ganz unten leuchtet ne rote Led.

Naja...warte jetzt einfach mal ab was der Support nächste Woche sagt.

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Verfasst: So Mär 13, 2022 5:07 pm
von aiole
Wenn bis jetzt 25,xx kWh geladen wurden, ist die Anzeige in Ordnung. Bei >99,99 kWh fängt auch die obere Anzeige an, Werte zu zeigen.
Suche im Netz nach "SDM630 manual" und Du weißt, was die kWh-Anzeige bedeutet.

Beantworte bitte HSC's Fragen. Die Empfehlungen der Supporter sind fast immer zielführend, weshalb man sich akribisch an deren Hinweise halten sollte.

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Verfasst: So Mär 13, 2022 7:01 pm
von Thomas1308
Danke für den Hinweis mit dem Handbuch und den Verweis auf die unbeantworteten Fragen.

Aktuell wird nicht geladen und in der Ansicht Status / LP ändern sich die Spannungen der 3 Phasen fortlaufend minimal im Bereich von 234/235V.
Die Stromstärke steht bei alle 3 Phasen dauerhaft auf 0.

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Verfasst: So Mär 13, 2022 7:14 pm
von HSC
OK, das deutet in der Tat auf eine defekte oder ggf. auch fehlerhafte Konfig. der EVSE hin.
Dies kann der Support i.d.R. über Fernzugriff erkennen und oftmals direkt lösen.
VG

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Verfasst: So Mär 13, 2022 8:33 pm
von aiole
Ja - Modbus scheint zu funktionieren, da der Zähler ausgelesen wird.
Der oWB-Support kann die EVSE remote prüfen.

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Verfasst: Sa Jun 11, 2022 11:03 am
von berti
Hallo,

gibt es hier eine Lösung. Unsere Openwb scheint auch nur mit 12A zu laden??

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Verfasst: Sa Jun 11, 2022 4:47 pm
von Flocki
Support-Ticket aufmachen, wahrscheinlich passt was mit der Hardware nicht.