Seite 3 von 5

Re: Smarthome MQ

Verfasst: Do Apr 07, 2022 4:56 pm
von okaegi
philipp123 hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 8:57 am Ich habe bei ein paar Shelly-Devices, die seit der Umstellung nicht geschaltet wurden (Unabhängig ob schaltbar oder nicht) absurd hohe Werte bei RunningTimeToday von 1649321406 oder ähnliche. Hatte jetzt mal 24 Uhr abgewartet, auch dort wurde der Wert nicht auf 0 gesetzt. Wenn du weitere Infos benötigst einfach sagen was ich noch raussuchen soll, dann kann ich das heute Abend nachliefern.
Ah Fehler gefunden, Die runng time wird tatsächlich über Nacht auf 0 gesetzt, der wert wird aber nicht mittels MQTT geschickt. Muss ich noch korrigieren.
Gruss Oliver

Re: Smarthome MQ

Verfasst: Do Apr 07, 2022 4:57 pm
von okaegi
Beitrag 1 (bezüglich Testerfüllung) angepasst:

Tasmota ist OK
Fritz!Dect AVM ist OK
Separate Leistungsmessung Tasmota sind wir noch dran (in Kombination mit "kein Gerät")
Gruss oliver

Re: Smarthome MQ

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 5:09 am
von okaegi
Pr gemacht.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2137
@philip
Den Problem sollte jetzt gelöst sein,
@rleidner
Bei Devices mit "kein Gerät" wird der on / off Status aufgrund von der Leistungsaufnahme der separaten Leistungsmessung erkannt. (> 50 Watt ist an)
Danke fürs testen
Gruss Oliver

Re: Smarthome MQ

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 2:50 pm
von derNeueDet
Ich habe gerade mit JSON als separate Leistungsmessung getestet und meine PV Leistung aus dem VZlogger testweise eingebaut.
Funktioniert problemlos auch mit einem etwas komplexeren Filter Ausdruck :mrgreen:

.data[]|select(.uuid=="8ae19880-d42b-11eb-8e73-15f0bf1b0d58")|.tuples[0][1] | if . == null then 0 else . end

Shelly als SH Device mit 3 Temperatur Fühlern funktioniert auch. Bei dem Device habe ich getrennter Leistungsmessung mit SDM630 (SDM72) aktiv. Sieht auch gut aus.

VG
Det

Re: Smarthome MQ

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 2:54 pm
von okaegi
Okay danke für die Rückmeldung, ich führe Beitrag 1 nach.
Gruss Oliver

Re: Smarthome MQ

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 3:23 pm
von derNeueDet
Ich glaube ich muss was korrigieren,

die Temperaturmessung des Shelly wird in den CSV Dateien so wie es aktuell für mich aussieht nicht sauber gesetzt.

Ist bei mir Smarthome Device 2

Code: Alles auswählen

1605,17256777.1,21503157.200000003,28058922.5,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209212,0,0,0,0,0,0,0,0,44.8,44.4,42.4
1610,17256797.900000002,21503157.200000003,28058961.400000002,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209242,0,0,0,0,0,0,0,0,44.8,43.15,41.4
1615,17256808.7,21503159.900000002,28058992.200000003,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209251,0,0,0,0,0,0,0,0,44.8,40.15,38.65
1620,17256808.7,21503188.5,28059050,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209252,0,0,0,0,0,0,0,0,44.8,37.65,36.65
1625,17256808.7,21503252.3,28059142.8,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209252,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,36.15,35.15
1630,17256808.7,21503311.5,28059228.700000003,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209253,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.15,33.15
1635,17256808.7,21503400,28059357.8,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209269,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1640,17256808.7,21503472.6,28059485.400000002,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209294,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1645,17256808.7,21503511,28059576.200000003,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209320,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1650,17256808.7,21503539.400000002,28059654.8,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,16,0,0,0,0,0,2209345,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1655,17256815.8,21503541.1,28059709.700000003,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,2209371,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1700,17256816.3,21503563.200000003,28059787.8,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,2209396,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1705,17256816.3,21503577,28059851.5,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,2209422,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1710,17256816.6,21503596.8,28059919.8,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,2209448,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1715,17256870.5,21503605.900000002,28059995.5,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,2209546,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
(END)
Das sieht so aus, als ob seit der Umschaltung die Werte statisch sind (letzte drei Werte in der Struktur.)

VG
Det

Re: Smarthome MQ

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 3:29 pm
von okaegi
Aber im gui wird es gezeigt ?
Gruss Oluver

Re: Smarthome MQ

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 3:31 pm
von derNeueDet
Ja, die Werte im GUI sind korrekt und wechseln auch, aber in der CSV werden sie nicht korrekt eingetragen. Habe gerade wieder zurück gestellt auf die alte Version des SH Handlers und jetzt kommt auch wieder der entsprechende Wert in der CSV.

Code: Alles auswählen

1725,17257134.8,21503605.900000002,28060284.3,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,2210049,0,0,0,0,0,0,0,0,44.55,34.9,33.4
1730,17257193.900000002,21503605.900000002,28060426,3006484.000,0,0,3006484.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,13,0,0,0,0,0,2210220,0,0,0,0,0,0,0,0,45.05,42.15,39.4
VG
Det

Re: Smarthome MQ

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 4:06 pm
von okaegi
Gefunden, die Temperaturen wurden nicht auf die Ramdisk geschrieben sondern nur mit MQTT geschickt.
Der PR behebt das. Wenn der drin ist bitte wieder testen.
Danke Olive
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2138

Re: Smarthome MQ

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 4:25 pm
von derNeueDet
Perfekt, mache ich. Danke

VG
Det