Von gestern zu heute (2022-11-15 16:51:23 +0100 [f4e28462]) muss etwas beim SoC i3 passiert sein. Der kommt nicht mehr.
Die Soc.log ist allerdings komplett leer. Es wurde nur das letzte update gefahren.
Der letzte funktionierende Eintrag war von der Vorgängerversion am morgen.
Code: Alles auswählen
2022-11-15 22:39:41,117 - {control.algorithm:45} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2022-11-15 22:39:41,117 - {control.algorithm:47} - {INFO:MainThread} - EVU-Punkt: Leistung[W] 274.5, Ströme[A] [0.6, 0.53, 0.63]
2022-11-15 22:39:41,118 - {control.algorithm:85} - {INFO:MainThread} - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-11-15 22:39:41,120 - {control.algorithm:205} - {DEBUG:MainThread} - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-11-15 22:39:41,121 - {control.algorithm:574} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung des Überschusses
2022-11-15 22:39:41,125 - {control.algorithm:610} - {INFO:MainThread} - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-11-15 22:39:41,125 - {control.algorithm:870} - {INFO:MainThread} - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-11-15 22:39:41,129 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2022-11-15 22:39:41,133 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 22:39:41,149 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp11} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 22:39:41,167 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-11-15 22:39:41,175 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp11} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-11-15 22:39:41,201 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp11} - http://192.168.110.82:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-11-15 22:39:41,211 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.110.145:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2022-11-15 22:39:41,213 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:cp11} - Get-Response: S0_set current to given value
2022-11-15 22:39:41,218 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: S0_set current to given value
2022-11-15 22:39:41,221 - {control.pv:433} - {DEBUG:MainThread} - -159.5W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-11-15 22:39:41,222 - {control.counter:446} - {DEBUG:MainThread} - 24725.5W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-11-15 22:39:48,931 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2022-11-15 22:39:48,995 - {modules.devices.carlo_gavazzi.device:47} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.carlo_gavazzi.counter.CarloGavazziCounter object at 0x72824640>}
2022-11-15 22:39:48,996 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['PV1_Süd_Json-WR']
2022-11-15 22:39:48,996 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Carlo Gavazzi EVU-Punkt']
2022-11-15 22:39:48,997 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device5} - Update Komponenten ['PV2_Dach_MQTT']
2022-11-15 22:39:49,005 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 22:39:49,006 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.151:80
2022-11-15 22:39:49,007 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device5} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2022-11-15 22:39:49,007 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp11} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 22:39:49,015 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2022-11-15 22:39:49,026 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp11} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.82:80
2022-11-15 22:39:49,061 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp11} - http://192.168.110.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 407
2022-11-15 22:39:49,063 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:cp11} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":2,"evseState":false,"maxCurrent":32,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":2634000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"API","lastActionUID":"API","energy":4.89,"mileage":24.5,"meterReading":3889.14,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":237.6818,"voltageP2":237.5075,"voltageP3":236.7359,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-11-15 22:39:49,064 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp11} - Raw data ChargepointState(voltages=[237.6818, 237.5075, 236.7359], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3889140.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2022-11-15 22:39:49,069 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.110.145:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 403
2022-11-15 22:39:49,072 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":1,"evseState":false,"maxCurrent":20,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":130000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"API","lastActionUID":"API","energy":0.16,"mileage":0.8,"meterReading":2432.79,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":237.4218,"voltageP2":237.6482,"voltageP3":236.59,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2022-11-15 22:39:49,073 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp5} - Raw data ChargepointState(voltages=[237.4218, 237.6482, 236.59], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2432790.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2022-11-15 22:39:49,104 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1668548379.1120822, power=274.5, imported=1138487.1911764226, exported=1674843.4845245199)
2022-11-15 22:39:49,104 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00277553, power1: 274.5, power2: 346.8
2022-11-15 22:39:49,105 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.862218
2022-11-15 22:39:49,105 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0.862218 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1668548389.1039803, power=346.8, imported=1138488.0533939593, exported=1674843.4845245199)
2022-11-15 22:39:49,110 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[237.6, 237.6, 236.9], powers=[69.5, 87.4, 189.9], currents=[0.603, 0.527, 1.032], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1138488.0533939593, exported=1674843.4845245199, power=346.8, frequency=50.0)
2022-11-15 22:39:49,136 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.110.151:80 "GET /cm?cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2022-11-15 22:39:49,141 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2022-11-15T22:39:49","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":797.883,"Yesterday":1.785,"Today":1.678,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":239,"Current":0.000}}}
2022-11-15 22:39:50,715 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=797883.0, dc_power=None)
2022-11-15 22:39:50,726 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 22:39:50,729 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp11} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-15 22:39:50,731 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:cp5} - Saving ChargepointState(voltages=[237.4218, 237.6482, 236.59], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2432790.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2022-11-15 22:39:50,736 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:cp11} - Saving ChargepointState(voltages=[237.6818, 237.5075, 236.7359], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3889140.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None)
2022-11-15 22:39:50,737 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component10} - Update Komponente ['PV1_Süd_Json-WR']
2022-11-15 22:39:50,740 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component12} - Update Komponente ['PV2_Dach_MQTT']
2022-11-15 22:39:50,747 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component10} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=797883.0, dc_power=None)
2022-11-15 22:39:50,751 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component10} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=797883.0, dc_power=None)
2022-11-15 22:39:50,901 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Carlo Gavazzi EVU-Punkt']
2022-11-15 22:39:50,902 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[237.6, 237.6, 236.9], powers=[69.5, 87.4, 189.9], currents=[0.603, 0.527, 1.032], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1138488.0533939593, exported=1674843.4845245199, power=346.8, frequency=50.0)
2022-11-15 22:39:51,092 - {control.counter:427} - {DEBUG:MainThread} - 24653.2W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-11-15 22:39:51,096 - {control.chargepoint:347} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2022-11-15 22:39:51,099 - {control.chargepoint:689} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2022-11-15 22:39:51,100 - {control.chargepoint:680} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2022-11-15 22:39:51,101 - {control.ev:631} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2022-11-15 22:39:51,104 - {control.ev:384} - {DEBUG:MainThread} - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :True
2022-11-15 22:39:51,107 - {control.chargepoint:836} - {DEBUG:MainThread} - LP 11, EV: i3_60Ah_Nr.2 (EV-Nr.2): Lademodus stop, Submodus: stop
2022-11-15 22:39:51,107 - {control.chargepoint:347} - {INFO:MainThread} - LP 11: Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.
2022-11-15 22:39:51,112 - {control.pv:89} - {DEBUG:MainThread} - -231.8W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-11-15 22:39:51,117 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-11-15 22:39:51,121 - {control.data:269} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6800.0, daily_exported=0, power=0, imported=6321930.0, exported=0))
2022-11-15 22:39:51,128 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2432790.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[237.42, 237.65, 236.59]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x715948b0>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=1, name='smartWB WLAN 20A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2022-11-15 22:39:51,133 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cp11
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=6800.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3889140.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der Lademodus Stop aktiv ist.', voltages=[237.68, 237.51, 236.74]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=2, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3889140.0, imported_at_plugtime=3884250.0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=4890.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_time='11/15/2022, 21:33:41', required_power=7360, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x715a1c28>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.82', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=2, name='smartWB LAN 32A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=11))
2022-11-15 22:39:51,134 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={'0': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['07:00', '16:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=False), name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[], id=0)
2022-11-15 22:39:51,135 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - counter0
{'set': {'consumption_left': 24653.2, 'currents_used': [0.6, 0.53, 1.03]}, 'get': {'daily_exported': 3185.7533256198, 'daily_imported': 10314.8226936031, 'voltages': [237.6, 237.6, 236.9], 'currents': [0.6, 0.53, 1.03], 'powers': [69.5, 87.4, 189.9], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 1138488.0533939593, 'exported': 1674843.4845245199, 'power': 346.8, 'frequency': 50.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 25000}}
2022-11-15 22:39:51,135 - {control.data:273} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=346.8, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3072.0693679833007))
2022-11-15 22:39:51,136 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Zeitladen-Standard', current=10, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'3': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=10000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='06:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=14, limit=Limit(selected='soc', amount=7000, soc=85))))
2022-11-15 22:39:51,144 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil "my charging"', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Morgensladen', current=14, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=14, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='23:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=14, limit=Limit(selected='soc', amount=6000, soc=85))))
2022-11-15 22:39:51,145 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-11-15 22:39:51,146 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.1', tag_id=[], get=Get(soc=59, soc_timestamp='11/15/2022, 09:20:42', force_soc_update=True, range=59.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2022-11-15 22:39:51,147 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan='Zielladen'), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_Nr.2', tag_id=[], get=Get(soc=59, soc_timestamp='11/15/2022, 09:47:42', force_soc_update=True, range=59.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2022-11-15 22:39:51,148 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_3p', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=40, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=2, name='i3_120Ah', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2022-11-15 22:39:51,149 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2)
2022-11-15 22:39:51,149 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2)
2022-11-15 22:39:51,150 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='i3_3p', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=40, nominal_difference=2)
2022-11-15 22:39:51,151 - {control.data:277} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=20, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1000, switch_on_delay=5, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=900), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-11-15 22:39:51,151 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-11-15 22:39:51,152 - {control.data:279} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2022-11-15 22:39:51,154 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - all
{'set': {'overhang_power_left': -231.8, 'available_power': -231.8, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0.0, 'exported': 1313636.0, 'daily_exported': 2743.00000000006, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-11-15 22:39:51,155 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - pv10
{'get': {'daily_exported': 1678.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -0.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'exported': 797883.0}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-11-15 22:39:51,156 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - pv12
{'get': {'daily_exported': 1065.00000000006, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0, 'exported': 515753.00000000006}, 'config': {'max_ac_out': 5000}}
2022-11-15 22:39:51,157 - {control.data:296} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.110.51', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.100', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1668548381, 'time': '22:39:41', 'grid': 0.275, 'house-power': 0.275, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp5-power': 0.0, 'cp11-power': 0.0}, 'current_commit': '2022-11-15 16:51:23 +0100 [f4e28462]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2022-11-15 16:51:23 +0100 [f4e28462]', 'datastore_version': 4, 'module_update_completed': True}
2022-11-15 22:39:51,158 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU', 'type': 'carlo_gavazzi', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.11'}}
2022-11-15 22:39:51,158 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU-Punkt', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2022-11-15 22:39:51,159 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device4
{'name': 'PV1_Süd', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.110.151/cm?cmnd=status%208'}}
2022-11-15 22:39:51,159 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component10
{'name': 'PV1_Süd_Json-WR', 'type': 'inverter', 'id': 10, 'configuration': {'jq_power': '.StatusSNS.ENERGY.Power', 'jq_exported': '(.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000'}}
2022-11-15 22:39:51,160 - {control.data:309} - {DEBUG:MainThread} - device5
{'name': 'PV2_Dach', 'type': 'mqtt', 'id': 5, 'configuration': {}}
2022-11-15 22:39:51,160 - {control.data:311} - {DEBUG:MainThread} - component12
{'name': 'PV2_Dach_MQTT', 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2022-11-15 22:39:51,161 - {control.data:283} - {DEBUG:MainThread} -