Seite 3 von 3

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Fr Feb 03, 2023 2:26 pm
von powersteve
Normalerweise ist l1=br l2=sw l3=gr
Die Spannungen U1-U3 müssen zu den jeweiligen stromwandler gleich sein
U1= I1 Spannung von braun und wandlerstrom von braun
Bei U2 und U3 das gleiche

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Fr Feb 03, 2023 2:27 pm
von joeapp
Die Anschlüsse der Wandler scheinen richtig angeschlossen zu sein.
Mir ist aber aufgefallen, dass LA auf der anderen Seite der Sicherung vom L2 hängt. Kann das die Ursache sein?
Ich habe versucht die Leitungsführung zu zeichen, ich hoffe man kann das erkennen..
EM_to_Sicherung_2023-02-03 15-21-39.png

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Fr Feb 03, 2023 3:19 pm
von powersteve
Wie oben schon geschrieben sind die Wandler auf den falschen Adern.
Bei deinen letzten Bildern ist zb I3 auf der braunen Ader.
Die braune Ader ist aber L1(I1).
Ich denke wenn du die wandler I1 und I3 gegeneinander tauscht müsste es passen.

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Fr Feb 03, 2023 4:41 pm
von joeapp
Ok, 2 Schritte weiter.
1. Richtung der Wandler umgedreht (danke Gero)
2. Wandler 1 und 3 vertauscht (danke Powersteve)
Generell danke an alle die dabei geholfen haben...
Das sieht viel besser aus...
owbStatus_2023-02-03 173625.jpg

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Fr Feb 03, 2023 4:44 pm
von joeapp
Aber die Gesamtleistung müsste doch in Summe (U*I) irgendetwas bei 4500 W sein oder habe ich einen Denkfehler?

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Fr Feb 03, 2023 5:35 pm
von powersteve
Bei der Leistung I2 stimmt noch was nicht,es wird 0W Import angezeigt .
Das zusammenzählen der Leistungen funktioniert im drehstromnetz nicht.
P=U*I*wurzel3*cos_phi
Was zeigt der Zähler an?

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Fr Feb 03, 2023 5:41 pm
von joeapp
Zähler_20230203_183744.jpg
owbStatus_20230203-183735.png

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Fr Feb 03, 2023 5:45 pm
von powersteve
Die Leistungen unter P sind interessant.

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Fr Feb 03, 2023 8:27 pm
von joeapp
EMp_2023-02-03_212452.jpg
owb_EVU 2023-02-03_212557.jpg

Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt

Verfasst: Sa Feb 04, 2023 7:52 am
von powersteve
Ich würde Werte mal beobachten ob die plausibel sind.
Du kannst noch in den Einstellungen des Zähler schauen, ob da das Anschlussschema 3P4W eingestellt ist.
Ansonsten muss hier nochmal der Elektriker ran und alles durchmessen um auch einen Defekt am Zähler auszuschließen.