Re: Benötige Empfehlung für einen AC Speicher
Verfasst: Mo Feb 06, 2023 10:30 am
Ja, kannst Du...aber nur wieder kompatible Pylontechs (wegen dem darin eingebauten BMS).
Aber mach Dir da keine Illusionen mit der kleinen PV....im Winter, wahrscheinlich schon ab Oktober bis März bekommst Du den kleinen Speicher kaum voll.
Alle Victron WR sind einphasig. Willst Du ein 3ph System, nimmst Du drei (gleiche)...willst Du mehr, schaltest Du weitere pro Phase parallel, sozusgen Kaskade....dann wird die Wand aber schnell vollDer Victron Multiplus 2 GX kann also auch mit einer Phase betrieben werden? Muss dieser noch einmal separat abgesichert werden?
Ja, natürlich braucht der an AC einen Lastschalter...der 5000VA typisch mit 32A absichern...so ist es bei mir.
In den Sets sind Sicherungen für die DC Seite i.d.R. dabei.
...genau hinschauen.
Beachte, dass man dafür noch ein "Werkzeug" braucht, das nicht immer in den Sets der Anbieter dabei ist.Bezüglich der Konfiguration der Software für die Inbetriebnahme habe ich gestern Abend noch jemanden gefunden, der es gegen eine kleine Entschädigung für mich einrichten würde.
Einen MK3-USB für die Konfiguration über Laptop. Bei dem von mir verlinkten Shop ist aber angeblich die Konfiguration schon eingestellt. Mal nachfragen, ob GX und ESS-Assistenten usw. schon konfiguriert sind, neueste FW usw.
Ja, so ist es.kai9555 hat geschrieben: ↑Mo Feb 06, 2023 9:15 am Eine weitere Frage habe ich noch. In der Artikelbeschreibung zu deinem Link steht: "Der Victron MultiPlus II GX mit dem Pylontech-Batteriespeicher ist für alle 1 Phasigen Photovoltaikanlagen von 2000Watt bis 5000Watt nachrüstbar / einsetzbar."
Nur zum Verständnis - ich habe einen 3-Phasigen Wechselrichter. Aber eigentliche dürfte das doch keine Rolle spielen?! Der Victron wird doch nur über den Smartmeter messen ob es Netzbezug oder Einspeisung gibt und entsprechend auf einer Phase Laden oder Entladen. Der Zähler saldiert das ganze und gut ist oder?
Du musst aber auch sehen, welche Leistung das Ladegerät in dem WR liefern kann und was er entladen kann, siehe: https://www.victronenergy.de/upload/doc ... ger-DE.pdf
Der MP2-3000VA schafft 35A (an 48V = 1,680kW) ... entladen kann er 2,4kW.
Der MP2-5000VA schafft 70A (an 48V = 3,360kW) --- entladen kann der mit 4,0kW
Dazu müssen die Ströme der Batterien und Kabelquerschnitte zur DC-Schiene, inkl. Sicherungen passen.
Hier ein Beispiel für ein Set mit MP2-5000er: https://www.offgridtec.com/offgridtec-b ... hasig.html - das ist aber kein MP2-GX, sondern der hat einen extra CerboGX mit zusätzlichem Display (was man eigentlich nicht braucht, da man eh die App / das Portal nutzt....nur als Beispiel zu den unterschiedlichen Akku-Packs da dran.
Ein Pylontech US2000C (2,4kWh) sollte mit 25A beaufschlagt werden... ein US3000C (3.5kWh) mit 37A ... ein US5000 (kWh) mit 50A.
Am besten gilt das für beide Richtungen, also Be- und Entladen....weniger schadet nicht, mehr kann Verschleiss/Stress bedeuten.
Ein MP2-5000er sollte also eher 3xUS2000C oder 2xUS3000C im Set haben...
Wenn Du auch Notstrom nutzen willst, gibt es noch andere Empfehlungen: https://www.victronenergy.com/live/batt ... mendations ... da braucht es ein paar mehr Batterie-Module, da nicht nur die Normal-Entladeleistung, sondern die Peak-Entladeleistung des WR abgedeckt werden muss.