Re: Sungrow SG5-0RT "falsche" PV Werte
Verfasst: Mi Mär 01, 2023 8:18 am
Tut mir leid das verstehe ich nicht. Was meinst du mit Winet eingestellt? Oder normaler SG?
Tut mir leid das verstehe ich nicht. Was meinst du mit Winet eingestellt? Oder normaler SG?
Ich glaube nicht das es in meinem Fall daran liegt, denn ich lese über Sungrow weder Hausverbrauch noch Speicher ab. Die Werte kommen wie bereits geschrieben von Victron.Maxify23 hat geschrieben: ↑Mi Mär 01, 2023 8:21 am Ja fehler gefunden es liegt oder lag an Sungrow....
Schau mal bei OpenWB 2 Werte rein
Wirkleistung = PV - (2 * Hausverbrauch + Batterie)
Leigt ganz einfach daran das es einen Vorzeichendreher gibt bei der Auswahl des SG WIi net gibt.
Das wäre richtig:
PV Überschuss = PV - Hausverbrauch - Batterieladung
Stadessen passiert ist
PV Überschuss = PV + Hausverbrauch + Batterieladung
Es wird nicht die Scheinleistung angezeigt sondern nur ein falscher PV Überschuss wert.
Dh. Sungrow hat das Problem mit dem Vorzeichendreher mit Wii Net gelöst und diese Auswahlmöglichkeit kann wahrscheinlich in Zukunft verschwinden.
Ohne Mist, ich habe das gerade eingestellt, jetzt ist mein Winet abgestürzt und ist nicht mehr erreichbar. Aber abgesehen davon reden wir glaube ich gerade etwas aneinander vorbei. Mir geht es an erster Stelle nicht um einen errechneten PV Überschuss, sondern einfach nur um den Wert PV Wirkleistung. Mehr nicht - Punkt. Wenn ich unter EVU den Sangrow einrichte was soll denn dann passieren? Der Sungrow kann hier keine Werte liefern, da er an keinem Smartmeter angeschlossen ist. Warum sollten denn auf einmal ein andere Modbusregister angesprochen werden für den PV Wert?Maxify23 hat geschrieben: ↑Mi Mär 01, 2023 9:19 am Ok das war irgendwie Müll, was ich da gerechnet habe. Oh man Mathe am morgen ....
versuche esbitte trozdem mit der Einstellung -> EVU auf SG (kein hybrid) einzustellen und gib mir ne Rückmeldung.
desweiteren kannst in im WII net mal ein Screenshot der Geräteüberwachung machen.
Bei einer Batterieladung ghibt es da maximal falsche Werte bei mir, wenn er Vollgeladen ist, ist es richtig. Unbenannt.PNG
Code: Alles auswählen
if (Wirkleistung <= PV){ //Abfrage ob deine Konstellation besteht und man den Wirkleistungswert nehmen muss.
return Wirkleistung}
else{
return PV //Bei Batterieentladung nachts um zu verhindern, dass oben beschriebenes entsteht.
}
Könnte man dann nicht einfach aus dem Sungrow Modul zwei neue Module machen...einmal Sungrow SG ohne Speicher und einmal Sungrow SH mit Speicher?Wie löst das eigentlich openWB wenn es zu offensichtlichen Differenzen zwischen PV Erzeugung und dem Smartmeter bzw EVU durch anderen Smartmeter (Victron) kommt? Ich denke mal dann wird die PV Leistung, die zu viel angegeben wird, einfach auf den Hausverbrauch aufgeschlagen oder?