Seite 3 von 4

Re: Fronius WR mit SmartMeter

Verfasst: Mi Feb 05, 2020 7:37 am
von openWB
debug Daten senden bitte

edit:
du hattest vorher die 1.6stable laufen?
Fertige openWB oder selbst installiert?
Wenn ja, bitte prüfen ob Port 80 und Port 9001 erreichbar ist.

Re: Fronius WR mit SmartMeter

Verfasst: Mi Feb 05, 2020 7:50 am
von Bitdevil
OpenWB läuft auf nem Raspberry.
Mein Port 80 ist schon belegt auf dem Raspberry (Glaub ich).

Edit:
Der Apache Server läuft auf Port 8000

Re: Fronius WR mit SmartMeter

Verfasst: Mi Feb 05, 2020 8:03 am
von openWB
Dann könnte es daran liegen das das Interface nicht mehr geht.
Der Javascript MQTT Client verbindet sich nach location.host
Wenn du in der Adresszeile z.B. 192.168.0.123:8000 stehen hast geht die MQTT Verbindung nicht mehr da das Interface daraus 192.168.0.123:8000:9001 macht.

Re: Fronius WR mit SmartMeter

Verfasst: Mi Feb 05, 2020 8:09 am
von Bitdevil
Ich der stable Version ging es noch 🤔
Wo kann ich den Port in der OpenWB auf Port 8000 stellen?

Re: Fronius WR mit SmartMeter

Verfasst: Mi Feb 05, 2020 8:13 am
von openWB
In der 1.6 wurde noch kein MQTT und Websockets genutzt.
openWB benötigt Port 80 und 9001.
Du kannst händisch im Code Fummeln, wird aber bei jedem Update überschrieben.

Re: Fronius WR mit SmartMeter

Verfasst: Mi Feb 05, 2020 8:23 am
von Bitdevil
Dann müsste ich es jetzt erst mal im Code ändern, da ich noch andere Sachen auf dem Raspberry laufen hab.

Edit:
Bräuchte den Ordner Pfad und Datei, wo ich den Port ändern kann

Re: Fronius WR mit SmartMeter

Verfasst: Mi Feb 05, 2020 10:16 am
von Bitdevil
So hab jetzt den Port 80 freigemacht für OpenWB.
Und jetzt läuft es 👍🏻

Re: Fronius WR mit SmartMeter

Verfasst: Mi Feb 05, 2020 11:01 am
von Bitdevil
Im Daily Graph scheint es aber noch nicht zu funktionieren.
Dort wird immer noch Bezug und nicht Einspeisung angezeigt.

Re: Fronius WR mit SmartMeter

Verfasst: Do Feb 06, 2020 8:58 pm
von keil
Hallo Bitdevil,

wie sieht es denn jetzt bei Dir aus? Läuft das ganze so wie erwartet?

Zu Deinem letzten Screenshot: das sind keine Leistungen (die sowohl Bezug (positiv) als auch Einspeisung (negativ) sein können), sondern Energiemengen. Hierfür gibt es für den Bezug und die Einspeisung jeweils zwei unterschiedliche Werte (erkennbar auch daran, dass der Daily Graph keine negativen Werte hat).
Liegt hier vielleicht ein Missverständnis vor?


Viele Grüße,
Michael

Re: Fronius WR mit SmartMeter

Verfasst: Do Feb 06, 2020 9:04 pm
von Bitdevil
Ja sorry war ein Missverständnis.
Aber der Daily Graph funktioniert leider nicht.
Bezug und Einspeisung funktioniert nicht.
Edit:
Und der Hausverbrauch wird auch nicht gezeigt.
Beim zweiten Bild sieht man das der Graph vom Bezug stehen geblieben ist als ich zur nightly Version gewechselt bin.