Seite 3 von 11

Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable

Verfasst: Mi Aug 16, 2023 9:50 am
von Bayek
Und was hättest du getan? Wenn die WB sich weder herunterfahren noch neu starten lässt, sehe ich keine andere Möglichkeit.

Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable

Verfasst: Mi Aug 16, 2023 10:35 am
von StromMachtSchnell
Ich habe die SD Karte geprüft, fehlerfrei. Zur Sicherheit ein Image auf eine neue SD Karte gezogen (3x Verify, immer korrekt gelesen), gleiches Verhalten.

Falls die fehlende Datei modules/main.sh im Verzeichnis /var/www/html/openWB/modules/ liegen sollte stimmt das, dort gibt es keine main.sh.

Die OpenWB hängt ewig bei 96% startet dann aber (ohne Werte, Default Config). Dort habe ich noch einmal ein Update auf 303 gemacht aber das gleiche Verhalten.


Nachtrag: jetzt habe ich über die Oberfläche einen Restore gemacht, jetzt läuft wieder alles. Klingt für mich schon nach einem Problem der 303.

Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable

Verfasst: Mi Aug 16, 2023 11:07 am
von LutzB
Bayek hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 9:50 am Und was hättest du getan? Wenn die WB sich weder herunterfahren noch neu starten lässt, sehe ich keine andere Möglichkeit.
Das ging aus Deinem Beitrag nicht eindeutig hervor. Wenn es keine andere Möglichkeit gab, ok. Aber das sollte wirklich nur eine Notlösung sein.

Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable

Verfasst: Mi Aug 16, 2023 11:10 am
von LutzB
StromMachtSchnell hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 10:35 am Ich habe die SD Karte geprüft, fehlerfrei. Zur Sicherheit ein Image auf eine neue SD Karte gezogen (3x Verify, immer korrekt gelesen), gleiches Verhalten.

Falls die fehlende Datei modules/main.sh im Verzeichnis /var/www/html/openWB/modules/ liegen sollte stimmt das, dort gibt es keine main.sh.

Die hängt ewig bei 96% startet dann aber (ohne Werte). Dort habe ich noch einmal ein Update auf 303 gemacht aber das gleiche Verhalten.

Nachtrag: jetzt habe ich über die Oberfläche einen Restore gemacht, jetzt läuft wieder alles. Klingt für mich schon nach einem Problem der 303
In der Zeile 1039 der Datei "loadvars.sh" wird folgendes ausgeführt:

Code: Alles auswählen

modules/$socmodul/main.sh &
Was für ein SoC Modul hast Du an LP1 konfiguriert? Wie sieht der Eintrag vor und nach dem Update in der openwb.conf aus?

Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable

Verfasst: Mi Aug 16, 2023 11:31 am
von StromMachtSchnell
LutzB hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 11:10 am Was für ein SoC Modul hast Du an LP1 konfiguriert? Wie sieht der Eintrag vor und nach dem Update in der openwb.conf aus?
Mit der 301:
  • LP1 steht auf Anbindung = Series 1/2 Autoerkennung, SOC Modul = Nicht vorhanden
  • LP2 steht auf Anbindung = externe openWB, SOC Modul = HTTP
Wenn du mir die Keys kennst kann ich es aus der openwb.conf heraussuchen. Mit der 303 kann ich es nicht mehr prüfen.

Meine Konfiguration stand meiner Meinung nach wieder auf Default - sprich meine komplette Konfiguration war weg. Ich habe allerdings nur Einstellungen/Allgemein und Einstellungen/Verschiedenes angeschaut.

Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable

Verfasst: Mi Aug 16, 2023 11:37 am
von Bayek
LutzB hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 11:07 amDas ging aus Deinem Beitrag nicht eindeutig hervor. Wenn es keine andere Möglichkeit gab, ok. Aber das sollte wirklich nur eine Notlösung sein.
Du hast es doch selbst zitiert:
LutzB hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 9:04 am
Bayek hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 8:00 am ... (Soft Reboot und Shutdown gingen einfach nicht) ...
...
:)

Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable

Verfasst: Mi Aug 16, 2023 11:53 am
von LutzB
Bayek hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 11:37 am
LutzB hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 11:07 amDas ging aus Deinem Beitrag nicht eindeutig hervor. Wenn es keine andere Möglichkeit gab, ok. Aber das sollte wirklich nur eine Notlösung sein.
Du hast es doch selbst zitiert:
LutzB hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 9:04 am
Bayek hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 8:00 am ... (Soft Reboot und Shutdown gingen einfach nicht) ...
...
:)
Ich hatte das mit "habe ich gemacht, hat aber nichts geändert" interpretiert, nicht "konnte nicht heruntergefahren werden". :D

Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable

Verfasst: Mi Aug 16, 2023 11:56 am
von LutzB
StromMachtSchnell hat geschrieben: Mi Aug 16, 2023 11:31 am Meine Konfiguration stand meiner Meinung nach wieder auf Default - sprich meine komplette Konfiguration war weg. Ich habe allerdings nur Einstellungen/Allgemein und Einstellungen/Verschiedenes angeschaut.
Das deutet aber schon auf einen Defekt der Karte oder des Dateisystems hin.

Ein "Verify" eines Images sagt nichts über den Status des Inhalts aus. Lediglich, dass das Image mit der Karte übereinstimmt.

Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable

Verfasst: Mi Aug 23, 2023 11:42 am
von bocanea
Hallo,
ich habe wohl seit dem Upgrade auf 1.9.288, bei 1.9.295 und jetzt immer noch bei 1.9.303.0 ein eigenartiges Phänomen:

Auch wenn gar kein Auto an der openWB angehängt ist bekomme ich in der Tagesansicht als auch in der Monatsansicht angezeigt das der LP1 (wir haben nur einen) ca. 300-400Watt ziehen würde. Am Tag dann um die 7KW in der Monatsübersicht - auch wenn kein Fahrzeug angesteckt war. ( Sind Bilder nötig? )

Konfiguration LP1:
- Anbindung: Series 1/2 mit geeichtem Zähler Variante1
- SOC Modul: Kia / Hyundai
- SoC nur Abfragen wenn Auto angesteckt: Nein
- Abfrageintervall: 60
- Kombiniere SoC Modul und manuelle Berechnung: Nein
- Push-Funktion für ABRP: Nein
- Erweiterte Einstellungen


Im Ladelog ist davon aber nichts zu sehen.

Ab und zu mal geht der Wert für eine kurze Zeit auf 0 runter um dann wieder auf die reativ konstante Höhe zu gehen - dieses ist aber unabhängig von Ladezyklen. Ich habe mir jetzt mal die alten Werte angeschaut und festgestellt dass es wohl mit dem update auf 1.9.288 gekommen sein muss.

Die Frage für mich ist jetzt vor allem - zieht die openWB wirklich die 300-400W durchgehend oder ist das ein Anzeigefehler und der Strom wird sonst im Haus verbraucht?

Der Gesammtverbrauch aus LP1 + Hausverbrauch stimmt aber leider in etwa mit dem Gesammtverbrauch von der SMA-Anlage gemessen wird überein.

Irgendwelche Ideen - ist soetwas bekannt?

Ich hoffe ich habe dieses mal alle relevante Daten zur verfügung gestellt um eine Antwort zu erhalten - wenn ich doch etwas vergessen haben sollte bitte ich um Nachsicht und es mir zu sagen.

Danke und Gruß

Bocanea

Code: Alles auswählen

2023-08-23 13:00:10: PID: 2233: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
503
set-currents: setze ladung auf 6A
2023-08-23 13:00:07: PID: 503: uberschuss 4931 wattbezug -4931 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -5225 mindestuberschussphasen 1000 wattkombiniert 4931 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-23 13:00:07: PID: 503: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-23 13:00:07: PID: 503: LP1 Modbus 6 korrekt (LV1) at 236 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2023-08-23 13:00:05: PID: 503: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-23 13:00:04: PID: 503: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 13:00:04: PID: 503: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 13:00:04: PID: 503: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 13:00:04: PID: 503: EVU 1:V/-7A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 13:00:04: PID: 503: lla3 36 llv3 240.2 llas13  llas23  soclp1 100 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 13:00:04: PID: 503: lla2 0 llv2 240.5 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 294 wattbezug -4931 uberschuss 4931 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 13:00:04: PID: 503: lla1 0 llv1 240.0 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 13:00:04: PID: 503: pv1watt -5225 pv2watt  pvwatt -5225 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 13:00:04: PID: 1019: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-08-23 13:00:04: PID: 26345: legacy run server: Completed running command in 1.07s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816633"]
2023-08-23 13:00:04: PID: 26345: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-08-23 13:00:04: PID: 26345: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.982, 0.984, 0.979], frequency=50.003, currents=[-7.131, -7.156, -6.602], power=-4931.6, exported=15679880.7, powers=[-1682.0, -1697.1, -1552.5], voltages=[240.598, 241.437, 240.735], imported=10605938.0)
2023-08-23 13:00:03: PID: 26345: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816633"]
2023-08-23 13:00:02: PID: 502: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 313 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-23 13:00:02: PID: 955: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-08-23 13:00:02: PID: 26345: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5225, exported=22682576, dc_power=-5336)
2023-08-23 13:00:02: PID: 26345: legacy run server: Completed running command in 0.15s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","WWW.XXX.YYY.ZZZ","0","none","none","none","0","0"
2023-08-23 13:00:02: PID: 26345: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5225, exported=22682576, dc_power=None)
2023-08-23 13:00:02: PID: 26345: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR WWW.XXX.YYY.ZZZ: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5225, exported=22682576, dc_power=-5336)
2023-08-23 13:00:01: PID: 502: logfile cleanup triggered (LV1) at 310 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-23 13:00:01: PID: 26345: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-23 13:00:01: PID: 26345: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-08-23 13:00:01: PID: 26345: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-08-23 13:00:01: PID: 26345: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-08-23 13:00:01: PID: 26345: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-08-23 13:00:01: PID: 26345: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: WWW.XXX.YYY.ZZZ
2023-08-23 13:00:01: PID: 26345: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","WWW.XXX.YYY.ZZZ","0","none","none","none","0","0"
2023-08-23 13:00:01: PID: 768: push buttons disabled (LV1) at 41 pushButtonsSetup /var/www/html/openWB/runs/pushButtons/pushButtonsHelper.sh
2023-08-23 13:00:01: PID: 768: rse disabled (LV1) at 41 rseSetup /var/www/html/openWB/runs/rse/rseHelper.sh
2023-08-23 13:00:01: PID: 768: checking network setup (LV1) at 103 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-23 13:00:01: PID: 768: external openWB, daemon mode or socket mode not configured (LV1) at 97 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-23 13:00:01: PID: 768: legacy run server is already running (LV1) at 60 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-23 13:00:01: PID: 768: Starting legacy run server... (LV1) at 54 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-23 13:00:01: PID: 768: smart home handler is already running (LV1) at 42 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-23 13:00:01: PID: 768: smart home handler... (LV1) at 39 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-23 13:00:01: PID: 768: mqtt handler is already running (LV1) at 33 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-23 13:00:01: PID: 768: Starting MQTT handler... (LV1) at 31 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-23 13:00:01: PID: 768: modbus tcp server already running (LV1) at 25 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-23 13:00:01: PID: 768: Starting modbus server... (LV1) at 23 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-23 13:00:01: PID: 768: Starting OpenWB services (LV0) at 21 start /var/www/html/openWB/runs/services.sh
2023-08-23 13:00:00: PID: 502: current ip: WWW.XXX.YYY.ZZZ (LV1) at 293 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-23 13:00:00: PID: 502: updating daily yield stats (LV1) at 164 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-23 13:00:00: PID: 502: electricity provider not set up; skipping price update (LV2) at 160 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-23 13:00:00: PID: 502: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4995 (LV1) at 109 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-23 13:00:00: PID: 502: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20230823.csv (LV1) at 101 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-23 13:00:00: PID: 503: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-23 13:00:00: PID: 502: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 23 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2023-08-23 13:00:00: PID: 31580: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-23 13:00:00: PID: 31580: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-23 13:00:00: PID: 31580: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 6A
2023-08-23 12:59:56: PID: 31580: uberschuss 4929 wattbezug -4929 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -5244 mindestuberschussphasen 1000 wattkombiniert 4929 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-23 12:59:56: PID: 31580: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-23 12:59:55: PID: 31580: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-23 12:59:54: PID: 31580: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 12:59:54: PID: 31580: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 12:59:54: PID: 31580: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 12:59:54: PID: 31580: EVU 1:V/-7A 2: V/-7A 3: V/-6A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 12:59:54: PID: 31580: lla3 36 llv3 239.6 llas13  llas23  soclp1 100 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 12:59:54: PID: 31580: lla2 0 llv2 240.0 llas12  llas22  sofortll 32 hausverbrauch 315 wattbezug -4929 uberschuss 4929 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 12:59:54: PID: 31580: lla1 0 llv1 239.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 12:59:54: PID: 31580: pv1watt -5244 pv2watt  pvwatt -5244 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2023-08-23 12:59:54: PID: 31769: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-08-23 12:59:54: PID: 26345: legacy run server: Completed running command in 0.26s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816633"]
2023-08-23 12:59:54: PID: 26345: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-08-23 12:59:54: PID: 26345: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power_factors=[0.982, 0.983, 0.978], frequency=49.998, currents=[-7.141, -7.179, -6.608], power=-4929.0, exported=15679867.0, powers=[-1681.8, -1699.5, -1547.7], voltages=[240.423, 241.11, 240.101], imported=10605938.0)
2023-08-23 12:59:53: PID: 26345: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3008816633"]
2023-08-23 12:59:52: PID: 31740: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-08-23 12:59:52: PID: 26345: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5244, exported=22682563, dc_power=-5357)
2023-08-23 12:59:52: PID: 26345: legacy run server: Completed running command in 0.13s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","WWW.XXX.YYY.ZZZ","0","none","none","none","0","0"
2023-08-23 12:59:52: PID: 26345: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5244, exported=22682563, dc_power=None)
2023-08-23 12:59:52: PID: 26345: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR WWW.XXX.YYY.ZZZ: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5244, exported=22682563, dc_power=-5357)
2023-08-23 12:59:52: PID: 26345: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-08-23 12:59:52: PID: 26345: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-08-23 12:59:52: PID: 26345: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-08-23 12:59:52: PID: 26345: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-08-23 12:59:52: PID: 26345: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-08-23 12:59:52: PID: 26345: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: WWW.XXX.YYY.ZZZ
2023-08-23 12:59:52: PID: 26345: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","WWW.XXX.YYY.ZZZ","0","none","none","none","0","0"
2023-08-23 12:59:51: PID: 31580: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-23 12:59:50: PID: 30236: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-23 12:59:50: PID: 30236: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-08-23 12:59:50: PID: 30236: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 6A

Re: Rückmeldungen 1.9.303 Stable

Verfasst: Mi Aug 23, 2023 2:20 pm
von derNeueDet
Also bei einem kann ich dich schon mal beruhigen, die openWB ist keine Garagenheizung und verbraucht definitiv
keine 300-400W :mrgreen: .

VG
Det