Re: Struktur Hybridwechselrichter / Auswertung

Verfasst: Mo Apr 29, 2024 8:10 pm
von R.Goebel
Ich glaube das ist bei RCT nicht so, aber ich kann mich auch irren. Ich vermute "PV Erzeugung" ist bei RCT auch die DC-seitige Erzeugung.

Mit der Summe der anderen Werte der OpenWB sollte man ja auch grob auf den PV-Ertrag kommen:
Ertrag = Netzeinspeisung + Hausverbrauch - Netzbezug + Batterie geladen - Batterie entladen + Auto geladen = 34,38 kWh

Wenn man jetzt noch einen Wirkungsgrad von 93% annimmt, dann kommt man auf eine DC-Energie von 36,97 kWh. Das entspricht fast dem RCT-Wert.

Re: Struktur Hybridwechselrichter / Auswertung

Verfasst: Di Apr 30, 2024 3:46 pm
von R.Goebel
Heute kam es während des ladens um ca. 14 Uhr zu folgendem Fehler:
Chargepoint_Exception.png
(273.34 KiB) Noch nie heruntergeladen
Den Fehler habe ich zuvor noch nie gesehen. Ein Neustart scheint auch nicht zu helfen. Kann das was mit den Änderungen zu tun haben?

Im Log des internen Ladepunktes tauchen wiederholt folgende Meldungen auf:

Code: Alles auswählen

2024-04-30 14:49:23,485 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:301} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 297, in handler
    self.internal_chargepoint_handler.loop()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 198, in loop
    with SingleComponentUpdateContext(self.cp0.module.fault_state):
AttributeError: 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp0'
2024-04-30 14:49:25,497 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-04-30 14:49:25,648 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-04-30 14:49:28,940 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 157, in __init__
    self.cp0_client_handler = client_factory(0, fault_state_info_cp0)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 132, in client_factory
    return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids, fault_state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 43, in __init__
    self.check_hardware()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/hardware_check.py", line 79, in check_hardware
    raise Exception(meter_error_msg)
Exception: Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt.  Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.

Re: Struktur Hybridwechselrichter / Auswertung

Verfasst: Sa Mai 04, 2024 10:01 am
von R.Goebel
Nach stromlos machen der Box ist der Fehler wieder verschwunden. Ich kann mir kaum vorstellen, daß es etwas mit dem RCT-Branch zu tun hat.

Bis auf den etwas zu hohen PV-Ertrag sieht es mit dem Branch sonst gut aus. Ich vermute, daß bei der Berechnung der PV-Energie mit der hybriden Struktur ebenfalls etwas geändert werden müsste.
Was mir noch aufgefallen ist: nachts, wenn die Batterie entladen wird, rutscht die PV-Leistung etwas ins negative. Ich vermute das kommt durch die DC-seitige Entladeleistung der RCT-Batterie, die ja noch die Wechselrichterverluste enthält.
Aber ich denke damit kann man erst mal leben, ein Schritt in die richtige Richtung.

Re: Struktur Hybridwechselrichter / Auswertung

Verfasst: Di Nov 12, 2024 3:33 pm
von JakobGode
Wir als Installationsunternehmen haben auch mehrfach festgestellt, dass immer noch mit aktueller Software vom 17.09.2024 die DC gekoppelten Speicher bei RCT in der Struktur nicht hinter dem WR sein dürfen, da sonst die Akku-Ladung dem PV-Ertrag hinzugerechnet wird.
Damit wird der Hausverbrauch und der PV-Ertrag unplausibel.

Aktuell lösen wir das, indem der Speicher nicht hinter dem WR auftritt.
Leider sind die Leistungen die aus dem Speicher kommen limitiert und es kommt auch beim Speichergestützten Laden zu Problemen.