Seite 3 von 3
Re: Modbus TCP-Server umstellen auf JA bei SMA Sunny Tripower 8000
Verfasst: Fr Nov 19, 2021 1:24 pm
von joe73xxx
Danke für die Infos.
THEMA GELÖST!
RCA: Das letzte Update lief offenbar trotz korrekter Meldung im Sunny Explorer nicht richtig durch. Nach Abschluss im Programm arbeitet die Kiste noch eine Weile daran. Hab ihm gut zugeredet, Update auf 2.56 ging diesmal durch --> PV Erzeugung in OpenWB auf Anhieb ok und somit ist auch sichergestellt, dass Victron damit arbeiten kann, yippieh!
Sonnige Grüße!
Re: Modbus TCP-Server umstellen auf JA bei SMA Sunny Tripower 8000
Verfasst: Fr Mai 27, 2022 9:38 am
von joe73xxx
Leider gibt es wieder Probleme; die PV-Anbindung per Modbus TCP des SMA Tripower geht wieder nicht.
Abfrage mit meiner FHEM Instanz wiederum funktioniert. Ich kann nicht nachvollziehen, was das Problem ist, da die Fehlermeldung in OpenWB nicht aussagekräftig ist:
Störungsbeschreibung
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.72:502)]
IP und Port sind korrekt. Da ich in der OpenWB kein Passwort für den SMA Tripower eingeben kann ist meine Vermutung, dass nur das Standard-PW von SMA funktioniert? (was mich aber verwundert, denn es hat bisher ja funktioniert)
Der OpenWB Support meinte noch, dass manche WR Hersteller nur eine Verbindung gleichzeitig erlauben; Fehler besteht aber auch nach Shutdown des FHEM Servers weiterhin.
Fehlende PV Werte führen natürlich zu einer falschen Berechnung von Parametern und dazu, dass PV-laden ein Loch in der Logik bekommt :p
Re: Modbus TCP-Server umstellen auf JA bei SMA Sunny Tripower 8000
Verfasst: Fr Mai 27, 2022 9:45 am
von Becker
stell mal die andere Modbus Abfrage aus und trenn den STP 1min vom Strom (AC/DC) - bis das Display komplett aus ist.
Dann probier noch mal nur mit openWB.
Re: Modbus TCP-Server umstellen auf JA bei SMA Sunny Tripower 8000
Verfasst: Fr Mai 27, 2022 9:50 am
von joe73xxx
Manchmal ist es so einfach! Du bist mein Held!
Danke für den Tipp...das scheint tatsächlich die Lösung gewesen zu sein!
Re: Modbus TCP-Server umstellen auf JA bei SMA Sunny Tripower 8000
Verfasst: Fr Mai 27, 2022 9:56 am
von Becker
wenn die SMA Geräte einmal ein Problem mit einem Master haben, dann schalten sie auf "stur"
erst nach einem echten Neustart geht es dann wieder.
Re: Modbus TCP-Server umstellen auf JA bei SMA Sunny Tripower 8000
Verfasst: Fr Mai 27, 2022 10:37 am
von joe73xxx
PV geht jetzt wieder, aber ich habe ein neues Problem:
Irgendwo scheint ein Vorzeichen anders zu sein:
Ich verkaufe im Moment ca. 5kW am Zähler per Sichtkontrolle, aber der Hausverbrauch und somit Import sind komplett falsch berechnet.
Werte kommen vom EM24, der per TCP IP angebunden ist. Hat vorher alles einwandfrei funktioniert
Im Log sehe ich den Überschuss als negativen Wert, was m.E. korrekt ist:
Code: Alles auswählen
2022-05-27 12:39:06: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-05-27 12:39:06: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-05-27 12:39:06: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-05-27 12:39:06: (1) Name rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/33567 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-05-27 12:39:04: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-05-27 12:39:04: Uberschuss: -5414 Uberschuss mit Offset: -5414
2022-05-27 12:39:04: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -5414 max Speicherladung: 0
Re: Modbus TCP-Server umstellen auf JA bei SMA Sunny Tripower 8000
Verfasst: Fr Mai 27, 2022 11:20 am
von joe73xxx
Und auf einmal stimmt wieder alles. Ich hab die Vermutung, der EM24 spinnt.
Zeigt mir im Kontrollprogramm UCS7 die Werte auf einmal mit negativem Vorzeichen an, davor immer positiv?!
Re: Modbus TCP-Server umstellen auf JA bei SMA Sunny Tripower 8000
Verfasst: Fr Mai 27, 2022 11:25 am
von aiole
Hast Du denn die Firmware des EM24 geändert? Oder ihn anders herum angeschlossen?
Ohne Änderung der FW/HW kann es normalerweise nur an mehr Einspeiseleistung liegen (Minuswerte).
Re: Modbus TCP-Server umstellen auf JA bei SMA Sunny Tripower 8000
Verfasst: Fr Mai 27, 2022 11:37 am
von joe73xxx
Hi,
weder-noch! Ich habe eben mal rumgespielt mit dem Betriebsmodus und habe ihn auf "Solar" gestellt. Laut Aussagen in diversen Foren betrifft das aber alles nur die "Anzeige", nicht den TCP Output.
Die Anlage hat so wie sie ist bereits einwandfrei funktioniert
daher auch meine Verwunderung!!
Re: Modbus TCP-Server umstellen auf JA bei SMA Sunny Tripower 8000
Verfasst: Fr Mai 27, 2022 5:45 pm
von aiole
joe73xxx hat geschrieben: ↑Fr Mai 27, 2022 11:37 am
Ich habe eben mal rumgespielt mit dem Betriebsmodus und habe ihn auf "Solar" gestellt. Laut Aussagen in diversen Foren betrifft das aber alles nur die "Anzeige", nicht den TCP Output.
???
EM24 ist ein fest verbauter Zähler.
Meinst Du den WR? Der sollte immer physikalisch korrekt in die richtige Richtung Strom liefern, wenn PV-Leistung anliegt. Aus EM24-Sicht (als EVU-Zählker) also Minuswerte auf der entsprechenden Phase.
joe73xxx hat geschrieben: ↑Fr Mai 27, 2022 11:37 am
Die Anlage hat so wie sie ist bereits einwandfrei funktioniert
daher auch meine Verwunderung!!
Das löst noch kein Problem
.