Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 1
Verfasst: Sa Feb 08, 2025 11:01 am
Ich bin noch auf der beta2, konnte heute aber ein Problem gut nachstellen das mich schon seit Jahren plagt (in der 1.9 aber vermutlich andere Ursachen hatte). Ich hoffe daher ihr könnt es dennoch prüfen. Ich habe eine 11kW Box. Wie im Screenshot erkennbar, werden unnötige Phasenumschaltungen durchgeführt. Die Box arbeitet auf 3 Phasen bei 6A, könnte dort einfach bleiben. Schaltet aber zurück, wenn ich das Log richtig interpretiere liegt es daran dass die Regelung auf "Bezug" immer leichten Bezug erzeugt, dieser dann aber für die Entscheidung herangezogen wird.
Ein einfacher Lösungsansatz wäre, zu prüfen ob wirklich der Mindeststrom vorliegt. Wegen der Regelung in 0,01A-Schritten ist das bei mir nicht der Fall. Ich würde mich sehr freuen wenn dies kurzfristig als Fix umgesetzt werden könnte - die vielen Umschaltungen schaden der Hardware, kosten Überschuss, und der BMW hat nach einer bestimmten Zahl keine Lust mehr und stellt das Laden ein.
Ein einfacher Lösungsansatz wäre, zu prüfen ob wirklich der Mindeststrom vorliegt. Wegen der Regelung in 0,01A-Schritten ist das bei mir nicht der Fall. Ich würde mich sehr freuen wenn dies kurzfristig als Fix umgesetzt werden könnte - die vielen Umschaltungen schaden der Hardware, kosten Überschuss, und der BMW hat nach einer bestimmten Zahl keine Lust mehr und stellt das Laden ein.
Code: Alles auswählen
2025-02-08 09:26:21,499 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2025-02-08 09:26:21,504 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 3: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2025-02-08 09:26:21,506 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-02-08 09:26:21,508 - {control.ev.ev:362} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.28A, Überschuss: -20.86W, benötigte neue Leistung: 0W
2025-02-08 09:26:21,512 - {control.ev.ev:396} - {DEBUG:MainThread} - Phasenumschaltung kann nun durchgeführt werden.
2025-02-08 09:26:21,516 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2025-02-08 09:26:21,520 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 1
2025-02-08 09:26:21,523 - {control.counter:198} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: [63.019999999999996, 63.25, 63.260000000000005]A verbleibende Ströme, 43189.54W verbleibende Leistung
2025-02-08 09:26:21,524 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2025-02-08 09:26:21,526 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2025-02-08 09:26:21,528 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2025-02-08 09:26:21,530 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 304.5400000000009W
2025-02-08 09:26:21,531 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2025-02-08 09:26:21,534 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2025-02-08 09:26:21,535 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 1
2025-02-08 09:26:21,538 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 304.5400000000009W korrigieren: [10.0, 10.0, 10.0]
2025-02-08 09:26:21,540 - {control.counter:205} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: [62.599999999999994, 62.83, 62.84]A verbleibende Ströme, 14.740000000000919W verbleibender Überschuss
2025-02-08 09:26:21,542 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6.42A
2025-02-08 09:26:21,543 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2025-02-08 09:26:21,546 - {control.chargepoint.chargepoint:469} - {DEBUG:MainThread} - Lp 3: Ladung aktiv halten 40s
2025-02-08 09:26:21,551 - {control.phase_switch:26} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur Phasenumschaltung an LP3 gestartet.
2025-02-08 09:26:21,553 - {control.chargepoint.chargepoint:473} - {DEBUG:MainThread} - start phase switch phases_to_use 3 control_parameter phases 1
2025-02-08 09:26:21,555 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2025-02-08 09:26:21,557 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 3: Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2025-02-08 09:26:21,563 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH