Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Verfasst: Sa Okt 21, 2023 11:46 pm
Danke für die Info, das hatte ich tatsächlich nicht verstanden.
Die modulare Wallbox
https://forum.openwb.de/
Also meine Stiebel Wp ist noch alter Bauart und kennt nur Sg ready (an oder aus). Das ist ein Schalter wo ich von openwb her sage " es hat genug Überschuss, fang an zusätzlich Wärme zu erzeugen und zu speichern".Monti0815 hat geschrieben: ↑Sa Okt 21, 2023 3:53 pm
Zu der Frage, wie man seinen PV-Überschuss sinnvoll einsetzt: Wie hast du das Thema denn für dich gelöst? Überhöhst du die Pufferspeichertemperatur tagsüber, damit die Wärmepumpe nachts nicht laufen muss? Falls ja, dann generell oder nur bei Überschuss? Welche Einstellungen haben sich bei dir bewährt?
Liebe Grüße, Monti
Du kannst in der Fachmannebene den Überschuss zwar nicht begrenzen, aber mit Offset versehen, sodass die Pumpe später/früher startet bzw weniger nutzt.A124Bob hat geschrieben: ↑So Okt 22, 2023 10:50 pm Hallo Oliver,
ich will die PV-Überschussfunktion nicht nutzen, meine IDM läuft bei PV-Überschuss sehr oft auf max. Leistung (elektrisch ca. 7,5 kW). Entsprechend ist die Laufzeit gering und es ergibt sich eine hohe Taktung. Ich habe 36kWp.
Leider ist es innerhalb der IDM nicht möglich die Leistung bei PV-Überschuss zu begrenzen. In einem älteren IDM-SW-Stand modulierte die IDM nur in dem Bereich wie in der Fachmann-Ebene eingestellt. Mit einem Update wurde dies umgestellt. Ein SW-Downgrade ist laut IDM nicht möglich bzw. mit Risiken verbunden.
Ich würde mir im Smarthome 2.0 Bereich für den Gerätetyp “IDM” in der OpenWB eine Funktion wünschen: einstellbarer max. PV-Überschuss
Was denkst Du darüber?
Viele Grüße,
Tobi
Ja richtig, hier war ich in intensivem Austausch mit dem iDM Support und habe dort erfahren, dass die PV-Regelung (wie übrigens auch die Vorlauftemperaturregelung im Normalbetrieb) intern mit einem PID-Regler umgesetzt ist. Zur Berechnung der Regelabweichung und in Folge dessen der Leistungsanpassung muss dann natürlich auch der Bezug als Negativwert bekannt sein.thesorrow101 hat geschrieben: ↑Di Okt 24, 2023 8:18 am Soweit ich weiß bist du aber nicht der einzige der sich an der Taktung stört, deshalb gibt es bereits einen Tread, dass auch negativer Überschuss, sprich Bezug, übertragen wird damit die Pumpe besser moduliert und entlang der PV Linie fährt.
Da ist okaegi meines Wissens nach auch schon dran
Genau, habe auch nur diese beiden Punkte rausgelesen Oliverokaegi hat geschrieben: ↑Di Okt 24, 2023 1:32 pm Hat einer von den idm Benutzer schreibzugriff auf den Raspi ? Dann könnten wir das pilotieren etwas abkürzen....
Ich hab folgende Änderungen notiert:
Bezug übertragen (parametrisierbar analog Lambda ja, nein)
Maximale mögliche Pv Leistung (0 wie heute alles was überschuss ist, z.b. 2000 nie mehr wie 2000 Watt)
Hat es sonst noch was bei idm ?
Gruss Oliver
Glaub support ist die richtige Stelle, ich fang mal mit der Umsetzung unter 1.9 an,liZErd hat geschrieben: ↑Di Okt 24, 2023 3:53 pm
Genau, habe auch nur diese beiden Punkte rausgelesen Oliver
- Wert des übertragenen Überschusses begrenzen für große PV-Anlagen
- Bezug als negativen Wert übertragen wie bekannt
Falls niemand sowieso bereits Schreibzugriff hat würde ich das bei openWB freischalten lassen Oliver (einfach mail an den Support?)
Du weißt ja was du tust und das ist es mir in dem Fall auch wert, erschwert die Entwicklung sonst nur unnötig.
Ohne dich würde eh nicht so viel gehen hier, danke nochmal!
Was meinst du mit P und I Anteile? Für mich heißt PID vermutlich was anderes als für dichliZErd hat geschrieben: ↑Di Okt 24, 2023 3:53 pmJa richtig, hier war ich in intensivem Austausch mit dem iDM Support und habe dort erfahren, dass die PV-Regelung (wie übrigens auch die Vorlauftemperaturregelung im Normalbetrieb) intern mit einem PID-Regler umgesetzt ist. Zur Berechnung der Regelabweichung und in Folge dessen der Leistungsanpassung muss dann natürlich auch der Bezug als Negativwert bekannt sein.thesorrow101 hat geschrieben: ↑Di Okt 24, 2023 8:18 am Soweit ich weiß bist du aber nicht der einzige der sich an der Taktung stört, deshalb gibt es bereits einen Tread, dass auch negativer Überschuss, sprich Bezug, übertragen wird damit die Pumpe besser moduliert und entlang der PV Linie fährt.
Da ist okaegi meines Wissens nach auch schon dran
Hoffe das reduziert das Takten, zudem hat der Support den P-Anteil für den Normalbetrieb reduziert und den I-Anteil erhöht, außerdem konnte ich durch Ausschalten der Nachtabsenkung eine viel gleichmäßigere Kompressorleistung erreichen, diese schießt dann morgens nicht so hoch.
Genau, habe auch nur diese beiden Punkte rausgelesen Oliverokaegi hat geschrieben: ↑Di Okt 24, 2023 1:32 pm Hat einer von den idm Benutzer schreibzugriff auf den Raspi ? Dann könnten wir das pilotieren etwas abkürzen....
Ich hab folgende Änderungen notiert:
Bezug übertragen (parametrisierbar analog Lambda ja, nein)
Maximale mögliche Pv Leistung (0 wie heute alles was überschuss ist, z.b. 2000 nie mehr wie 2000 Watt)
Hat es sonst noch was bei idm ?
Gruss Oliver
- Wert des übertragenen Überschusses begrenzen für große PV-Anlagen
- Bezug als negativen Wert übertragen wie bekannt
Falls niemand sowieso bereits Schreibzugriff hat würde ich das bei openWB freischalten lassen Oliver (einfach mail an den Support?)
Du weißt ja was du tust und das ist es mir in dem Fall auch wert, erschwert die Entwicklung sonst nur unnötig.
Ohne dich würde eh nicht so viel gehen hier, danke nochmal!