Seite 24 von 40
Re: Victron-Integration
Verfasst: Di Sep 06, 2022 2:15 pm
von LenaK
Das Problem wurde in der Nightly behoben. Bitte ein Backup erstellen und dann auf die Nightly updaten.
Re: Victron-Integration
Verfasst: Di Sep 06, 2022 2:30 pm
von sunnykleineichen
Perfekt - Danke! Jetzt klappt es
Re: Victron-Integration
Verfasst: Fr Sep 16, 2022 12:43 pm
von sunnykleineichen
Wir spielen mit dem Gedanken, weitere Panels auf unser Dach zu montieren. Dabei würden wir dann einen weiteren Victron MPPT Laderegler installieren.
In Summe hätten wir dann
1 x SMA Sunnyboy (aktuell als WR 1 in der OpenWB konfiguriert)
2 x Victron MPPT (einer davon ist aktuell als WR 2 in der OpenWB)
Frage: Wie bekomme ich den 2. MPPT in der OpenWB eingebunden?
Re: Victron-Integration
Verfasst: Fr Sep 16, 2022 12:49 pm
von openWB
Es werden generell alle MPPTS angezeigt.
Heißt es ist an den Enstellungen nichts zu ändern.
Re: Victron-Integration
Verfasst: Fr Sep 16, 2022 3:15 pm
von sunnykleineichen
Hhhmmm, aber ich gebe doch die Mobus-ID des MPPT an ... wie können dann andere genutzt werden (die dann ja eine andere Modbus-ID haben)?
Re: Victron-Integration
Verfasst: Sa Sep 17, 2022 6:28 am
von openWB
Im PV1 Victron Modul wird sämtliche Pv Leistung ausgelesen.
Re: Victron-Integration
Verfasst: Sa Sep 17, 2022 8:21 am
von sunnykleineichen
Bedeutet. ich muss den Victron als PV1 konfigurieren und den SMA als Zweiten?
Re: Victron-Integration
Verfasst: Sa Sep 17, 2022 9:18 am
von suggarman
Kannst du den SMA nicht über das Victron GX auslesen?
Re: Victron-Integration
Verfasst: Sa Sep 17, 2022 12:34 pm
von sunnykleineichen
Doch, ich sehe den SMA auch über den Victron Cerbo und das VRM Portal.
Den SMA habe ich aber schon viele Jahre ... der Victron MPPT kam erst vor wenigen Woche dazu.
Da ich die OpenWB schon mehr als 1 Jahr habe, war die Verbindung zum SMA schon drin und ich habe einfach den Victron als 2. WR eingetragen.
Funktioniert auch wunderbar.
Wir planen gerade eine weitere Solar-Erweiterung - deswegen meine Frage.
Aber gut zu hören, dass es funktionieren wird.
Re: Victron-Integration
Verfasst: Sa Sep 24, 2022 10:22 am
von DirkS
Ich baue auch grade eine 3 Phasige Victron Anlage als ESS. Meine PV Anlage(n) bestehen aus 3x SMA WR, ein paar Microanlagen mit Shelly als Zähler und es werden DC gekoppelte MPPT von Victron dazu kommen.
Verstehe ich es richtig, dass ich dann in Zukunft die PV Erzeugung rein über Venus OS auslesen kann? Also WR1 wird einfach das Victron System und WR2 (aktuell Shelly) ist nicht mehr notwendig?