Seite 24 von 24

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1

Verfasst: Di Feb 04, 2025 7:41 am
von openWB
Pi 5 in der openWB ist eher der Grund.
Ansonsten ist das halt eine sonderinstallation.

Unsere Standalone Enterprise ist auch mit eMMC ausgestattet.

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1

Verfasst: Di Feb 04, 2025 9:08 am
von aiole
Mit den originalen "industrial" SDC von openWB (werden dort von einem darauf spezialisierten Distributor bezogen, um fakes so weit wie möglich auszuschließen) gibt es in meinem Kundenkreis keine Probleme (Betrieb mit sw2). https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1

Verfasst: Do Feb 06, 2025 11:46 am
von k0aLa
E_Esteban hat geschrieben: Mo Feb 03, 2025 11:39 am Wenn man darüber spricht - eben wieder "hängen" geblieben - Logs werden noch geschrieben. Sonst gar nichts mehr möglich. Auch kein Neustart etc.

Laden wurde gestoppt.
Keinerlei Regelung mehr.
Daten vom WR etc werden nicht aktualisiert ausgelesen.
Habe seit letzter Woche genau das gleiche Problem, die Box hat sich am 25.01. in Teilen verabschiedet.
  • Das integrierte Display geht bei Berührung an, reagiert aber ansonsten nicht mehr.
  • Web-UI ist aufrufbar, allerdings werden die Zählerwerte (WR & SH-Geräte) nicht mehr aktualisiert
  • Konfigurationsmenü ist über WebUI aufrufbar, allerdings sind die Buttons für Neustart / Ausschalten ohne Funktion
  • Main-Logs werden weiterhin geschrieben
  • Remote-Zugriff über Cloud funktioniert weiterhin

Code: Alles auswählen

2025-01-25 23:30:16,643 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - SolarEdge Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)",), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 106, in __read_registers
    raise Exception(__name__+" "+str(response))
Exception: modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 77, in update_components
    component.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/counter.py", line 40, in update
    voltages = self._read_scaled_int16(self.registers.voltages, 7)[:3]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/scale.py", line 24, in scaled_reader
    client.read_holding_registers(address, [type] * count + [ModbusDataType.INT_16], unit=modbus_id)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 121, in __read_registers
    raise Exception(__name__+" "+str(type(e))+" " + str(e)) from e
Exception: modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)

2025-01-25 23:30:20,813 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - SolarEdge Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response",), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 106, in __read_registers
    raise Exception(__name__+" "+str(response))
Exception: modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 77, in update_components
    component.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/inverter.py", line 36, in update
    self.store.set(self.read_state())
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/inverter.py", line 41, in read_state
    power = self._read_scaled_int16(40083, 1)[0] * -1
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/scale.py", line 24, in scaled_reader
    client.read_holding_registers(address, [type] * count + [ModbusDataType.INT_16], unit=modbus_id)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 121, in __read_registers
    raise Exception(__name__+" "+str(type(e))+" " + str(e)) from e
Exception: modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response

2025-01-25 23:30:20,915 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-25 23:30:21,101 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device0} - Connection to (10.13.37.51, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2025-01-25 23:30:21,103 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - SolarEdge Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(10.13.37.51:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 10.13.37.51:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
    self.__updater(components_list)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 74, in update_components
    with client:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
    self._delegate.__enter__()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
    raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(10.13.37.51:502)]

2025-01-25 23:30:21,105 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - SolarEdge Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> ('Failed to connect[ModbusTcpClient(10.13.37.51:502)]', 'Modbus-Client konnte keine Verbindung zu 10.13.37.51:502 aufbauen. Bitte Einstellungen, IP-Adresse und Port sowie Netzwerk-Anschluss prüfen.'), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
    self.__updater(components_list)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 74, in update_components
    with client:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 65, in __enter__
    raise e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 61, in __enter__
    self._delegate.__enter__()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
    raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(10.13.37.51:502)]

2025-01-25 23:30:21,107 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente SolarEdge Wechselrichter. Werte werden nicht aktualisiert.
2025-01-25 23:30:21,132 - {modules.common.utils.component_parser:33} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente SolarEdge Zähler. Werte werden nicht aktualisiert.
2025-01-25 23:30:21,219 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter1 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-25 23:30:21,220 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -4W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]
2025-01-25 23:30:30,796 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-25 23:30:34,189 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-01-25 23:30:34,190 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-01-25 23:30:34,198 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-01-25 23:30:34,269 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente inverter1 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2025-01-25 23:30:34,270 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -4W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]
2025-01-25 23:30:34,272 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2025-01-25 23:30:35,705 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-01-25 23:30:38,047 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device0} - SolarEdge Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ("modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)",), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 106, in __read_registers
    raise Exception(__name__+" "+str(response))
Exception: modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/device.py", line 77, in update_components
    component.update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/counter.py", line 39, in update
    currents = self._read_scaled_int16(self.registers.currents, 3)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/solaredge/scale.py", line 24, in scaled_reader
    client.read_holding_registers(address, [type] * count + [ModbusDataType.INT_16], unit=modbus_id)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 121, in __read_registers
    raise Exception(__name__+" "+str(type(e))+" " + str(e)) from e
Exception: modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)
Seit dem 02.02. kommen primär SoC-Fehler dazu (obwohl kein Modul konfiguriert ist):

Code: Alles auswählen

2025-02-02 20:37:00,317 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-02 20:37:00,319 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-02 20:37:05,658 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:37:16,323 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:37:22,658 - {root:74} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 72, in handler10Sec
    handler_with_control_interval()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 21, in inner
    result = fn(*args, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 50, in handler_with_control_interval
    loadvars_.get_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 23, in get_values
    not_finished_threads = self._set_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 53, in _set_values
    return joined_thread_handler(modules_threads, data.data.general_data.data.control_interval/3)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_thread_handler.py", line 25, in joined_thread_handler
    thread.start()
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 879, in start
    self._started.wait()
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 574, in wait
    signaled = self._cond.wait(timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 312, in wait
    waiter.acquire()
KeyboardInterrupt

2025-02-02 20:37:34,017 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-02 20:37:34,727 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-02 20:37:36,610 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:37:40,526 - {control.data:435} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:37:42,683 - {helpermodules.utils._thread_handler:19} - {ERROR:MainThread} - set values cp2 ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-02 20:37:45,889 - {root:74} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 72, in handler10Sec
    handler_with_control_interval()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 21, in inner
    result = fn(*args, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 50, in handler_with_control_interval
    loadvars_.get_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 23, in get_values
    not_finished_threads = self._set_values()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 53, in _set_values
    return joined_thread_handler(modules_threads, data.data.general_data.data.control_interval/3)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_thread_handler.py", line 29, in joined_thread_handler
    thread.join(timeout=timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 1037, in join
    self._wait_for_tstate_lock(timeout=max(timeout, 0))
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 1051, in _wait_for_tstate_lock
    self._stop()
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 990, in _stop
    _shutdown_locks.discard(lock)
KeyboardInterrupt

2025-02-02 20:37:46,208 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-02 20:37:46,211 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-02 20:37:55,572 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:38:01,119 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:38:16,629 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:38:22,027 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:38:37,279 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:38:42,976 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:38:58,295 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:39:06,184 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:39:28,395 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:39:34,286 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:39:58,363 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:40:36,460 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:41:05,035 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:41:11,053 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:41:31,539 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:41:38,256 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:41:55,252 - {modules.utils:15} - {ERROR:SoC} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-02-02 20:53:26,064 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 4 gefunden.
Gibt es denn keine Möglichkeit die Reboot-Anforderung per URL oder SSH an die Box zu schicken?
Möchte einen Hardrest gerne vermeiden.

Bei mir läuft das openWB-Image auf einer Kingston Industrial microSD (16GB).

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1

Verfasst: Do Feb 06, 2025 11:52 am
von E_Esteban
Hi Leidensgenosse :-)

Bin auch dabei den Fehler einzugrenzen. Frage: Lief bei dir die Ladung in der Zeit des Absturzes? (Oder eine Beginnende?)

Bei mir tritt das ganze nur auf, wenn die Ladungen laufen.

Umfeld sind insgesamt 3 openWBs, wobei eine als Master läuft und die anderen als Satelliten. Alles openWBs sind voll ausgestattet, die Slaves sind quasi "dumm" gemacht und werden vom "Master" geregelt. Soweit das Konzept.

Freischatung der Boxen mir Fahrzeug und Ladeprofilen per RFID.

Sobald die Regelungsvorgänge laufen scheint das aufzutreten. Irgendwann merke ich dann, dass der EVU keine Werte mehr bekommt, obwohl Fronius und entsprechende Abfrage einwandfrei laufen.

Es scheinen sich einige "Dienste" und "Jobs" auf der Box zu verabschieden.

Sollten wir das Thema nicht mal in den 2.1.7 RC1 Thread verschieben? (auf der Version bin ich ja schon länger, hatte mich nur hier dran gehängt, da das Freeze-Thema hier platziert war)

VG Stephan

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1

Verfasst: Do Feb 06, 2025 8:24 pm
von k0aLa
E_Esteban hat geschrieben: Do Feb 06, 2025 11:52 am Hi Leidensgenosse :-)

Bin auch dabei den Fehler einzugrenzen. Frage: Lief bei dir die Ladung in der Zeit des Absturzes? (Oder eine Beginnende?)

Bei mir tritt das ganze nur auf, wenn die Ladungen laufen.

Umfeld sind insgesamt 3 openWBs, wobei eine als Master läuft und die anderen als Satelliten. Alles openWBs sind voll ausgestattet, die Slaves sind quasi "dumm" gemacht und werden vom "Master" geregelt. Soweit das Konzept.

Freischatung der Boxen mir Fahrzeug und Ladeprofilen per RFID.

Sobald die Regelungsvorgänge laufen scheint das aufzutreten. Irgendwann merke ich dann, dass der EVU keine Werte mehr bekommt, obwohl Fronius und entsprechende Abfrage einwandfrei laufen.

Es scheinen sich einige "Dienste" und "Jobs" auf der Box zu verabschieden.

Sollten wir das Thema nicht mal in den 2.1.7 RC1 Thread verschieben? (auf der Version bin ich ja schon länger, hatte mich nur hier dran gehängt, da das Freeze-Thema hier platziert war)

VG Stephan
Ob die Box während oder nach dem Ladenvorgang ausgestiegen ist kann ich nicht genau sagen. Sicher ist, dass ich das Auto an dem Tag geladen habe (PV-Überschuss).

Ich habe eine Standard+ als Primary mit integriertem Display, Addon-Platine und RFID-Reader.
Die RFID-Karte wird bei mir ebenfalls zum Entsperren des Ladepunktes und zur Identifikation des Fahrzeugs genutzt.

Ich bin Schönwetterlader und daher ausschließlich im PV-Überschuss-Modus unterwegs. Phasenumschaltung ist deaktiviert, da der VW-Muli nur einphasig laden kann.

Deine Vermutung mit dem Absturz einzelner Dienste teile ich, da die Box grundsätzlich nicht ganz tot ist und Funktionen wie WebUI, Logs, Remote-Zugang, Umstellung des Lademodus, Aktivierung des Displays etc. weiterhin verfügbar sind.

Mein Post kann ruhig hier bleiben, da ich noch auf dem offiziellen Release unterwegs bin.