Seite 25 von 46
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Verfasst: Fr Jul 22, 2022 11:55 am
von LenaK
ChristianM hat geschrieben: ↑Fr Jul 22, 2022 11:35 am
So, Zähler wieder hinzugefügt. Der Wechselrichter bekommt wieder die Fehlermeldung, funktioniert aber. Das interessante beim Zähler: Nach dessen Erstellung kann er 1x die aktuellen Daten erfassen und bleibt dann stehen. Lösche ich den Zähler und lege ihn neu an, geht es wieder 1x.
Wenn Du den WR entfernst, funktioniert dann der Zähler korrekt?
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Verfasst: Fr Jul 22, 2022 11:57 am
von ChristianM
LenaK hat geschrieben: ↑Fr Jul 22, 2022 11:55 am
ChristianM hat geschrieben: ↑Fr Jul 22, 2022 11:35 am
So, Zähler wieder hinzugefügt. Der Wechselrichter bekommt wieder die Fehlermeldung, funktioniert aber. Das interessante beim Zähler: Nach dessen Erstellung kann er 1x die aktuellen Daten erfassen und bleibt dann stehen. Lösche ich den Zähler und lege ihn neu an, geht es wieder 1x.
Wenn Du den WR entfernst, funktioniert dann der Zähler korrekt?
Nein
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Verfasst: Fr Jul 22, 2022 2:37 pm
von mrinas
Lutz, sind die Änderungen für das Cache-Expiry wieder 'rausgefallen? Nach dem letzten Update habe ich in den Settings den neuen Hinweis zu möglichen sensiblen Daten in den Logs nicht gesehen. Strg+F5 hat das dann gelöst. Auf den ersten Blick sehe ich den Header auch nicht, oder schaue ich an der falschen Stelle?
Vielleicht komm' ich heut Abend dazu mir das anzuschauen, kann das etwas mit HTTP vs. HTTPs zu tun haben, zieht die Konfig dort womöglich nicht?
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Verfasst: Fr Jul 22, 2022 8:57 pm
von mrinas
Jup, SSL ist tatsächlich das Problem mit den fehlenden Cache headern.
https://github.com/openWB/core/pull/493 sollte das beheben. Die Apache SSL Config hatte die AllowOverride All und andere Einstellungen für /var/www/ noch nicht.
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Verfasst: Fr Jul 22, 2022 9:04 pm
von mrinas
Ich glaub' ins Ladelog hat sich ein bereits behobener Fehler wieder eingschlichen. Ich hab' einzelne Ladevorgänge zwischendrin mal durchs manuelle Sperren des LP gestoppt um dem Auto der Frau an der 1.9er Box Priorität zu geben. Diese werden nun mit Lademodus Stop im Log ausgewiesen, richtig wäre hier PV.
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Verfasst: Sa Jul 23, 2022 8:57 am
von ChristianM
Auflösung zum Thema SolarEdge Modbuszähler:
Obwohl der SolarEdge Modbuszähler die Modbus ID 2 und der SolarEdge Wechselrichter die Modbus ID 1 hat, liefert der Wechselrichter alles unter der ID 1 aus. Über einen anderen Raspberry habe ich mit Hilfe von sunspec_ardexa den Wechselrichter mit folgendem Befehl "durchsucht":
Dabei lieferte der Wechselrichter folgende Antwort:
Code: Alles auswählen
Found a device at address: 1
Name: common Sunspec Id: 1 Label: Common
Manufacturer (Mn) SolarEdge
Model (Md) SE17K
Version (Vr) 0003.2523
Serial Number (SN) XXXXXX
Device Address (DA) 1
Name: inverter Sunspec Id: 103 Label: Inverter (Three Phase)
Amps (A) 0.0 A
Amps PhaseA (AphA) 0.0 A
Amps PhaseB (AphB) 0.0 A
Amps PhaseC (AphC) 0.0 A
Phase Voltage AB (PPVphAB) 418.2 V
Phase Voltage BC (PPVphBC) 418.3 V
Phase Voltage CA (PPVphCA) 417.6 V
Phase Voltage AN (PhVphA) 239.3 V
Phase Voltage BN (PhVphB) 239.6 V
Phase Voltage CN (PhVphC) 241.0 V
Watts (W) 0 W
Hz (Hz) 49.97 Hz
VA (VA) 0 VA
VAr (VAr) 0 var
PF (PF) 0 Pct
WattHours (WH) 58441448 Wh
DC Amps (DCA) 0 A
DC Voltage (DCV) 794.5 V
DC Watts (DCW) 0 W
Heat Sink Temperature (TmpSnk) 44.87 C
Operating State (St) Starting
Vendor Operating State (StVnd) 0
Vendor Event Bitfield 1 (EvtVnd1) 0
Vendor Event Bitfield 4 (EvtVnd4) 0
Name: common Sunspec Id: 1 Label: Common
Manufacturer (Mn) WattNode
Model (Md) WND-3Y-400-MB
Options (Opt) Consumption
Version (Vr) 31
Serial Number (SN) XXXXXXX
Device Address (DA) 2
Name: ac_meter Sunspec Id: 203 Label: wye-connect three phase (abcn) meter
Amps (A) 2.6 A
Amps PhaseA (AphA) 1.2 A
Amps PhaseB (AphB) 0.8 A
Amps PhaseC (AphC) 0.5 A
Voltage LN (PhV) 240.32 V
Phase Voltage AN (PhVphA) 240.32 V
Phase Voltage BN (PhVphB) 240.19 V
Phase Voltage CN (PhVphC) 240.42 V
Voltage LL (PPV) -239.15 V
(PhVphAB) -238.66 V
(PhVphBC) -239.94 V
(PhVphCA) -238.87 V
Hz (Hz) 49.97 Hz
Watts (W) 368 W
Watts phase A (WphA) -210 W
Watts phase B (WphB) -78 W
Watts phase C (WphC) -79 W
VA (VA) 521 VA
VA phase A (VAphA) 282 VA
VA phase B (VAphB) 169 VA
VA phase C (VAphC) 85 VA
VAR (VAR) -368 var
VAR phase A (VARphA) -189 var
VAR phase B (VARphB) -149 var
VAR phase C (VARphC) -30 var
PF (PF) 57.09 Pct
PF phase A (PFphA) 68.6 Pct
PF phase B (PFphB) 39.2 Pct
PF phase C (PFphC) 63.45 Pct
Total Watt-hours Exported (TotWhExp) 641456 Wh
Total Watt-hours Exported phase A (TotWhExpPhA) 714282 Wh
Total Watt-hours Exported phase B (TotWhExpPhB) 89282 Wh
Total Watt-hours Exported phase C (TotWhExpPhC) 64899 Wh
Total Watt-hours Imported (TotWhImp) 23052978 Wh
Total Watt-hours Imported phase A (TotWhImpPhA) 8372522 Wh
Total Watt-hours Imported phase B (TotWhImpPhB) 6016313 Wh
Total Watt-hours Imported phase C (TotWhImpPhC) 8891152 Wh
Events (Evt) Ground Fault
Warum OpenWB einmalig Werte unter der ID 2 erhält und dann nicht mehr, kann ich nicht sagen, eventuell liegt ja auch ein Verständnisfehler auf meiner Seite vor. Wechselrichter und Zähler habe ich in OpenWB nun als Komponenten mit der ID 1 angelegt und es funktioniert.
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Verfasst: Mo Jul 25, 2022 7:32 am
von Gero
So, jetzt mache ich auch mal mit. Da e3dc noch nicht als Modul vorhanden ist, schreibe ich per MQTT die Werte aus der 1.9er openWB. Meine zweite mit Buchse würde ich perspektivisch mal mit der 2.0er steuern wollen. Die hängt aktuell an der 1.9er als Slave.
Irgendwie fehlt mir da der Hausverbrauch und ein LP7 wird mir noch als Leiche angezeigt. Da meine Installation "gewachsen" ist, wäre es vielleicht ein guter Gedanke einfach mal von vorne anzufangen. Vor der Neuinstallation Ramdisk umounten und dann rm -r /var/www/openWB reicht?
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Verfasst: Mo Jul 25, 2022 7:41 am
von mrinas
Wenn es um einen organisch gewachsenen Teil der Konfiguration geht kannst Du das reset-broker.sh Script im Installationsverzeichnis der openWB ausführen. Damit werden die beiden Broker mit dem Konfigurationsspeicher auf Null gesetzt. Die Installation selbst, also der Code, sollte über den Update-Mechanismus ja wieder auf Spur gebracht werden können.
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Verfasst: Mo Jul 25, 2022 7:57 am
von rleidner
Build: 2022-07-23 01:21:57 +0200 [50af1e88]
Im Ladeprotokoll stehen Kosten 0,00 € obwohl der Preis/kWh auf 0,31 € eingestellt ist:
Re: Feedback 2.0 Alpha 3
Verfasst: Mo Jul 25, 2022 8:20 am
von Gero
mrinas hat geschrieben: ↑Mo Jul 25, 2022 7:41 am
... reset-broker.sh ... Damit werden die beiden Broker mit dem Konfigurationsspeicher auf Null gesetzt.
Ah, Danke. Nun habe ich auch Hausverbrauch. Da muss ich im MQTT ja noch den Verbrauch des LP1 draufaddieren.