Re: Feedback Beta 2

Verfasst: So Apr 02, 2023 11:39 am
von slawekking
aiole hat geschrieben: So Apr 02, 2023 8:12 am und Du hast dieses Image verwendet, entpackt und auf SDC geschrieben?
https://openwb.de/uploads/openWB-2-bull ... ta1.img.gz
Ja genau das habe ich auf zwei verschiedene SDs geschrieben gehabt und getestet.

Parallel nutze ich die 1.9 SW, siehe Anhang. Lauft einwandfrei..

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: So Apr 02, 2023 11:48 am
von derNeueDet
Zeig mal deine Konfiguration, die du dann einstellst. Hast du die Komponenten im Lastmanagement in eine Struktur gezogen?

Screenshot_20230402_134820_Chrome.jpg
VG
Det

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: So Apr 02, 2023 12:16 pm
von slawekking
derNeueDet hat geschrieben: So Apr 02, 2023 11:48 am Zeig mal deine Konfiguration, die du dann einstellst. Hast du die Komponenten im Lastmanagement in eine Struktur gezogen?


Screenshot_20230402_134820_Chrome.jpg

VG
Det
Hi,

siehe
anhang.

Gruss

Christoph

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: Mo Apr 03, 2023 9:31 am
von LenaK
Hast Du die IP-Adresse für den externen Ladepunkt eingetragen?

Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: Mo Apr 03, 2023 11:03 am
von Samoht
Ich sollte hier einfach mal ein Lob an das 2.0er-Team reinposten 👏
Bei mir läuft die Beta2 schon wirklich gut! 👍

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: Mo Apr 03, 2023 11:50 am
von Samoht
Habe eine Frage zur Phasenumschaltung, gibt es da eine Art zeitliche Sperre nach einem Wechsel?

Einmal wurde auf 3p geschaltet, dann mangels Sonne wieder zurück auf 1p. Und jetzt ne ganze Weile nicht mehr:
Bildschirm­foto 2023-04-03 um 13.48.28.png

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: Mo Apr 03, 2023 1:13 pm
von Samoht
Mhm, ok, also mit zwei Fahrzeugen gleichzeitig klappt das aber noch nicht....

Das zweite hat direkt mit 3p gestartet und beide ändern die Ampere immer in den selben Schritten...
Ich warte jetzt seit 5 Minuten auf eine sinnvolle Regelung. Die Summe ist weit über dem PV-Ertrag und saugt meinen Hausakku leer:
Bildschirm­foto 2023-04-03 um 15.10.52.png
edit: im Screenshot sieht man auch, dass noch auf 3p umgeschaltet werden soll... Was, der erste Ladepunkt dann auch noch? 😱😅

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: Mo Apr 03, 2023 1:19 pm
von Samoht
Ergänzung zum vorangegangenen Post.

Hier passt was gar nicht...
Lädt einfach mit 16A 3p weiter. Hab extra den LP1 (außen gesperrt)...

Code: Alles auswählen

2023-04-03 15:16:40,054 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-04-03 15:16:40,274 - {control.bat_all:150} - {INFO:MainThread} - -5396W verbliebende Speicher-Leistung
2023-04-03 15:16:40,279 - {control.counter:125} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.08, 35.12, 35.019999999999996]A
2023-04-03 15:16:40,284 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 26180.03W
2023-04-03 15:16:40,306 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da der Ladepunkt manuell gesperrt wurde.
2023-04-03 15:16:40,310 - {control.chargepoint:881} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Opel Mokka-e (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.12
2023-04-03 15:16:40,314 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=79, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4996))
2023-04-03 15:16:40,315 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=79, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=-4996), set=Set(charging_power_left=-5396, switch_on_soc_reached=True))
2023-04-03 15:16:40,318 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=19713.99, daily_exported=0, power=10298.03, imported=2076855.96, exported=0))
2023-04-03 15:16:40,320 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=84), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=18552.98, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1456594.97, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt manuell gesperrt wurde.', voltages=[231.21, 230.95, 230.84]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=1456594.97, imported_at_plugtime=1438041.99, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=18552.97999999998, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/03/2023, 09:14:20', required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x709ddad8>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.10.41', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=1, name='Außen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-04-03 15:16:40,321 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=68), currents=[15.12, 15.02, 15.08], daily_imported=1161.01, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=620260.99, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10298.03, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.63, 230.58, 230.97]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=618877.99, imported_at_plugtime=618877.99, imported_since_mode_switch=1330.0200000000186, imported_since_plugged=1330.0200000000186, range_charged=5.3200800000000745, time_charged='0:12', timestamp_start_charging='04/03/2023, 15:04:41'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/03/2023, 15:04:20', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ffc87c0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.10.42', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Innen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-04-03 15:16:40,324 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-04-03 15:16:40,335 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[20, 20, 20], max_total_power=16000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=118), set=Set(reserved_surplus=460, released_surplus=0, raw_power_left=26180.03, raw_currents_left=[35.08, 35.12, 35.019999999999996], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-03 15:16:40,343 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=763.9699999999993, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0.0))
2023-04-03 15:16:40,346 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=7, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=10, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=13, limit=Limit(selected='none', amount=13000, soc=50))))
2023-04-03 15:16:40,355 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-03 15:16:40,356 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=81, nominal_difference=2), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=1, name='BMW i4 M50', tag_id=[], get=Get(soc=84, soc_timestamp='04/03/2023, 15:08:30', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-03 15:16:40,357 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Opel', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=5, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=25, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=45, nominal_difference=2), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch='04/03/2023, 15:16:00', timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=2, name='Opel Mokka-e', tag_id=[], get=Get(soc=68, soc_timestamp='04/03/2023, 15:14:50', force_soc_update=False, range=154, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-03 15:16:40,359 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=81, nominal_difference=2)
2023-04-03 15:16:40,360 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='BMW', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=81, nominal_difference=2)
2023-04-03 15:16:40,362 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Opel', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=5, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=25, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=45, nominal_difference=2)
2023-04-03 15:16:40,364 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=400, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=6900, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=80, switch_off_delay=120, switch_off_soc=5, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=15, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-03 15:16:40,365 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-04-03 15:16:40,367 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-04-03 15:16:40,371 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5948))
2023-04-03 15:16:40,373 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=-5948))
2023-04-03 15:16:40,376 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.10.43', 'current_commit': '2023-03-29 11:14:17 +0200 [206bd114]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-03-29 11:14:17 +0200 [206bd114]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 20, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 7, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1680527780, 'time': '15:16:20', 'grid': 0.129, 'house-power': 0.846, 'charging-all': 10.277, 'pv-all': 6.08, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 10.277, 'ev1-soc': 84, 'ev2-soc': 68, 'bat-all-power': -4.057, 'bat-all-soc': 80}, 'module_update_completed': True}
2023-04-03 15:16:40,378 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-04-03 15:16:40,380 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-04-03 15:16:40,384 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-04-03 15:16:40,388 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'MQTT-Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-04-03 15:16:40,389 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - 

2023-04-03 15:16:40,389 - {control.algorithm.algorithm:26} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-03 15:16:40,390 - {control.ev:510} - {INFO:MainThread} - LP 4: Umschaltverzögerung von 1 auf 3 Phasen für 7.0 Min aktiv.
2023-04-03 15:16:40,395 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-03 15:16:40,399 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0
2023-04-03 15:16:40,401 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2023-04-03 15:16:40,404 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-03 15:16:40,407 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0
2023-04-03 15:16:40,408 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2023-04-03 15:16:40,409 - {control.counter:185} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3289.029999999999W
2023-04-03 15:16:40,409 - {control.algorithm.algorithm:40} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-04-03 15:16:40,411 - {control.algorithm.surplus_controlled:41} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0
2023-04-03 15:16:40,411 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 16A
2023-04-03 15:16:40,413 - {control.process:22} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-03 15:16:40,419 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16 A
2023-04-03 15:16:40,446 - {control.counter:173} - {INFO:MainThread} - 460W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-03 15:16:50,798 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-04-03 15:17:00,846 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-04-03 15:17:01,039 - {control.bat_all:150} - {INFO:MainThread} - -5396W verbliebende Speicher-Leistung
2023-04-03 15:17:01,044 - {control.counter:125} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.09, 35.15, 35.03]A
2023-04-03 15:17:01,045 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 26118.16W
2023-04-03 15:17:01,053 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da der Ladepunkt manuell gesperrt wurde.
2023-04-03 15:17:01,058 - {control.chargepoint:881} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Opel Mokka-e (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.15
2023-04-03 15:17:01,063 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=79, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4996))
2023-04-03 15:17:01,064 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=79, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=-4996), set=Set(charging_power_left=-5396, switch_on_soc_reached=True))
2023-04-03 15:17:01,066 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=19713.99, daily_exported=0, power=10304.16, imported=2076914.98, exported=0))
2023-04-03 15:17:01,067 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=84), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=18552.98, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1456594.97, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der Ladepunkt manuell gesperrt wurde.', voltages=[230.95, 230.7, 230.86]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=1456594.97, imported_at_plugtime=1438041.99, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=18552.97999999998, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=True, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/03/2023, 09:14:20', required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x72bc4370>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.10.41', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=1, name='Außen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-04-03 15:17:01,068 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=68), currents=[15.15, 15.03, 15.09], daily_imported=1161.01, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=620320.01, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10304.16, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[230.34, 230.36, 230.62]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=618877.99, imported_at_plugtime=618877.99, imported_since_mode_switch=1383.0, imported_since_plugged=1383.0, range_charged=5.532, time_charged='0:12', timestamp_start_charging='04/03/2023, 15:04:41'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/03/2023, 15:04:20', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fffca18>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.10.42', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Innen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-04-03 15:17:01,068 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-04-03 15:17:01,069 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[20, 20, 20], max_total_power=16000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=186), set=Set(reserved_surplus=460, released_surplus=0, raw_power_left=26118.16, raw_currents_left=[35.09, 35.15, 35.03], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-03 15:17:01,069 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=786.8400000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0.0))
2023-04-03 15:17:01,069 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=7, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=10, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=13, limit=Limit(selected='none', amount=13000, soc=50))))
2023-04-03 15:17:01,071 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-03 15:17:01,072 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=81, nominal_difference=2), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=1, name='BMW i4 M50', tag_id=[], get=Get(soc=84, soc_timestamp='04/03/2023, 15:08:30', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-03 15:17:01,073 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Opel', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=5, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=25, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=45, nominal_difference=2), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch='04/03/2023, 15:16:00', timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=2, name='Opel Mokka-e', tag_id=[], get=Get(soc=68, soc_timestamp='04/03/2023, 15:14:50', force_soc_update=False, range=154, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-03 15:17:01,073 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=81, nominal_difference=2)
2023-04-03 15:17:01,073 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='BMW', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=81, nominal_difference=2)
2023-04-03 15:17:01,075 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Opel', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=5, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=True, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=25, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=45, nominal_difference=2)
2023-04-03 15:17:01,075 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=400, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=6900, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=80, switch_off_delay=120, switch_off_soc=5, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=15, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-03 15:17:01,076 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-04-03 15:17:01,076 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-04-03 15:17:01,076 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5909))
2023-04-03 15:17:01,077 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=-5948))
2023-04-03 15:17:01,077 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.10.43', 'current_commit': '2023-03-29 11:14:17 +0200 [206bd114]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-03-29 11:14:17 +0200 [206bd114]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 20, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 7, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1680527800, 'time': '15:16:40', 'grid': 0.118, 'house-power': 0.764, 'charging-all': 10.298, 'pv-all': 5.948, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 10.298, 'ev1-soc': 84, 'ev2-soc': 68, 'bat-all-power': -4.996, 'bat-all-soc': 79}, 'module_update_completed': True}
2023-04-03 15:17:01,077 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-04-03 15:17:01,078 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-04-03 15:17:01,078 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-04-03 15:17:01,078 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'MQTT-Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-04-03 15:17:01,081 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - 

2023-04-03 15:17:01,083 - {control.algorithm.algorithm:26} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-03 15:17:01,084 - {control.ev:510} - {INFO:MainThread} - LP 4: Umschaltverzögerung von 1 auf 3 Phasen für 7.0 Min aktiv.
2023-04-03 15:17:01,090 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-03 15:17:01,093 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0
2023-04-03 15:17:01,093 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2023-04-03 15:17:01,096 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-03 15:17:01,099 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0
2023-04-03 15:17:01,099 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2023-04-03 15:17:01,100 - {control.counter:185} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3227.16W
2023-04-03 15:17:01,100 - {control.algorithm.algorithm:40} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-04-03 15:17:01,102 - {control.algorithm.surplus_controlled:41} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, False), Zähler 0
2023-04-03 15:17:01,103 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 16A
2023-04-03 15:17:01,105 - {control.process:22} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-03 15:17:01,107 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16 A
2023-04-03 15:17:01,139 - {control.counter:173} - {INFO:MainThread} - 460W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-03 15:17:10,529 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
Bildschirm­foto 2023-04-03 um 15.18.20.png
edit: Ich habe nochmal "Stop" gemacht und dann wieder "PV".
Das gleich wieder, es wird einfach munter mit 3p geladen.

Kann es sein, dass es an dieser Stelle hakt? Dass das System nicht weiß, dass mit 3p geladen wird und deshalb die Ampere auf Anschlag setzt...? Das würde auch die Meldung erklären, dass in 7 min auf 3p umgeschaltet würde...

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: Mo Apr 03, 2023 1:27 pm
von slawekking
LenaK hat geschrieben: Mo Apr 03, 2023 9:31 am Hast Du die IP-Adresse für den externen Ladepunkt eingetragen?

Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Ja die IP ist eingetragen, siehe auch Status LP im Anhang


Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter im log sind gelöscht, siehe Anhang.

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: Mo Apr 03, 2023 1:28 pm
von Samoht
Wie bekomme ich das jetzt wieder umgeschaltet?? :?: :shock:

Habe die Phasen bei PV auf 1p eingestellt: Keine Änderung
Stop => PV: Keine Änderung
Habe die Phasen bei Sofort auf 1p eingeschaltet
Stop => Sofort: Keine Änderung...


edit:

Also ich habe es hinbekommen, als ich WÄHREND der aktiven Sofort-Ladung nochmal auf "Anzahl Phasen: Maximum" geschaltet habe, dann kam wieder die Meldung in der blauen Box, dass auf 3p geschaltet wird. Danach habe ich auf "Anzahl Phasen: 1" gewechselt und das Fahrzeug lädt jetzt endlich einphasig... (auch in PV).

Hier ist irgendwo noch der Wurm drin, da weiß die eine Stelle nicht, was die andere tut 😉😆