Seite 26 von 28

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Verfasst: Sa Apr 26, 2025 5:50 pm
von ChristophR
neotrace2 hat geschrieben: Sa Apr 26, 2025 3:29 pm Bildschirmfoto 2025-04-26 um 17.31.39.png

Erneut weigert sich die openwb weiter zu laden. Nachdem es den ganzen Tag gut ging.


https://paste.openwb.de/HdcpNbr0fomstUB

Und nun kommt die Meldung : Kann nicht gestartet werden da die Einschaltschwelle nicht erreicht wir
Das Problem hatte ich auch, allerdings kein Log einfangen können.
2025-04-26 15:29:03,045 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 19: Keine Phasenumschaltung, da die maximale Anzahl an Fehlversuchen erreicht wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
Bei mir gab es eigentlich noch nie Probleme bei der Phasenumschaltung, warum die openWB plötzlich der Meinung war, dass das nicht klappt, habe ich nicht rausgefunden.
Die Einschaltschwelle reichte dann eben noch nicht für 3 Phasen, daher hat er nicht begonnen.
Beim Abstecken wird der Fehlerzähler zurückgesetzt, daher reicht dann wieder 1 Phase...

Das eigentliche Problem ist also warum er glaubt, dass die Phasenumschaltung nicht geklappt hat.

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Verfasst: Sa Apr 26, 2025 7:01 pm
von neotrace2
Und das nachdem er den ganzen Tag die Phasen umgeschaltet hat

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Verfasst: So Apr 27, 2025 1:42 pm
von raudi
Aktuell auf der Version: 2025-04-25 15:03:10 +0200 [94efd4555]

Heute den Tavascan angesteckt, die openWB hat SoC erkannt und das beladen freigegeben, aber PKW hat nicht mit dem beladen begonnen.

Bin dann zum PKW und Stecker im PKW war nicht mehr verriegelt, konnte ihn so abziehen. Einen Moment gewartet und wieder gesteckt, dann hat er mit dem beladen auch gestartet.

Anbei der Log: https://paste.openwb.de/XzsUlQaxaCXeimV
SoC Log: https://paste.openwb.de/uswLsX5SPI5qfaM

Hier mal wieder ein paar Stellen aus dem Log:

Code: Alles auswählen

2025-04-27 13:02:20,645 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:02:20","timestamp":1745751740,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.77,238.58,239.5],"frequency":49.953,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:02:30,615 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:02:30","timestamp":1745751750,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.82,238.41,239.59],"frequency":49.928,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:02:34,579 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-27 13:02:34,591 - {control.chargepoint.chargepoint:733} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2025-04-27 13:02:34,918 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Ladung wird gestartet, sobald in 9 Sek. die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2025-04-27 13:02:40,859 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:02:40","timestamp":1745751760,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.82,238.48,239.59],"frequency":49.942,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:02:44,824 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-27 13:02:45,068 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Einschaltschwelle für die Dauer der Einschaltverzögerung überschritten.
2025-04-27 13:02:45,146 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 6: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2025-04-27 13:02:45,159 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Control-Pilot-Unterbrechung für 15s.
2025-04-27 13:02:51,042 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:02:51","timestamp":1745751771,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.82,238.6,239.59],"frequency":49.96,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":6,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":61,"soc_timestamp":1745751769,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:03:04,532 - {control.algorithm.common:82} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A
2025-04-27 13:03:04,553 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 6: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2025-04-27 13:03:14,685 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-27 13:03:45,227 - {control.algorithm.common:160} - {DEBUG:MainThread} - LP 6 lädt deutlich unter dem Sollstrom und wird nur mit [0, 0, 0]A berücksichtigt.
2025-04-27 13:03:45,228 - {control.algorithm.common:82} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A

2025-04-27 13:04:34,840 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.

2025-04-27 13:04:41,013 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:04:40","timestamp":1745751880,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.81,238.82,239.61],"frequency":49.941,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":6,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":61,"soc_timestamp":1745751877,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:04:45,030 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-27 13:04:45,043 - {control.chargepoint.chargepoint:733} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2025-04-27 13:04:51,058 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:04:50","timestamp":1745751890,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.87,238.83,239.93],"frequency":49.963,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":61,"soc_timestamp":1745751877,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:04:54,320 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-27 13:04:54,323 - {control.chargepoint.chargepoint:733} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2025-04-27 13:05:02,270 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:05:02","timestamp":1745751902,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.97,238.63,239.94],"frequency":49.951,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":61,"soc_timestamp":1745751877,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:05:06,590 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Control-Pilot-Unterbrechung für 15s.
2025-04-27 13:05:10,571 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:05:10","timestamp":1745751910,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[238.26,238.9,240.28],"frequency":49.951,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":61,"soc_timestamp":1745751877,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:05:20,815 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:05:20","timestamp":1745751920,"powers":[1350.5,1376.5,1420.8],"power_all":4193,"currents":[5.764,5.842,5.98],"voltages":[236.26,237.22,237.99],"frequency":49.951,"imported":3057879,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":6,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":61,"soc_timestamp":1745751877,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:05:24,808 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.98
Kann es sein, dass es ein Problem ist, wenn das Auto erstmal "aufwachen" muss?

Ich habe das geparkte Auto, welches ca. 30 Minuten stand, angeschlossen, der SoC wurde scheinbar sehr spät ermittelt und das beladen starten hat ja nicht geklappt.

Nach dem ich dann gezogen und wieder gesteckt hatte ging alles viel schneller und hat auch funktioniert.

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Verfasst: So Apr 27, 2025 4:34 pm
von Frank-H
Jetzt habe ich endlich mal einen Peak im Detaillog erwischt.
Die Ursache habe ich tatsächlich live mitbekommen: nachdem heute morgen mein meine Open-DTU fusion (für zwei Wechselrichter) für einen der beiden Wechselrichter ab ca. 8.00 Uhr nichts mehr angezeigt hat (der andere zeigt normale Werte), war gegen 18.10 Uhr der zweite Wechelrichter auch wieder online. Warum, weiß ich nicht. Genau in diesem Moment entstand der abgebildete Peak.
Screenshot 2025-04-27 182525.jpg
Screenshot 2025-04-27 182525.jpg (51.3 KiB) 200 mal betrachtet
Und hier das (umfangreiche) Log: https://paste.openwb.de/NEtTER0JKoOhWJt

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Verfasst: So Apr 27, 2025 4:58 pm
von openWB
Das solltest du bei openDTU auch mal Reporten.
Wenn da keine Werte kommen wäre es super das Problem an der Wurzel zu beheben.

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Verfasst: So Apr 27, 2025 5:25 pm
von mrinas
openWB hat geschrieben: So Apr 27, 2025 4:58 pm Das solltest du bei openDTU auch mal Reporten.
Wenn da keine Werte kommen wäre es super das Problem an der Wurzel zu beheben.
Da bin ich dabei. Gleichzeitig sollte die openwb hier robust gegen solche temporären Probleme sein, bin zuversichtlich dass die Logs helfen die Ursache und Abhilfe zu identifizieren.

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Verfasst: Mo Apr 28, 2025 7:11 am
von Frank-H
openWB hat geschrieben: So Apr 27, 2025 4:58 pm Das solltest du bei openDTU auch mal Reporten.
Wenn da keine Werte kommen wäre es super das Problem an der Wurzel zu beheben.
Habe ich schon gemacht. Allerdings ist das das erste Mal seit einem Jahr, dass die DTU einen der beiden Wechselrichter nicht anzeigt. Vielleicht kann man soetwas ja auch in der OpenWB abfangen, wenn unplausible Werte kommen.

Übrigens hat OpenWB gestern ein zusätzliches Summenfeld bei dem Peak gebildet, die in bei den normalen Tagen nicht vorhanden ist:
Screenshot 2025-04-28 090952.jpg
Screenshot 2025-04-28 090952.jpg (44.52 KiB) 113 mal betrachtet

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Verfasst: Mo Apr 28, 2025 7:12 am
von tobox
Im aktuellen Master ist angeblich eine korrektur für die Virtuellen Zähler drin - bei mir aber keine Verbesserung zu erkennen. Der virtuelle Zähler zeigt alle Ströme mit 0A, obwohl mit mehreren kW geladen wird an 2 Ladestationen.

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Verfasst: Mo Apr 28, 2025 7:53 am
von steffel25
Ich habe öfters die Fehlermeldung: Fehler beim Auslesen des Zählers SolarEdge Zähler. Es wird eine maximale Leistung von 7.0 kW genutzt. Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
Fehler.png
(251.77 KiB) Noch nie heruntergeladen
Log mit dem Fehler anbei.