Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
ChristophR
Beiträge: 1024
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 33 times
Been thanked: 69 times

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Beitrag von ChristophR »

neotrace2 hat geschrieben: Sa Apr 26, 2025 3:29 pm Bildschirmfoto 2025-04-26 um 17.31.39.png

Erneut weigert sich die openwb weiter zu laden. Nachdem es den ganzen Tag gut ging.


https://paste.openwb.de/HdcpNbr0fomstUB

Und nun kommt die Meldung : Kann nicht gestartet werden da die Einschaltschwelle nicht erreicht wir
Das Problem hatte ich auch, allerdings kein Log einfangen können.
2025-04-26 15:29:03,045 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 19: Keine Phasenumschaltung, da die maximale Anzahl an Fehlversuchen erreicht wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
Bei mir gab es eigentlich noch nie Probleme bei der Phasenumschaltung, warum die openWB plötzlich der Meinung war, dass das nicht klappt, habe ich nicht rausgefunden.
Die Einschaltschwelle reichte dann eben noch nicht für 3 Phasen, daher hat er nicht begonnen.
Beim Abstecken wird der Fehlerzähler zurückgesetzt, daher reicht dann wieder 1 Phase...

Das eigentliche Problem ist also warum er glaubt, dass die Phasenumschaltung nicht geklappt hat.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
neotrace2
Beiträge: 122
Registriert: Mi Nov 23, 2022 4:17 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 7 times

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Beitrag von neotrace2 »

Und das nachdem er den ganzen Tag die Phasen umgeschaltet hat
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. 14,1kWP. SMA tripower8.0 SE, SMA Tripower 8.0, SHM 2.0, BYD HVS 10.2. Model 3, ModelY
raudi
Beiträge: 114
Registriert: Fr Jun 24, 2022 6:50 pm
Been thanked: 8 times

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Beitrag von raudi »

Aktuell auf der Version: 2025-04-25 15:03:10 +0200 [94efd4555]

Heute den Tavascan angesteckt, die openWB hat SoC erkannt und das beladen freigegeben, aber PKW hat nicht mit dem beladen begonnen.

Bin dann zum PKW und Stecker im PKW war nicht mehr verriegelt, konnte ihn so abziehen. Einen Moment gewartet und wieder gesteckt, dann hat er mit dem beladen auch gestartet.

Anbei der Log: https://paste.openwb.de/XzsUlQaxaCXeimV
SoC Log: https://paste.openwb.de/uswLsX5SPI5qfaM

Hier mal wieder ein paar Stellen aus dem Log:

Code: Alles auswählen

2025-04-27 13:02:20,645 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:02:20","timestamp":1745751740,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.77,238.58,239.5],"frequency":49.953,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":false,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:02:30,615 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:02:30","timestamp":1745751750,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.82,238.41,239.59],"frequency":49.928,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:02:34,579 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-27 13:02:34,591 - {control.chargepoint.chargepoint:733} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2025-04-27 13:02:34,918 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Ladung wird gestartet, sobald in 9 Sek. die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2025-04-27 13:02:40,859 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:02:40","timestamp":1745751760,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.82,238.48,239.59],"frequency":49.942,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:02:44,824 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-27 13:02:45,068 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Einschaltschwelle für die Dauer der Einschaltverzögerung überschritten.
2025-04-27 13:02:45,146 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 6: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2025-04-27 13:02:45,159 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Control-Pilot-Unterbrechung für 15s.
2025-04-27 13:02:51,042 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:02:51","timestamp":1745751771,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.82,238.6,239.59],"frequency":49.96,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":6,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":61,"soc_timestamp":1745751769,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:03:04,532 - {control.algorithm.common:82} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A
2025-04-27 13:03:04,553 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 6: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2025-04-27 13:03:14,685 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-27 13:03:45,227 - {control.algorithm.common:160} - {DEBUG:MainThread} - LP 6 lädt deutlich unter dem Sollstrom und wird nur mit [0, 0, 0]A berücksichtigt.
2025-04-27 13:03:45,228 - {control.algorithm.common:82} - {INFO:MainThread} - LP6: Stromstärke 6A

2025-04-27 13:04:34,840 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.

2025-04-27 13:04:41,013 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:04:40","timestamp":1745751880,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.81,238.82,239.61],"frequency":49.941,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":6,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":61,"soc_timestamp":1745751877,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:04:45,030 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-27 13:04:45,043 - {control.chargepoint.chargepoint:733} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2025-04-27 13:04:51,058 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:04:50","timestamp":1745751890,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.87,238.83,239.93],"frequency":49.963,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":61,"soc_timestamp":1745751877,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:04:54,320 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2025-04-27 13:04:54,323 - {control.chargepoint.chargepoint:733} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2025-04-27 13:05:02,270 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:05:02","timestamp":1745751902,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[237.97,238.63,239.94],"frequency":49.951,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":61,"soc_timestamp":1745751877,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:05:06,590 - {control.chargepoint.chargepoint:81} - {INFO:MainThread} - LP 6: Control-Pilot-Unterbrechung für 15s.
2025-04-27 13:05:10,571 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:05:10","timestamp":1745751910,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[238.26,238.9,240.28],"frequency":49.951,"imported":3057877,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":61,"soc_timestamp":1745751877,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:05:20,815 - {modules.common.req:53} - {DEBUG:set values cp6} - Get-Response: {"date":"2025:04:27-13:05:20","timestamp":1745751920,"powers":[1350.5,1376.5,1420.8],"power_all":4193,"currents":[5.764,5.842,5.98],"voltages":[236.26,237.22,237.99],"frequency":49.951,"imported":3057879,"exported":8,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":6,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":61,"soc_timestamp":1745751877,"vehicle_id":"48:31:33:03:52:05","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"version":8,"serial":"484042"}
2025-04-27 13:05:24,808 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cupra Tavascan VZ (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.98
Kann es sein, dass es ein Problem ist, wenn das Auto erstmal "aufwachen" muss?

Ich habe das geparkte Auto, welches ca. 30 Minuten stand, angeschlossen, der SoC wurde scheinbar sehr spät ermittelt und das beladen starten hat ja nicht geklappt.

Nach dem ich dann gezogen und wieder gesteckt hatte ging alles viel schneller und hat auch funktioniert.
openWB Standalone (mit Display) und 3x openWB Pro - Cupra Tavascan VZ - Seat Mii Electric
sonnenBatterie 10 performance 44 kWh - 2x Kostal mit insgesamt ca. 30 kWp
Frank-H
Beiträge: 333
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
Has thanked: 15 times
Been thanked: 11 times

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Beitrag von Frank-H »

Jetzt habe ich endlich mal einen Peak im Detaillog erwischt.
Die Ursache habe ich tatsächlich live mitbekommen: nachdem heute morgen mein meine Open-DTU fusion (für zwei Wechselrichter) für einen der beiden Wechselrichter ab ca. 8.00 Uhr nichts mehr angezeigt hat (der andere zeigt normale Werte), war gegen 18.10 Uhr der zweite Wechelrichter auch wieder online. Warum, weiß ich nicht. Genau in diesem Moment entstand der abgebildete Peak.
Screenshot 2025-04-27 182525.jpg
Screenshot 2025-04-27 182525.jpg (51.3 KiB) 72 mal betrachtet
Und hier das (umfangreiche) Log: https://paste.openwb.de/NEtTER0JKoOhWJt
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
openWB
Site Admin
Beiträge: 8963
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 101 times

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Beitrag von openWB »

Das solltest du bei openDTU auch mal Reporten.
Wenn da keine Werte kommen wäre es super das Problem an der Wurzel zu beheben.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2417
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Beitrag von mrinas »

openWB hat geschrieben: So Apr 27, 2025 4:58 pm Das solltest du bei openDTU auch mal Reporten.
Wenn da keine Werte kommen wäre es super das Problem an der Wurzel zu beheben.
Da bin ich dabei. Gleichzeitig sollte die openwb hier robust gegen solche temporären Probleme sein, bin zuversichtlich dass die Logs helfen die Ursache und Abhilfe zu identifizieren.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Antworten