Seite 28 von 31

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Sa Mär 16, 2024 11:21 am
von okaegi
Hab mal kurz in den driver geschaut.
Pv Leistung wird immer übertragen. Modbus adresse 78. Das wird im log unter pv ausgewiesen.
Der überschuss wird immer gerechnet aber nur übertragen wenn die Einschaltgrenze überschritten wurde.. Es hat auch neu ein Maxpower begrenzung (überschuss + aktuelle Leistung immer kleiner oder gleich maxpower.
Gruss Oliver

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Sa Mär 16, 2024 3:40 pm
von thesorrow101
Aber irgendwie leuchtet mir dann immer noch nicht ein, warum im manuellen Modus die Übertragung da so schwankt.
Also mich interessiert das tatsächlich :D

Code: Alles auswählen

2024-03-16 11:44:10,826 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   1471 Akt Leistung   1656 Pv   7073
2024-03-16 11:44:10,826 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send   1471 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-16 11:44:10,875 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus 
2024-03-16 11:44:15,483 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   4971 Akt Leistung   1656 Pv   7073
2024-03-16 11:44:15,484 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send   4971 pvmodus 1 modbusw 1  
Hier sieht man ja, dass der Überschuss der übertragen wird ja einmal der reine ist (1471 Watt) und dann im nächsten Moment mit Batterie (1471+3500=4971W).

Irgendwie wäre doch eines der beiden sinnvoller? Im manuellen Modus wahrscheinlich die zweite Variante mit ignorieren des des SoC?

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Sa Mär 16, 2024 4:00 pm
von okaegi
Wie sah es um der Zeit im Smarthome.log aus ? Dort werden der Überschuss und der Überschuss mit soc ausgewiesen. Ebenso det Batterie soc.
Gruss Oliver

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: So Mär 17, 2024 1:25 pm
von thesorrow101
Ich schau, dass ich da nochmal nen Test starte und dir dann beides poste

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Mo Mär 18, 2024 7:09 pm
von liZErd
Hallo zusammen, ich lese interessiert mit!
Falls wirklich die übertragenenen Werte springen, könnte das die Ursache für das Schwingen der iDM sein.
Bin auf jeden Fall gespannt was rauskommt.
Vg

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Mi Mär 20, 2024 8:39 am
von thesorrow101

Code: Alles auswählen

2024-03-20 09:34:02,037 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=1716 old 1727
2024-03-20 09:34:02,035 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=1662 old 1672
2024-03-20 09:34:02,034 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1452 old 1380
2024-03-20 09:34:02,033 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=1716 old 1727
2024-03-20 09:34:02,030 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-20 09:34:02,030 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-20 09:34:02,030 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1716
2024-03-20 09:34:02,029 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1716
2024-03-20 09:34:02,029 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-20 09:34:02,028 INFO (6) Pumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/43 Status/Üeb: 10/2 akt: 1662 Z1: 6315517 Z2: 0
2024-03-20 09:34:02,025 INFO (6) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1452 Periode 13
2024-03-20 09:34:01,375 INFO (5) Spueloben rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z1: 59950 Z2: 0
2024-03-20 09:34:00,766 INFO (4) Waschkeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 10/2 akt: 0 Z1: 482780 Z2: 0
2024-03-20 09:34:00,197 INFO (3) Spulmaschine rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z1: 400018 Z2: 0
2024-03-20 09:33:56,252 INFO (1) Teich rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/5629 Status/Üeb: 10/1 akt: 54 Z1: 326477 Z2: 0
2024-03-20 09:33:55,412 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 3396 SpeicherSoC: 36 Ladung: False
2024-03-20 09:33:55,411 INFO Uberschuss: 4949 Uberschuss mit Offset: 1449 Pv: 7049
2024-03-20 09:33:55,411 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1553 max Speicherladung: 3500
2024-03-20 09:33:53,864 INFO (1) Teich rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/5630 Status/Üeb: 10/1 akt: 54 Z1: 326477 Z2: 0
2024-03-20 09:33:53,139 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 3393 SpeicherSoC: 36 Ladung: False
2024-03-20 09:33:53,138 INFO Uberschuss: 4952 Uberschuss mit Offset: 1452 Pv: 7049
2024-03-20 09:33:53,137 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1559 max Speicherladung: 3500
2024-03-20 09:33:50,404 INFO (6) Pumpe manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-03-20 09:33:50,403 INFO (5) Spueloben Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2024-03-20 09:33:50,403 INFO (5) Spueloben Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-20 09:33:50,403 INFO (5) Spueloben unter standbyschwelle , timer geloescht
2024-03-20 09:33:50,403 INFO (5) Spueloben finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 9000
2024-03-20 09:33:50,403 INFO (5) Spueloben Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33
2024-03-20 09:33:50,402 INFO (4) Waschkeller Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2024-03-20 09:33:50,402 INFO (4) Waschkeller Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-20 09:33:50,402 INFO (4) Waschkeller unter standbyschwelle , timer geloescht
2024-03-20 09:33:50,401 INFO (4) Waschkeller finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 12000
2024-03-20 09:33:50,401 INFO (3) Spulmaschine Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2024-03-20 09:33:50,401 INFO (3) Spulmaschine Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-20 09:33:50,401 INFO (3) Spulmaschine unter standbyschwelle , timer geloescht
2024-03-20 09:33:50,400 INFO (3) Spulmaschine finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 9000
2024-03-20 09:33:50,400 INFO (3) Spulmaschine Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33
2024-03-20 09:33:50,383 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=1 old 0
2024-03-20 09:33:50,382 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=1440067559 old 1440067546
2024-03-20 09:33:50,382 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=4880 old 4871
2024-03-20 09:33:50,381 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=1672 old 1662
2024-03-20 09:33:50,380 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=22735844414 old 22735821016
2024-03-20 09:33:50,379 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1175318794 old 1175317984
2024-03-20 09:33:50,379 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Wh=6315512 old 6315505
2024-03-20 09:33:50,378 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=15 old 0
2024-03-20 09:33:50,377 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=1727 old 1716
2024-03-20 09:33:50,377 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=1727 old 1716
2024-03-20 09:33:50,376 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=5614 old 5600
2024-03-20 09:33:50,374 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1380 old 1371
2024-03-20 09:33:50,371 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-20 09:33:50,371 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-20 09:33:50,371 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1727
2024-03-20 09:33:50,370 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1727
2024-03-20 09:33:50,370 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-20 09:33:50,369 INFO (6) Pumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/15 Status/Üeb: 10/0 akt: 1672 Z1: 6315512 Z2: 0
2024-03-20 09:33:50,367 INFO (6) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 4880 Periode 14
2024-03-20 09:33:49,793 INFO (5) Spueloben rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z1: 59950 Z2: 0
2024-03-20 09:33:49,187 INFO (4) Waschkeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/2 akt: 0 Z1: 482780 Z2: 0
2024-03-20 09:33:48,407 INFO (3) Spulmaschine rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 1 Z1: 400018 Z2: 0
2024-03-20 09:33:48,129 INFO (6) Pumpe manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-03-20 09:33:48,128 INFO (5) Spueloben Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2024-03-20 09:33:48,116 INFO (5) Spueloben Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-20 09:33:48,115 INFO (5) Spueloben unter standbyschwelle , timer geloescht
2024-03-20 09:33:48,115 INFO (5) Spueloben finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 9000
2024-03-20 09:33:48,114 INFO (5) Spueloben Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33
2024-03-20 09:33:48,113 INFO (4) Waschkeller Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1380
2024-03-20 09:33:48,113 INFO (4) Waschkeller Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-20 09:33:48,112 INFO (4) Waschkeller finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 12000
2024-03-20 09:33:48,112 INFO (3) Spulmaschine Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2024-03-20 09:33:48,112 INFO (3) Spulmaschine Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-20 09:33:48,111 INFO (3) Spulmaschine unter standbyschwelle , timer geloescht
2024-03-20 09:33:48,111 INFO (3) Spulmaschine finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 9000
2024-03-20 09:33:48,110 INFO (3) Spulmaschine Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33
2024-03-20 09:33:48,086 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=4880 old 4860
2024-03-20 09:33:48,085 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=1440067556 old 1440067546
2024-03-20 09:33:48,084 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=1 old 0
2024-03-20 09:33:48,083 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1175318632 old 1175317876
2024-03-20 09:33:48,082 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Wh=6315511 old 6315504
2024-03-20 09:33:48,081 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=22735841070 old 22735816030
2024-03-20 09:33:48,080 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=29 old 14
2024-03-20 09:33:48,079 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=5616 old 5601
2024-03-20 09:33:48,078 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=1727 old 1716
2024-03-20 09:33:48,077 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Watt=1672 old 1662
2024-03-20 09:33:48,075 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1380 old 1360
2024-03-20 09:33:48,073 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=1727 old 1716
2024-03-20 09:33:48,060 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-20 09:33:48,059 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-20 09:33:48,059 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1727
2024-03-20 09:33:48,058 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1727
2024-03-20 09:33:48,058 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-20 09:33:48,057 INFO (6) Pumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/29 Status/Üeb: 10/2 akt: 1672 Z1: 6315511 Z2: 0
2024-03-20 09:33:48,053 INFO (6) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1380 Periode 14
2024-03-20 09:33:47,308 INFO (5) Spueloben rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z1: 59950 Z2: 0
2024-03-20 09:33:46,437 INFO (4) Waschkeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 10/2 akt: 0 Z1: 482780 Z2: 0
2024-03-20 09:33:45,577 INFO (3) Spulmaschine rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 1 Z1: 400018 Z2: 0
2024-03-20 09:33:41,764 INFO (1) Teich rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/5614 Status/Üeb: 10/1 akt: 54 Z1: 326477 Z2: 0
2024-03-20 09:33:41,040 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 3396 SpeicherSoC: 36 Ladung: False
2024-03-20 09:33:41,039 INFO Uberschuss: 4880 Uberschuss mit Offset: 1380 Pv: 6950
2024-03-20 09:33:41,038 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1484 max Speicherladung: 3500
2024-03-20 09:33:39,098 INFO (1) Teich rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/5616 Status/Üeb: 10/1 akt: 54 Z1: 326477 Z2: 0
2024-03-20 09:33:38,401 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 3396 SpeicherSoC: 36 Ladung: False
2024-03-20 09:33:38,401 INFO Uberschuss: 4880 Uberschuss mit Offset: 1380 Pv: 6950
2024-03-20 09:33:38,400 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 1484 max Speicherladung: 3500
2024-03-20 09:33:36,029 INFO (6) Pumpe manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-03-20 09:33:36,028 INFO (5) Spueloben Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2024-03-20 09:33:36,027 INFO (5) Spueloben Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-20 09:33:36,026 INFO (5) Spueloben unter standbyschwelle , timer geloescht
2024-03-20 09:33:36,025 INFO (5) Spueloben finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 9000
2024-03-20 09:33:36,024 INFO (5) Spueloben Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33
2024-03-20 09:33:36,023 INFO (4) Waschkeller Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2024-03-20 09:33:36,022 INFO (4) Waschkeller Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-20 09:33:36,021 INFO (4) Waschkeller unter standbyschwelle , timer geloescht
2024-03-20 09:33:36,020 INFO (4) Waschkeller finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 12000
2024-03-20 09:33:36,015 INFO (3) Spulmaschine Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2024-03-20 09:33:36,015 INFO (3) Spulmaschine Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-20 09:33:36,014 INFO (3) Spulmaschine unter standbyschwelle , timer geloescht
2024-03-20 09:33:36,014 INFO (3) Spulmaschine finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 9000
2024-03-20 09:33:36,013 INFO (3) Spulmaschine Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33
2024-03-20 09:33:36,006 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=4871 old 4808
2024-03-20 09:33:36,004 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=326477 old 326476
2024-03-20 09:33:36,002 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RelayStatus=1 old 0
2024-03-20 09:33:36,000 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=22735821016 old 22735787776
2024-03-20 09:33:35,998 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1175317984 old 1175316904
2024-03-20 09:33:35,996 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Wh=6315505 old 6315496
2024-03-20 09:33:35,994 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=5600 old 5580
2024-03-20 09:33:35,993 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1371 old 1308
2024-03-20 09:33:35,991 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/oncountnor=1 old 0
2024-03-20 09:33:35,988 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Status=11 old 10
2024-03-20 09:33:35,982 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-20 09:33:35,981 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-20 09:33:35,980 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1716
2024-03-20 09:33:35,980 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1716
2024-03-20 09:33:35,979 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-20 09:33:35,977 INFO (6) Pumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/0 Status/Üeb: 10/0 akt: 1662 Z1: 6315505 Z2: 0
2024-03-20 09:33:35,970 INFO (6) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 4871 Periode 62542
2024-03-20 09:33:35,181 INFO (5) Spueloben rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z1: 59950 Z2: 0
2024-03-20 09:33:34,456 INFO (4) Waschkeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/2 akt: 0 Z1: 482780 Z2: 0
2024-03-20 09:33:33,772 INFO (3) Spulmaschine rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z1: 400018 Z2: 0
2024-03-20 09:33:33,397 INFO (6) Pumpe manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-03-20 09:33:33,396 INFO (5) Spueloben Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2024-03-20 09:33:33,396 INFO (5) Spueloben Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-20 09:33:33,395 INFO (5) Spueloben unter standbyschwelle , timer geloescht
2024-03-20 09:33:33,395 INFO (5) Spueloben finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 9000
2024-03-20 09:33:33,394 INFO (5) Spueloben Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33
2024-03-20 09:33:33,394 INFO (4) Waschkeller Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 1360
2024-03-20 09:33:33,393 INFO (4) Waschkeller Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-20 09:33:33,393 INFO (4) Waschkeller finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 12000
2024-03-20 09:33:33,392 INFO (3) Spulmaschine Anlauferkennung immer noch aktiv, keine Ueberprüfung auf Einschalt oder Ausschaltschwelle 
2024-03-20 09:33:33,391 INFO (3) Spulmaschine Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2024-03-20 09:33:33,391 INFO (3) Spulmaschine unter standbyschwelle , timer geloescht
2024-03-20 09:33:33,390 INFO (3) Spulmaschine finishtime definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33 max(Mineinschaltdauer (Sec), Mineinschaltdauer pro Tag (Sec)) 9000
2024-03-20 09:33:33,390 INFO (3) Spulmaschine Immer an nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 9:33
2024-03-20 09:33:33,388 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=4860 old 4839
2024-03-20 09:33:33,386 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/Wh=326477 old 326476
2024-03-20 09:33:33,385 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/WHImported_temp=1175317876 old 1175317066
2024-03-20 09:33:33,384 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/Wh=6315504 old 6315497
2024-03-20 09:33:33,383 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/WHImported_temp=22735816030 old 22735792762
2024-03-20 09:33:33,382 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=14 old 0
2024-03-20 09:33:33,380 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=5601 old 5587
2024-03-20 09:33:33,379 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=1360 old 1339
2024-03-20 09:33:33,376 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-03-20 09:33:33,376 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-03-20 09:33:33,375 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1716
2024-03-20 09:33:33,375 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1716
2024-03-20 09:33:33,374 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-03-20 09:33:33,373 INFO (6) Pumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/14 Status/Üeb: 10/2 akt: 1662 Z1: 6315504 Z2: 0
2024-03-20 09:33:33,370 INFO (6) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1360 Periode 13
2024-03-20 09:33:32,732 INFO (5) Spueloben rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 20/1 akt: 0 Z1: 59950 Z2: 0
2024-03-20 09:33:32,102 INFO (4) Waschkeller rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/1/0 Status/Üeb: 10/2 akt: 0 Z1: 482780 Z2: 0


Und hier die Ramdisk

Code: Alles auswählen

 2024-03-20 09:33:18,917 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send   1339 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-20 09:33:18,966 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus 
2024-03-20 09:33:33,204 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   1360 Akt Leistung   1662 Pv   6925
2024-03-20 09:33:33,205 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send   1360 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-20 09:33:33,252 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus 
2024-03-20 09:33:35,770 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   4871 Akt Leistung   1662 Pv   6938
2024-03-20 09:33:35,770 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send   4871 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-20 09:33:35,819 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus

Wie man an der Ramdisk sieht wird am Anfang der reine Überschuss übertragen mit 1300 Watt in danach die 4800 Watt was Überschuss+Batterieleistung entspricht.
Soc der Batterie bei ca 35% meine ich.

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Mi Mär 20, 2024 8:48 am
von thesorrow101

Code: Alles auswählen

2024-03-20 09:33:35,770 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   4871 Akt Leistung   1662 Pv   6938
2024-03-20 09:33:35,770 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send   4871 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-20 09:33:35,819 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus 
2024-03-20 09:42:58,842 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss  -1444 Akt Leistung   4935 Pv   7296
2024-03-20 09:42:58,843 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send  -1444 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-20 09:42:58,891 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus 
2024-03-20 09:43:06,281 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss   2085 Akt Leistung   4925 Pv   7300
2024-03-20 09:43:06,281 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send   2085 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-20 09:43:06,329 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus 
2024-03-20 09:43:13,265 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss  -1440 Akt Leistung   4935 Pv   7277
2024-03-20 09:43:13,266 INFO  6 ipadr 192.168.178.51 ueberschuss send  -1440 pvmodus 1 modbusw 1
2024-03-20 09:43:13,314 INFO devicenr 6 ipadr 192.168.178.51 device written by modbus 
Hier sogar noch deutlicher. Hier schwankt der Betrag zwischen Bezug und Überschuss um die Batterieleistung.

Wie gesagt bisher beobachtet im manuellen Modus. Automatik müsste ich prüfen

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Di Mär 26, 2024 9:25 pm
von okaegi
Ich sehe hier den überschuss und den
Überschuss mit offset

Code: Alles auswählen

2024-03-20 09:33:53,138 INFO Uberschuss: 4952 Uberschuss mit Offset: 1452 Pv: 7049
Was steht bei dir in der Gerätedefinition bei Speicherbeobachten beim einschalten ?
Gruss Oluver

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Mi Mär 27, 2024 12:00 pm
von thesorrow101
okaegi hat geschrieben: Di Mär 26, 2024 9:25 pm Ich sehe hier den überschuss und den
Überschuss mit offset

Code: Alles auswählen

2024-03-20 09:33:53,138 INFO Uberschuss: 4952 Uberschuss mit Offset: 1452 Pv: 7049
Was steht bei dir in der Gerätedefinition bei Speicherbeobachten beim einschalten ?
Gruss Oluver
Einstellung war zu dem Zeitpunkt 95%. Aktuell sind es 85% (weil er bei 86% in die Schonung geht).

Aber wie gesagt als das Protokoll erstellt wurde hatte der Speicher einen Ladezustand von +/-30%, heißt eigentlich müsste er den Offset ja dauerhaft anlegen, weil es in jedem Fall unter den Einstellungen war.

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Mi Mär 27, 2024 1:06 pm
von okaegi
Diese Meldung zeigt was geschickt wird:

Code: Alles auswählen

2024-03-20 09:34:02,025 INFO (6) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 1452 Periode 13
Hast du hier auch einen Sprung (von Überschuss auf Überschuss mit offset) gehapt.
Gruss Oliver