Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Verfasst: Mo Jun 03, 2024 1:45 pm
Ich habe mir letzte Woche OpenWB für die installiert um meiner idm-Wärmepumpe den PV Überschuss zu melden.
Alles in allem ist das schon eine Enttäuschung. Hier noch ein paar Erkentnisse:
Die Schwingungen werden vor allem durch die "Zeitkonstante Mittelwert PV Leistung" in den IDM PV-Einstellungen beeinflusst.
Bei diesem Graphen war der Überschuss der PV Konstant bei 3,5kW: Bei den ersten Schwingungen war die Zeitkonstante bie IDM auf 1min gestellt.
Bei der Schwingung die um 12:30 ihren Peak hatte hatte ich das testweise auf 2min gestellt.
Bei den darauf minimalen Schwingungen steht die Zeitkonstante auf 0,1min. Also minimum.
Eine Zeitkonstante von 0,1 hat allerdings zur Folge, dass:
1. Nur ~75% des gemeldeten PV-Überschusses verwendet werden. Kann man natürlich beim zu übertragenen Überschuss berücksichtigen.
2. Die IDM Wärmepumpe schon bei der ersten Meldung eines Überschusses <=0 stoppt. Was ganz blöd zum Takten führen kann.
Hierbei werden dann natülich auch sämtliche Einstellungen in OpenWB ignoriert.
Hier sieht man, dass bei 12:43 einmaling ein negativer Überschuss gemeldet wurde, woraufhin die IDM sofort abschaltet.
Um ~12:56 Uhr startet die wieder. Hat einmal um 13:03 Uhr und 13:06 Uhr einen negativen Überschuss.
Um 13:06 Uhr, nachdem die IDM also mindestens 10min an war, stoppt die wieder.
In OpenWB steht die Mindesteinschaltdauer auf 30min. Der Wert wird dabei ignoriert.
Die Ausschaltverzögerung in OpenWB von 20min hat da auch keinen Einfluss.
Die Ausschaltschwelle ist auf 1000W eingestellt. Die hatte nach Logs auch keinen Einfluss.
"Speicherbeachtung beim Ausschalten" Stand auf 70%. Der Akku wurde aber nie angezapft.
Für mich ist damit aktuell die Kombination aus OpenWB/Smarthome2.0 und IDM ziemlich unbrauchbar.
Theoretisch könnte man die IDM per Überschuss gezielt von außen steuern. Sprich per Skript die Temperaturen und Laufzeiten überwachen und nur dann Überschuss so lange melden, wie die WP auch arbeiten soll. Für ein passives Melden des tatsächlichen Überschusses ist die IDM wohl nicht smart genug.
Aber das ist wohl eher nicht die ambition von OpenWb und auch eigenltich die Aufgabe von IDM.
Alles in allem ist das schon eine Enttäuschung. Hier noch ein paar Erkentnisse:
Die Schwingungen werden vor allem durch die "Zeitkonstante Mittelwert PV Leistung" in den IDM PV-Einstellungen beeinflusst.
Bei diesem Graphen war der Überschuss der PV Konstant bei 3,5kW: Bei den ersten Schwingungen war die Zeitkonstante bie IDM auf 1min gestellt.
Bei der Schwingung die um 12:30 ihren Peak hatte hatte ich das testweise auf 2min gestellt.
Bei den darauf minimalen Schwingungen steht die Zeitkonstante auf 0,1min. Also minimum.
Eine Zeitkonstante von 0,1 hat allerdings zur Folge, dass:
1. Nur ~75% des gemeldeten PV-Überschusses verwendet werden. Kann man natürlich beim zu übertragenen Überschuss berücksichtigen.
2. Die IDM Wärmepumpe schon bei der ersten Meldung eines Überschusses <=0 stoppt. Was ganz blöd zum Takten führen kann.
Hierbei werden dann natülich auch sämtliche Einstellungen in OpenWB ignoriert.
Hier sieht man, dass bei 12:43 einmaling ein negativer Überschuss gemeldet wurde, woraufhin die IDM sofort abschaltet.
Um ~12:56 Uhr startet die wieder. Hat einmal um 13:03 Uhr und 13:06 Uhr einen negativen Überschuss.
Um 13:06 Uhr, nachdem die IDM also mindestens 10min an war, stoppt die wieder.
In OpenWB steht die Mindesteinschaltdauer auf 30min. Der Wert wird dabei ignoriert.
Die Ausschaltverzögerung in OpenWB von 20min hat da auch keinen Einfluss.
Die Ausschaltschwelle ist auf 1000W eingestellt. Die hatte nach Logs auch keinen Einfluss.
"Speicherbeachtung beim Ausschalten" Stand auf 70%. Der Akku wurde aber nie angezapft.
Für mich ist damit aktuell die Kombination aus OpenWB/Smarthome2.0 und IDM ziemlich unbrauchbar.
Theoretisch könnte man die IDM per Überschuss gezielt von außen steuern. Sprich per Skript die Temperaturen und Laufzeiten überwachen und nur dann Überschuss so lange melden, wie die WP auch arbeiten soll. Für ein passives Melden des tatsächlichen Überschusses ist die IDM wohl nicht smart genug.
Aber das ist wohl eher nicht die ambition von OpenWb und auch eigenltich die Aufgabe von IDM.