Seite 4 von 6

Re: Frage zum EVU

Verfasst: Mi Aug 25, 2021 7:27 am
von Floki
Hallo Det,

sehe nur eine IP Adresse des LAN-> komme über diese ja auch auf die openWB.
Ja, hängt am "normalen" Netz - habe auch die Openwb auf "unbeschränkt" gestellt

Re: Frage zum EVU

Verfasst: Mi Aug 25, 2021 7:34 am
von derNeueDet
Ab welchem Port hängt das EVU Kit an der Fritte?

Port 4 kann so konfiguriert werden, dass er das Gäste LAN bereitstellt, nicht dass das konfiguriert ist und daher das EVU Kit nicht erreichbar ist.

VG
Det

Re: Frage zum EVU

Verfasst: Mi Aug 25, 2021 7:52 am
von Floki
Mit Port meinst du LAN - Anschluss? -> ist an LAN 2 Anschluss. Gäste-Wlan an LAN 4 ist deaktiviert

Re: Frage zum EVU

Verfasst: Mi Aug 25, 2021 7:55 am
von derNeueDet
Ja genau, dann kann es daran nicht liegen

Re: Frage zum EVU

Verfasst: Mi Aug 25, 2021 8:24 am
von HSC
Floki hat geschrieben: Mi Aug 25, 2021 7:14 am Hallo zusammen,

habe gestern bei meinem Vater auch das EVU Kit SDM 630 und die OpenWB Standalone in Betrieb nehmen wollen. Auch hier wurde erst konstant 400 W angezeigt, nach mehreren Reboots nun Konstant 0. Auffällig ist auch, dass kurz nach Start der oWB diese als Wlan im Netz erscheint.
Liegt hier ein ähnlichen Problem vor? Habe allerdings keine Switches zwischen Fritz.Box und EVU-KIT und oWB?

Habe EVU-KIT und ein PV-KIT von openWB hier erworben. Kann mir jemand helfen? - Danke!
Moin Floki,
die standalone ist wohl korrekt mit dem LAN verbunden, wenn Du Zugriff über die IP hast...
Hast Du das PV- Kit inzw. schon als "Gegentest" installiert und probiert?
VG

Re: Frage zum EVU

Verfasst: Mi Aug 25, 2021 8:57 am
von Floki
JA, der Elektriker hat das PV Modul auch ein SDM 630 aber ohne Modbus angeschlossen. Dieser zählt auch fleißig - aber an der OpenWB kommt da auch nix an - ist ja am EVU-KIT angeschlossen.
Als Modul habe ich OpenWB PV-Kit ausgewählt und dann 630 Zähöer.

Re: Frage zum EVU

Verfasst: Mi Aug 25, 2021 9:23 am
von derNeueDet
Ist das eine gekaufte Standalone? Also ohne SSH Zugriff?

Re: Frage zum EVU

Verfasst: Mi Aug 25, 2021 9:26 am
von HSC
Floki hat geschrieben: Mi Aug 25, 2021 8:57 am JA, der Elektriker hat das PV Modul auch ein SDM 630 aber ohne Modbus angeschlossen. Dieser zählt auch fleißig - aber an der OpenWB kommt da auch nix an - ist ja am EVU-KIT angeschlossen.
Als Modul habe ich OpenWB PV-Kit ausgewählt und dann 630 Zähöer.
Ich fürchte, der MB-NW-Adapter spinnt.
Da solltest Du einen Fehlerbericht an den Support und Zugangsdaten senden, da ja alles original gekauft ist.
VG

Re: Frage zum EVU

Verfasst: Mi Aug 25, 2021 9:27 am
von HSC
Welcher Adapter wurde geliefert, der Elfin oder Protos?
VG

Re: Frage zum EVU

Verfasst: Mi Aug 25, 2021 9:32 am
von HSC
JA, der Elektriker hat das PV Modul auch ein SDM 630 aber ohne Modbus angeschlossen.
..ist mir eben aufgefallen: ohne MD- Anschluss kann aber nix übertragen werden! Der muss auch auf den Modbus.....
VG