Seite 4 von 10

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 4:03 am
von okaegi
Schau mal hier ab Seite 40, damit kannst du am sdm630 folgendes anschauwn / einstellen:

Sie können folgende Einstellungen für die RS485-Schnittstelle wählen:
 Adresse ( 001 – 247)
 Baudrate
 Parität
 Stop-Bits


Gruss Oliver

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 5:09 am
von Bernhard1105
Bei meinem SDM 630 sind die Werte bereits seit Tagen passend zu den Elfin Einstellungen eingestellt.
SDM 630:
Addr 115
bAUd 9.6k
PARrI NONE
StoP 1

Elfin:
Screenshot_2021-05-19-07-01-01-484.jpeg
Hilft eventuell ein 120 Ohm Widerstand in die Leitung zu klemmen? Die Leitung ist ungefähr 1m lang, weshalb ich mir hier bisher wenig Sorgen gemacht habe.

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 12:12 pm
von c53704
[/quote]

Geb die IP mal im Bereich SmartHome 2.0 ein.
[/quote]

jetzt SmartHome inaktivert, dafür Smarthome 2.0 aktiv!
openWB_Main Page.jpg
openWB_SmartHome 2.jpg
und hier noch einmal die Konfiguration des EE11...
Status_EE11.jpg
System settings_EE11.jpg
Serial Port Settings_EE11.jpg

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 12:13 pm
von c53704
und noch die EE11 Communication Setting.....
Communication Settings_EE11.jpg
vielleicht fällt jemanden noch etwas dazu ein.....
vielen Dank, HG

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 2:48 pm
von c53704
und das wird repetitiv im SmartHome Log mitprotokolliert...
SmarthomeLog.jpg

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 3:06 pm
von openWB
Das bedeutet das der Adapter gefunden wird und ansprechbar ist das daran angeschlossene Modbus gerät aber nichts von sich gibt.

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 4:35 pm
von c53704
verstehe ich Dich richtig dass der Elfin EE11 Adapter von der openWB gefunden wird, aber der SDM 630-Modbus-V2 bisher keine Daten über den EE11 liefert? Dementsprechend ist entweder der MODBus Zähler nicht korrekt angeschlossen oder bisher noch nicht korrekt konfiguriert worden?

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 4:41 pm
von okaegi
Vielleicht hast du ja ein Kabel Problem.
Der eingebaute SDM630 und Elfin E11 sieht so bei mir aus:
sdm.jpg
Gruss Oliver

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 4:55 pm
von HSC
Falls erforderlich, könnte ich noch den Anschlussplan beisteuern:
Elfin-EE11 Anschlußplan.pdf
(169.97 KiB) 213-mal heruntergeladen
VG

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 5:01 pm
von okaegi
Ah dann geht A und b zum Sdm630 und rot und schwarz zum Netzteil. Das ist bei mir zwischen elfin und sdm630 verbaut
Gruss Oliver