Re: Fronius PV-Modul WR2 wird nicht mehr erfasst
Verfasst: Do Jan 06, 2022 7:33 pm
Mit der Nightly von heute 19.55 Uhr ist das Problem weg
Die modulare Wallbox
https://forum.openwb.de/
Code: Alles auswählen
http://192.168.2.182/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
Im Moment kommt gar nix, da der WR schläft.vuffiraa hat geschrieben: ↑Do Jan 06, 2022 7:46 pm Da sind aber keine neuen Änderung mehr dabei gewesen.
Ich glaube da ist noch was beim Ăśbergang von Erzeugung nach Nachtmodus schief.
Kannst du mir mal das Ergebnis hiervon senden:Code: Alles auswählen
http://192.168.2.182/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
Ich habe gestern Abend mal versucht zu verstehen, was bei dir da so läuft (oder auch nicht).mempfh hat geschrieben: ↑Do Jan 06, 2022 8:03 pm Im Moment kommt gar nix, da der WR schläft.
Ich habe die aktuelle Nightly wegen der Ă„nderungen am JSON Modul eingespielt.
Ich stell das Ergebnis ein wenn der WR aktiv ist, geht aber erst ĂĽbermorgen
Edit: Mal sehen ob morgen Abend das Problem wieder da ist
Code: Alles auswählen
"Timestamp" : "2022-01-08T17:24:42+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
},
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"DeviceClass" : "Meter",
"RequestArguments" : {
"Head" : {
},
}
"Voltage_AC_Phase_3" : 230.19999999999999
"Voltage_AC_Phase_2" : 229.09999999999999,
"Voltage_AC_Phase_1" : 230.40000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 398.89999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 397.80000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 397.89999999999998,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1641659081,
"PowerReal_P_Sum" : 633.63999999999999,
"PowerReal_P_Phase_3" : 93.430000000000007,
"PowerReal_P_Phase_2" : 362.20999999999998,
"PowerReal_P_Phase_1" : 178,
"PowerReactive_Q_Sum" : -603.54999999999995,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -223.09,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -285.12,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -95.340000000000003,
"PowerFactor_Sum" : 0.71999999999999997,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.38,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.78000000000000003,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.88,
"PowerApparent_S_Sum" : 874,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 265.19039999999995,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 496.91789999999997,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 218.64959999999999,
"Meter_Location_Current" : 0,
"Frequency_Phase_Average" : 50,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 31189707,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5084044,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5084044,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 31189707,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77977790,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 1241750,
"Enable" : 1,
},
"Serial" : "19140444"
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.1519999999999999,
"Current_AC_Phase_2" : 2.169,
"Current_AC_Phase_1" : 0.94899999999999995,
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:46: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:46: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2241
2022-01-08 17:24:46: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 17:24:46: PID: 2478: root: Komponente Fronius SM Zähler auslesen.
2022-01-08 17:24:46: PID: 2478: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x72e50c30>}
2022-01-08 17:24:46: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 17:24:46: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 17:24:46: WR Speicher: none (LV2) at 28 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:46: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:46: WR MeterLocation: 0 (LV2) at 26 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:46: WR Var2: 0 (LV2) at 25 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:46: WR GEN24: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:46: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 23 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:46: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:42: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 17:24:42: PID: 2478: root: PV Watt: 0
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:24:41+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : null,
"P_PV" : null,
"P_Load" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "produce-only",
"Meter_Location" : "unknown",
"E_Year" : 33773.1015625,
"E_Total" : 2276.4276388888889,
"E_Day" : 1090.800048828125,
"Site" : {
},
}
"P" : 0
"E_Year" : 33773.1015625,
"E_Total" : 2276.427734375,
"E_Day" : 1090.800048828125,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:42: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:42: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.182:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 947
2022-01-08 17:24:42: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.182:80
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:24:39+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : 0,
"P_PV" : null,
"P_Load" : -668.41999999999996,
"P_Grid" : 668.41999999999996,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "meter",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : 52541.40234375,
"E_Total" : 6867.7222222222226,
"E_Day" : 173,
"Site" : {
},
}
"P" : 0
"E_Year" : 52541.40234375,
"E_Total" : 6867.72216796875,
"E_Day" : 173,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:42: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:42: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 939
2022-01-08 17:24:42: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 17:24:42: PID: 2478: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2022-01-08 17:24:42: PID: 2478: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x72e50110>}
2022-01-08 17:24:42: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 17:24:42: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 17:24:42: WR Speicher: none (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:42: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 24 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:42: WR Gen 24: 0 (LV2) at 23 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:42: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/wr_fronius/main.sh
loadvars.sh: Zeile 126: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-01-08 17:24:42: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 121 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 120: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
if not self.connect():
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
request = client.read_holding_registers(readreg,reganzahl,unit=modbusid)
File "runs/readmodbus.py", line 17, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-01-08 17:24:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 17:24:38: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV0) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 17:24:38: Ăśberschuss -2602; mindestens 1700 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-01-08 17:24:38: uberschuss -2602 wattbezug 2602 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -6 mindestuberschussphasen 1700 wattkombiniert -2602 schaltschwelle 230 (LV2) at 578 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 17:24:38: anzahlphasen 1 (LV1) at 577 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 17:24:37: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-08 17:24:37: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-08 17:24:36: chargestatlp1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:36: plugstatlp1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:36: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:36: EVU 1:V/9A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:36: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:36: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 2608 wattbezug 2602 uberschuss -2602 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:36: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1700 abschaltuberschuss -100 lademodus 2 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:36: pv1watt 0 pv2watt -6 pvwatt -6 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:36: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 0.28s: ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 17:24:36: PID: 2478: root: EVU Einspeisung: 31189707
2022-01-08 17:24:36: PID: 2478: root: EVU Bezug: 5084039
2022-01-08 17:24:36: PID: 2478: root: EVU Watt: 2602.56
2022-01-08 17:24:36: PID: 2478: root: Fronius SM Leistung[W]: 2602.56
2022-01-08 17:24:36: PID: 2478: root: Einbauort: MeterLocation.grid
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:24:33+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
},
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"DeviceClass" : "Meter",
"RequestArguments" : {
"Head" : {
},
}
"Voltage_AC_Phase_3" : 230.40000000000001
"Voltage_AC_Phase_2" : 230.5,
"Voltage_AC_Phase_1" : 228.40000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 397.30000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 399.19999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 397.39999999999998,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1641659072,
"PowerReal_P_Sum" : 2602.5599999999999,
"PowerReal_P_Phase_3" : 92.670000000000002,
"PowerReal_P_Phase_2" : 361.63999999999999,
"PowerReal_P_Phase_1" : 2148.25,
"PowerReactive_Q_Sum" : -605.89999999999998,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -224.09,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -286.06999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -95.739999999999995,
"PowerFactor_Sum" : 0.96999999999999997,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.38,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.78000000000000003,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.98999999999999999,
"PowerApparent_S_Sum" : 2671,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 264.2688,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 497.41899999999998,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 2151.5280000000002,
"Meter_Location_Current" : 0,
"Frequency_Phase_Average" : 50,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 31189707,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5084039,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5084039,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 31189707,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77977770,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 1241750,
"Enable" : 1,
},
"Serial" : "19140444"
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.147,
"Current_AC_Phase_2" : 2.1579999999999999,
"Current_AC_Phase_1" : 9.4199999999999999,
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:36: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:36: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2249
2022-01-08 17:24:36: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 17:24:36: PID: 2478: root: Komponente Fronius SM Zähler auslesen.
2022-01-08 17:24:36: PID: 2478: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x72edc0d0>}
2022-01-08 17:24:36: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 17:24:36: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 17:24:36: WR Speicher: none (LV2) at 28 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:36: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:36: WR MeterLocation: 0 (LV2) at 26 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:36: WR Var2: 0 (LV2) at 25 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:36: WR GEN24: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:36: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 23 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:36: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:32: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 17:24:32: PID: 2478: root: PV Watt: 0
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:24:31+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : null,
"P_PV" : null,
"P_Load" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "produce-only",
"Meter_Location" : "unknown",
"E_Year" : 33773.1015625,
"E_Total" : 2276.4276388888889,
"E_Day" : 1090.800048828125,
"Site" : {
},
}
"P" : 0
"E_Year" : 33773.1015625,
"E_Total" : 2276.427734375,
"E_Day" : 1090.800048828125,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:32: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:32: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.182:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 947
2022-01-08 17:24:32: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.182:80
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:24:29+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : 0,
"P_PV" : null,
"P_Load" : -2607.1700000000001,
"P_Grid" : 2607.1700000000001,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "meter",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : 52541.40234375,
"E_Total" : 6867.7222222222226,
"E_Day" : 173,
"Site" : {
},
}
"P" : 0
"E_Year" : 52541.40234375,
"E_Total" : 6867.72216796875,
"E_Day" : 173,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:32: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:32: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 939
2022-01-08 17:24:32: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 17:24:32: PID: 2478: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2022-01-08 17:24:32: PID: 2478: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x747f2a10>}
2022-01-08 17:24:32: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 17:24:32: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 17:24:32: WR Speicher: none (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:32: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 24 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:32: WR Gen 24: 0 (LV2) at 23 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:32: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/wr_fronius/main.sh
loadvars.sh: Zeile 126: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-01-08 17:24:32: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 121 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 120: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
if not self.connect():
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
request = client.read_holding_registers(readreg,reganzahl,unit=modbusid)
File "runs/readmodbus.py", line 17, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-01-08 17:24:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 17:24:28: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV0) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 17:24:27: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-08 17:24:27: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-08 17:24:26: chargestatlp1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:26: plugstatlp1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:26: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:26: EVU 1:V/9A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:26: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:26: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 2616 wattbezug 2610 uberschuss -2610 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:26: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1700 abschaltuberschuss -100 lademodus 2 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:26: pv1watt 0 pv2watt -6 pvwatt -6 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:26: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 0.18s: ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 17:24:26: PID: 2478: root: EVU Einspeisung: 31189707
2022-01-08 17:24:26: PID: 2478: root: EVU Bezug: 5084033
2022-01-08 17:24:26: PID: 2478: root: EVU Watt: 2610.91
2022-01-08 17:24:26: PID: 2478: root: Fronius SM Leistung[W]: 2610.91
2022-01-08 17:24:26: PID: 2478: root: Einbauort: MeterLocation.grid
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:24:23+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
},
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"DeviceClass" : "Meter",
"RequestArguments" : {
"Head" : {
},
}
"Voltage_AC_Phase_3" : 230.80000000000001
"Voltage_AC_Phase_2" : 230,
"Voltage_AC_Phase_1" : 228.5,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 397.80000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 399.10000000000002,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 397.10000000000002,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1641659062,
"PowerReal_P_Sum" : 2610.9099999999999,
"PowerReal_P_Phase_3" : 97.189999999999998,
"PowerReal_P_Phase_2" : 366.61000000000001,
"PowerReal_P_Phase_1" : 2147.1100000000001,
"PowerReactive_Q_Sum" : -608.98000000000002,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -225.41999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -286.77999999999997,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -96.780000000000001,
"PowerFactor_Sum" : 0.96999999999999997,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.39000000000000001,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.78000000000000003,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.98999999999999999,
"PowerApparent_S_Sum" : 2680,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 267.03560000000004,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 501.16999999999996,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 2150.8705,
"Meter_Location_Current" : 0,
"Frequency_Phase_Average" : 49.899999999999999,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 31189707,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5084033,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5084033,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 31189707,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77977760,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 1241750,
"Enable" : 1,
},
"Serial" : "19140444"
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.157,
"Current_AC_Phase_2" : 2.1789999999999998,
"Current_AC_Phase_1" : 9.4130000000000003,
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:26: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:26: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2289
2022-01-08 17:24:26: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 17:24:26: PID: 2478: root: Komponente Fronius SM Zähler auslesen.
2022-01-08 17:24:26: PID: 2478: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x73c97250>}
2022-01-08 17:24:26: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 17:24:26: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 17:24:26: WR Speicher: none (LV2) at 28 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:26: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:26: WR MeterLocation: 0 (LV2) at 26 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:26: WR Var2: 0 (LV2) at 25 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:26: WR GEN24: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:26: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 23 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:26: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:23: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 0.18s: ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 17:24:23: PID: 2478: root: PV Watt: 0
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:24:21+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : null,
"P_PV" : null,
"P_Load" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "produce-only",
"Meter_Location" : "unknown",
"E_Year" : 33773.1015625,
"E_Total" : 2276.4276388888889,
"E_Day" : 1090.800048828125,
"Site" : {
},
}
"P" : 0
"E_Year" : 33773.1015625,
"E_Total" : 2276.427734375,
"E_Day" : 1090.800048828125,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:23: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:23: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.182:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 947
2022-01-08 17:24:22: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.182:80
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:24:19+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : 0,
"P_PV" : null,
"P_Load" : -2615.6199999999999,
"P_Grid" : 2615.6199999999999,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "meter",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : 52541.40234375,
"E_Total" : 6867.7222222222226,
"E_Day" : 173,
"Site" : {
},
}
"P" : 0
"E_Year" : 52541.40234375,
"E_Total" : 6867.72216796875,
"E_Day" : 173,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:22: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:22: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 939
2022-01-08 17:24:22: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 17:24:22: PID: 2478: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2022-01-08 17:24:22: PID: 2478: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x72edc4b0>}
2022-01-08 17:24:22: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 17:24:22: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 17:24:22: WR Speicher: none (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:22: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 24 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:22: WR Gen 24: 0 (LV2) at 23 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:22: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/wr_fronius/main.sh
loadvars.sh: Zeile 126: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-01-08 17:24:22: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 121 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 120: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
if not self.connect():
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
request = client.read_holding_registers(readreg,reganzahl,unit=modbusid)
File "runs/readmodbus.py", line 17, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-01-08 17:24:22: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 17:24:17: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 17:24:17: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-08 17:24:17: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-08 17:24:16: chargestatlp1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:16: plugstatlp1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:16: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:16: EVU 1:V/9A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:16: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:16: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 2624 wattbezug 2618 uberschuss -2618 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:16: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1700 abschaltuberschuss -100 lademodus 2 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:16: pv1watt 0 pv2watt -6 pvwatt -6 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:16: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 17:24:16: PID: 2478: root: EVU Einspeisung: 31189707
2022-01-08 17:24:16: PID: 2478: root: EVU Bezug: 5084024
2022-01-08 17:24:16: PID: 2478: root: EVU Watt: 2618.7
2022-01-08 17:24:16: PID: 2478: root: Fronius SM Leistung[W]: 2618.7
2022-01-08 17:24:16: PID: 2478: root: Einbauort: MeterLocation.grid
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:24:12+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
},
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"DeviceClass" : "Meter",
"RequestArguments" : {
"Head" : {
},
}
"Voltage_AC_Phase_3" : 230.40000000000001
"Voltage_AC_Phase_2" : 230.40000000000001,
"Voltage_AC_Phase_1" : 228.80000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 397.69999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 399.10000000000002,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 397.69999999999999,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1641659051,
"PowerReal_P_Sum" : 2618.6999999999998,
"PowerReal_P_Phase_3" : 103.87,
"PowerReal_P_Phase_2" : 363.77999999999997,
"PowerReal_P_Phase_1" : 2151.0500000000002,
"PowerReactive_Q_Sum" : -607.22000000000003,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -224.88999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -286.62,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -95.709999999999994,
"PowerFactor_Sum" : 0.96999999999999997,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.40999999999999998,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.78000000000000003,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.98999999999999999,
"PowerApparent_S_Sum" : 2687,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 271.64160000000004,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 499.96800000000002,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 2155.0672000000004,
"Meter_Location_Current" : 0,
"Frequency_Phase_Average" : 50,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 31189707,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5084024,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5084024,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 31189707,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77977740,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 1241750,
"Enable" : 1,
},
"Serial" : "19140444"
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.179,
"Current_AC_Phase_2" : 2.1699999999999999,
"Current_AC_Phase_1" : 9.4190000000000005,
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:16: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:16: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2286
2022-01-08 17:24:16: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 17:24:16: PID: 2478: root: Komponente Fronius SM Zähler auslesen.
2022-01-08 17:24:16: PID: 2478: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x72e686f0>}
2022-01-08 17:24:16: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 17:24:16: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 17:24:16: WR Speicher: none (LV2) at 28 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:16: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:16: WR MeterLocation: 0 (LV2) at 26 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:16: WR Var2: 0 (LV2) at 25 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:16: WR GEN24: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:16: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 23 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:16: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:12: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 0.13s: ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 17:24:12: PID: 2478: root: PV Watt: 0
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:24:11+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : null,
"P_PV" : null,
"P_Load" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "produce-only",
"Meter_Location" : "unknown",
"E_Year" : 33773.1015625,
"E_Total" : 2276.4276388888889,
"E_Day" : 1090.800048828125,
"Site" : {
},
}
"P" : 0
"E_Year" : 33773.1015625,
"E_Total" : 2276.427734375,
"E_Day" : 1090.800048828125,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:12: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:12: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.182:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 947
2022-01-08 17:24:12: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.182:80
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:24:09+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : 0,
"P_PV" : null,
"P_Load" : -2616.5500000000002,
"P_Grid" : 2616.5500000000002,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "meter",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : 52541.40234375,
"E_Total" : 6867.7222222222226,
"E_Day" : 173,
"Site" : {
},
}
"P" : 0
"E_Year" : 52541.40234375,
"E_Total" : 6867.72216796875,
"E_Day" : 173,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:12: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:12: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 939
2022-01-08 17:24:12: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 17:24:12: PID: 2478: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2022-01-08 17:24:12: PID: 2478: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x72e50470>}
2022-01-08 17:24:12: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 17:24:12: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 17:24:12: WR Speicher: none (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:12: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 24 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:12: WR Gen 24: 0 (LV2) at 23 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:12: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/wr_fronius/main.sh
loadvars.sh: Zeile 126: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-01-08 17:24:12: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 121 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 120: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
if not self.connect():
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
request = client.read_holding_registers(readreg,reganzahl,unit=modbusid)
File "runs/readmodbus.py", line 17, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-01-08 17:24:12: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 17:24:07: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 17:24:07: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-08 17:24:07: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-08 17:24:06: chargestatlp1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:06: plugstatlp1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:06: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:06: EVU 1:V/9A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:06: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:06: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 2618 wattbezug 2612 uberschuss -2612 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:06: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1700 abschaltuberschuss -100 lademodus 2 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:06: pv1watt 0 pv2watt -6 pvwatt -6 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:24:06: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 17:24:06: PID: 2478: root: EVU Einspeisung: 31189707
2022-01-08 17:24:06: PID: 2478: root: EVU Bezug: 5084017
2022-01-08 17:24:06: PID: 2478: root: EVU Watt: 2612.96
2022-01-08 17:24:06: PID: 2478: root: Fronius SM Leistung[W]: 2612.96
2022-01-08 17:24:06: PID: 2478: root: Einbauort: MeterLocation.grid
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:24:02+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
},
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"DeviceClass" : "Meter",
"RequestArguments" : {
"Head" : {
},
}
"Voltage_AC_Phase_3" : 230.5
"Voltage_AC_Phase_2" : 231.09999999999999,
"Voltage_AC_Phase_1" : 229,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 397.89999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 399.80000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 398.5,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1641659041,
"PowerReal_P_Sum" : 2612.96,
"PowerReal_P_Phase_3" : 101.58,
"PowerReal_P_Phase_2" : 366.94,
"PowerReal_P_Phase_1" : 2144.4400000000001,
"PowerReactive_Q_Sum" : -609.87,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -226.99000000000001,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -286.63999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -96.239999999999995,
"PowerFactor_Sum" : 0.96999999999999997,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.40000000000000002,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.78000000000000003,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.98999999999999999,
"PowerApparent_S_Sum" : 2682,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 269.685,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 502.87360000000001,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 2148.7069999999999,
"Meter_Location_Current" : 0,
"Frequency_Phase_Average" : 50,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 31189707,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5084017,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5084017,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 31189707,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77977720,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 1241750,
"Enable" : 1,
},
"Serial" : "19140444"
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.1699999999999999,
"Current_AC_Phase_2" : 2.1760000000000002,
"Current_AC_Phase_1" : 9.3829999999999991,
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:06: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:06: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2224
2022-01-08 17:24:06: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 17:24:06: PID: 2478: root: Komponente Fronius SM Zähler auslesen.
2022-01-08 17:24:06: PID: 2478: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x72edc0f0>}
2022-01-08 17:24:06: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 17:24:06: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 17:24:06: WR Speicher: none (LV2) at 28 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:06: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:06: WR MeterLocation: 0 (LV2) at 26 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:06: WR Var2: 0 (LV2) at 25 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:06: WR GEN24: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:06: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 23 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:06: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:24:02: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 0.13s: ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 17:24:02: PID: 2478: root: PV Watt: 0
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:24:01+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : null,
"P_PV" : null,
"P_Load" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "produce-only",
"Meter_Location" : "unknown",
"E_Year" : 33773.1015625,
"E_Total" : 2276.4276388888889,
"E_Day" : 1090.800048828125,
"Site" : {
},
}
"P" : 0
"E_Year" : 33773.1015625,
"E_Total" : 2276.427734375,
"E_Day" : 1090.800048828125,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:02: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:02: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.182:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 947
2022-01-08 17:24:02: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.182:80
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:23:59+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : 0,
"P_PV" : null,
"P_Load" : -2609.2399999999998,
"P_Grid" : 2609.2399999999998,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "meter",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : 52541.40234375,
"E_Total" : 6867.7222222222226,
"E_Day" : 173,
"Site" : {
},
}
"P" : 0
"E_Year" : 52541.40234375,
"E_Total" : 6867.72216796875,
"E_Day" : 173,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:24:02: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:24:02: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 939
2022-01-08 17:24:02: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 17:24:02: PID: 2478: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2022-01-08 17:24:02: PID: 2478: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x72edc7f0>}
2022-01-08 17:24:02: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 17:24:02: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 17:24:02: WR Speicher: none (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:02: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 24 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:02: WR Gen 24: 0 (LV2) at 23 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 17:24:02: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/wr_fronius/main.sh
loadvars.sh: Zeile 126: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-01-08 17:24:02: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 121 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 120: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
if not self.connect():
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
request = client.read_holding_registers(readreg,reganzahl,unit=modbusid)
File "runs/readmodbus.py", line 17, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-01-08 17:24:02: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 17:23:57: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 17:23:57: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-08 17:23:57: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-08 17:23:56: chargestatlp1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:23:56: plugstatlp1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:23:56: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:23:56: EVU 1:V/0A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:23:56: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:23:56: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 652 wattbezug 646 uberschuss -646 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:23:56: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1700 abschaltuberschuss -100 lademodus 2 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:23:56: pv1watt 0 pv2watt -6 pvwatt -6 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 17:23:56: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 17:23:56: PID: 2478: root: EVU Einspeisung: 31189707
2022-01-08 17:23:56: PID: 2478: root: EVU Bezug: 5084012
2022-01-08 17:23:56: PID: 2478: root: EVU Watt: 646.47
2022-01-08 17:23:56: PID: 2478: root: Fronius SM Leistung[W]: 646.47
2022-01-08 17:23:56: PID: 2478: root: Einbauort: MeterLocation.grid
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:23:52+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
},
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"DeviceClass" : "Meter",
"RequestArguments" : {
"Head" : {
},
}
"Voltage_AC_Phase_3" : 230.59999999999999
"Voltage_AC_Phase_2" : 230.59999999999999,
"Voltage_AC_Phase_1" : 231,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 399.80000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 399.39999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 399.80000000000001,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1641659031,
"PowerReal_P_Sum" : 646.47000000000003,
"PowerReal_P_Phase_3" : 102.89,
"PowerReal_P_Phase_2" : 364.83999999999997,
"PowerReal_P_Phase_1" : 178.74000000000001,
"PowerReactive_Q_Sum" : -608.04999999999995,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -226.47,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -287.20999999999998,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -94.370000000000005,
"PowerFactor_Sum" : 0.71999999999999997,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.40999999999999998,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.78000000000000003,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.88,
"PowerApparent_S_Sum" : 887,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 270.49380000000002,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 500.40199999999999,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 218.75699999999998,
"Meter_Location_Current" : 0,
"Frequency_Phase_Average" : 50,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 31189707,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5084012,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5084012,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 31189707,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77977700,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 1241750,
"Enable" : 1,
},
"Serial" : "19140444"
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.173,
"Current_AC_Phase_2" : 2.1699999999999999,
"Current_AC_Phase_1" : 0.94699999999999995,
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:23:56: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:23:56: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2256
2022-01-08 17:23:56: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 17:23:56: PID: 2478: root: Komponente Fronius SM Zähler auslesen.
2022-01-08 17:23:56: PID: 2478: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x73c97950>}
2022-01-08 17:23:56: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 17:23:56: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 17:23:56: WR Speicher: none (LV2) at 28 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:23:56: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:23:56: WR MeterLocation: 0 (LV2) at 26 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:23:56: WR Var2: 0 (LV2) at 25 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:23:56: WR GEN24: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:23:56: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 23 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:23:56: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 17:23:52: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 0.12s: ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 17:23:52: PID: 2478: root: PV Watt: 0
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T17:23:50+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : null,
"P_PV" : null,
"P_Load" : null,
"P_Grid" : null,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "produce-only",
"Meter_Location" : "unknown",
"E_Year" : 33773.1015625,
"E_Total" : 2276.4276388888889,
"E_Day" : 1090.800048828125,
"Site" : {
},
}
"P" : 0
"E_Year" : 33773.1015625,
"E_Total" : 2276.427734375,
"E_Day" : 1090.800048828125,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 17:23:52: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 17:23:52: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.182:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 947
2022-01-08 17:23:52: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.182:80
Code: Alles auswählen
2022-01-08 18:02:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 18:01:58: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV0) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 18:01:57: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-08 18:01:57: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-08 18:01:56: chargestatlp1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:56: plugstatlp1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:56: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:56: EVU 1:V/0A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:56: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:56: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 1866 wattbezug 546 uberschuss -546 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:56: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1700 abschaltuberschuss -100 lademodus 2 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:56: pv1watt -1314 pv2watt -6 pvwatt -1320 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:56: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 0.21s: ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 18:01:56: PID: 2478: root: EVU Einspeisung: 31189707
2022-01-08 18:01:56: PID: 2478: root: EVU Bezug: 5084426
2022-01-08 18:01:56: PID: 2478: root: EVU Watt: 546.16
2022-01-08 18:01:56: PID: 2478: root: Fronius SM Leistung[W]: 546.16
2022-01-08 18:01:56: PID: 2478: root: Einbauort: MeterLocation.grid
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T18:01:52+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
},
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"DeviceClass" : "Meter",
"RequestArguments" : {
"Head" : {
},
}
"Voltage_AC_Phase_3" : 228.90000000000001
"Voltage_AC_Phase_2" : 230.90000000000001,
"Voltage_AC_Phase_1" : 232.30000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 399.39999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 398.19999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 401.10000000000002,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1641661311,
"PowerReal_P_Sum" : 546.15999999999997,
"PowerReal_P_Phase_3" : 122.20999999999999,
"PowerReal_P_Phase_2" : 323.13999999999999,
"PowerReal_P_Phase_1" : 100.81,
"PowerReactive_Q_Sum" : -657.73000000000002,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -228.88999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -286.5,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -142.34,
"PowerFactor_Sum" : 0.63,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.46999999999999997,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.73999999999999999,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.56999999999999995,
"PowerApparent_S_Sum" : 854,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 297.7989,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 476.80849999999998,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 188.85990000000001,
"Meter_Location_Current" : 0,
"Frequency_Phase_Average" : 50,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 31189707,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5084426,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5084426,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 31189707,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77981830,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 1241750,
"Enable" : 1,
},
"Serial" : "19140444"
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.3009999999999999,
"Current_AC_Phase_2" : 2.0649999999999999,
"Current_AC_Phase_1" : 0.81299999999999994,
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 18:01:56: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 18:01:56: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2261
2022-01-08 18:01:56: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 18:01:56: PID: 2478: root: Komponente Fronius SM Zähler auslesen.
2022-01-08 18:01:56: PID: 2478: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x73c97990>}
2022-01-08 18:01:56: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 18:01:56: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 18:01:56: WR Speicher: none (LV2) at 28 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 18:01:55: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 18:01:55: WR MeterLocation: 0 (LV2) at 26 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 18:01:55: WR Var2: 0 (LV2) at 25 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 18:01:55: WR GEN24: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 18:01:55: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 23 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 18:01:55: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 18:01:55: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 3.07s: ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 18:01:55: PID: 2478: root: PV Watt: 0
2022-01-08 18:01:52: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.182:80
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T18:01:48+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : 0,
"P_PV" : null,
"P_Load" : -544.52999999999997,
"P_Grid" : 544.52999999999997,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "meter",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : 52541.40234375,
"E_Total" : 6867.7222222222226,
"E_Day" : 173,
"Site" : {
},
}
"P" : 0
"E_Year" : 52541.40234375,
"E_Total" : 6867.72216796875,
"E_Day" : 173,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 18:01:52: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 18:01:52: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 939
2022-01-08 18:01:52: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 18:01:52: PID: 2478: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2022-01-08 18:01:52: PID: 2478: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x72edc730>}
2022-01-08 18:01:52: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 18:01:52: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 18:01:52: WR Speicher: none (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 18:01:52: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 24 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 18:01:52: WR Gen 24: 0 (LV2) at 23 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 18:01:52: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/wr_fronius/main.sh
loadvars.sh: Zeile 126: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-01-08 18:01:52: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 121 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 120: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
if not self.connect():
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
request = client.read_holding_registers(readreg,reganzahl,unit=modbusid)
File "runs/readmodbus.py", line 17, in <module>
Traceback (most recent call last):
2022-01-08 18:01:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 18:01:48: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV0) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-01-08 18:01:47: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-08 18:01:47: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-01-08 18:01:46: chargestatlp1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1284 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:46: plugstatlp1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1283 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:46: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1282 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:46: EVU 1:V/0A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1281 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:46: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1280 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:46: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 1853 wattbezug 539 uberschuss -539 (LV1) at 1279 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:46: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1700 abschaltuberschuss -100 lademodus 2 (LV1) at 1278 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:46: pv1watt -1308 pv2watt -6 pvwatt -1314 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1277 loadvars loadvars.sh
2022-01-08 18:01:46: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 0.10s: ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 18:01:46: PID: 2478: root: EVU Einspeisung: 31189707
2022-01-08 18:01:46: PID: 2478: root: EVU Bezug: 5084425
2022-01-08 18:01:46: PID: 2478: root: EVU Watt: 539.53
2022-01-08 18:01:46: PID: 2478: root: Fronius SM Leistung[W]: 539.53
2022-01-08 18:01:46: PID: 2478: root: Einbauort: MeterLocation.grid
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T18:01:42+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
},
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"DeviceClass" : "Meter",
"RequestArguments" : {
"Head" : {
},
}
"Voltage_AC_Phase_3" : 228.69999999999999
"Voltage_AC_Phase_2" : 230.80000000000001,
"Voltage_AC_Phase_1" : 232.19999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 399.19999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 397.89999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 401,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1641661301,
"PowerReal_P_Sum" : 539.52999999999997,
"PowerReal_P_Phase_3" : 119.76000000000001,
"PowerReal_P_Phase_2" : 319.42000000000002,
"PowerReal_P_Phase_1" : 100.34999999999999,
"PowerReactive_Q_Sum" : -653.27999999999997,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -228.38999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -282.81,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -142.08000000000001,
"PowerFactor_Sum" : 0.63,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.46000000000000002,
"PowerFactor_Phase_2" : 0.73999999999999999,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.56999999999999995,
"PowerApparent_S_Sum" : 847,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 295.48039999999997,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 472.21679999999998,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 188.77859999999998,
"Meter_Location_Current" : 0,
"Frequency_Phase_Average" : 50,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 31189707,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5084425,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5084425,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 31189707,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 77981820,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 1241750,
"Enable" : 1,
},
"Serial" : "19140444"
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Current_AC_Phase_3" : 1.292,
"Current_AC_Phase_2" : 2.0459999999999998,
"Current_AC_Phase_1" : 0.81299999999999994,
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 18:01:46: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 18:01:46: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2268
2022-01-08 18:01:46: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 18:01:46: PID: 2478: root: Komponente Fronius SM Zähler auslesen.
2022-01-08 18:01:46: PID: 2478: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x747fb610>}
2022-01-08 18:01:46: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 18:01:45: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none"]
2022-01-08 18:01:45: WR Speicher: none (LV2) at 28 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 18:01:45: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 18:01:45: WR MeterLocation: 0 (LV2) at 26 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 18:01:45: WR Var2: 0 (LV2) at 25 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 18:01:45: WR GEN24: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 18:01:45: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 23 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 18:01:45: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-01-08 18:01:45: PID: 2478: legacy run server: Completed running command in 3.06s: ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 18:01:45: PID: 2478: root: PV Watt: 0
2022-01-08 18:01:42: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.182:80
}
}
"Timestamp" : "2022-01-08T18:01:38+01:00"
},
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
},
}
"Version" : "12"
},
"rel_SelfConsumption" : null
"rel_Autonomy" : 0,
"P_PV" : null,
"P_Load" : -541.17999999999995,
"P_Grid" : 541.17999999999995,
"P_Akku" : null,
"Mode" : "meter",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : 52541.40234375,
"E_Total" : 6867.7222222222226,
"E_Day" : 173,
"Site" : {
},
}
"P" : 0
"E_Year" : 52541.40234375,
"E_Total" : 6867.72216796875,
"E_Day" : 173,
"DT" : 232,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-01-08 18:01:42: PID: 2478: root: Get-Response: {
2022-01-08 18:01:42: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: http://192.168.2.180:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 939
2022-01-08 18:01:42: PID: 2478: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.180:80
2022-01-08 18:01:42: PID: 2478: root: Komponente Fronius Wechselrichter auslesen.
2022-01-08 18:01:42: PID: 2478: root: Start device reading {'component1': <modules.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x747f2a10>}
2022-01-08 18:01:42: PID: 2478: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.180
2022-01-08 18:01:42: PID: 2478: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","192.168.2.180","0","0","0","0","192.168.2.182","none","1"]
2022-01-08 18:01:42: WR Speicher: none (LV2) at 25 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 18:01:42: WR IP2: 192.168.2.182 (LV2) at 24 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 18:01:42: WR Gen 24: 0 (LV2) at 23 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-01-08 18:01:42: WR IP: 192.168.2.180 (LV2) at 22 main modules/wr_fronius/main.sh
loadvars.sh: Zeile 126: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-01-08 18:01:41: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '' (LV0) at 121 loadvars loadvars.sh
loadvars.sh: Zeile 120: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'interCharTimeout'
self.socket.interCharTimeout = self.inter_char_timeout
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 476, in connect
if not self.connect():
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 106, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
request = client.read_holding_registers(readreg,reganzahl,unit=modbusid)
File "runs/readmodbus.py", line 17, in <module>
Traceback (most recent call last):