Seite 4 von 4

Re: PV Laden

Verfasst: Do Apr 07, 2022 12:58 pm
von Toboli
LutzB hat geschrieben: Do Apr 07, 2022 12:23 pm Frei nach dem Motto: "Das kannst Du schon so machen, aber dann ist es halt Kacke!"
Die S0 Zähler sind zu träge, liefern keine Phasenströme und sind daher nicht wirklich für eine ordentliche Regelung und Lastmanagement zu gebrauchen.
Was ändert denn die Position an der Qualität des Meter?

Re: PV Laden

Verfasst: Do Apr 07, 2022 1:01 pm
von LutzB
Nichts. Für einen Zwischenverbrauchszähler sind die schon ok, aber an die EVU Daten werden ein paar Anforderungen mehr gestellt.

Re: PV Laden

Verfasst: Do Apr 07, 2022 1:09 pm
von vuffiraa
Naja, ein S0-Zähler im Einspeisepunkt hat aber auch Einschränkungen, laut Fronius:
WICHTIG! Bei einem S0-Zähler am Einspeisepunkt werden die Zählerdaten nicht
in Fronius Solar.web angezeigt. Diese Option ist nur für die dynamische Leistungs-
reduzierung vorgesehen.
Die Verbrauchswerte können bei Einspeisung ins Netz eingeschränkt ermittelt
werden.
Im Gegensatz zu Smartmeter können hier keine getrennten Erzeugungs- und Verbrauchdaten erfasst werden.