Seite 4 von 4

Re: Einkaufsliste openWB mit Victron/Pylontech

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 3:55 pm
von aiole
frame77 hat geschrieben: Fr Apr 08, 2022 3:44 pm klar, zwei Inseln ist nicht ganz optimal :lol:

ioniq ans Grid, WR an essential grid
WR abschalten
ioniq an
MP2 denkt er hat Netz und lädt die Bat, am ess.load hängt NICHTS
Warten bis MP2 die Bat ausreichend geladen hat
Ioniq ab
WR an
Restliche Lasten am ess.load an

sollte nach meinem Stand der Elektrotechnik kein Problem sein.
Ich sehe da 2 Probleme:
1. Was machst Du mit den ganzen "Normalverbrauchern" am Grid, welche im "black out" aus sind, aber dann Strom ziehen? Die Adapterleistung ist stark begrenzt.
2. Was passiert, wenn plötzlich das Grid wieder da ist?

Re: Einkaufsliste openWB mit Victron/Pylontech

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 4:02 pm
von frame77
Na das Netz muss man natürlich vorher trennen. Dazu reicht ja die Hauptsicherung.

Gleiches mit den Verbrauchern. Einfach alle Sicherungen raus.

Re: Einkaufsliste openWB mit Victron/Pylontech

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 4:07 pm
von aiole
Oh ha - und das beim black out. Verbrauchersicherungen sind die letzten Jahre immer mehr geworden.
Laienbedienbar ist so etwas nicht und selbst Profis müssten sich eine "to do" anlegen (ähnlich Notfallplan für Piloten).
Mir wäre das zu unsicher.

Re: Einkaufsliste openWB mit Victron/Pylontech

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 5:01 pm
von frame77
Klar, 48vDC Ladegerät wäre einfacher.

Re: Einkaufsliste openWB mit Victron/Pylontech

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 7:18 pm
von aiole
am Benzin-Generator

Re: Einkaufsliste openWB mit Victron/Pylontech

Verfasst: Fr Apr 08, 2022 8:10 pm
von Jarry
aiole hat geschrieben: Fr Apr 08, 2022 7:18 pm am Benzin-Generator
Der am besten mit LPG läuft… besser Lagerfähig :)