Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282
Verfasst: Di Okt 18, 2022 10:06 pm
Hi Lena,LenaK hat geschrieben: ↑Mo Okt 17, 2022 2:05 pm Solarmax liefert keine Zählerstände per Modbus. Deshalb ermittelt openWB diese intern.
Bei der internen Ermittlung gab es in der Nightly einen Bug. Bitte ein Update auf die Nigthly machen und schauen, ob das Problem dann behoben ist.
Um die Werte wieder gerade zu ziehen, kannst Du auch das Backup einspielen und dann ein Update auf die Nightly machen.
Falls das Problem erneut auftritt, gerne währenddessen ein Ticket erstellen.
Code: Alles auswählen
2022-10-19 09:52:37: PID: 13740: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: lla3 0 llv3 229.0 llas13 llas23 soclp1 88 soclp2 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: lla2 0 llv2 231.2 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug -386 uberschuss 386 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: lla1 0 llv1 231.0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:36: PID: 13740: pv1watt 0 pv2watt 0 pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-19 09:52:35: PID: 13926: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: legacy run server: Completed running command in 0.75s: ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-57.973045349121094, -136.6931915283203, -191.76246643066406], voltages=[230.99253845214844, 231.0923309326172, 228.56439208984375], frequency=49.95833969116211, power_factors=[-0.6895672082901001, -0.9894391298294067, -0.9888215661048889], power=-386.42870330810547, currents=[-0.3451034128665924, -0.595170795917511, -0.8542914390563965], imported=280430.46368596825, exported=805866.6318887023)
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.254727 Wh, new state: SimCounterState(power=-386.42870330810547, exported=805866.6318887023, imported=280430.46368596825, timestamp=1666165955.6690872)
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.254727
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.000629708, power1: -422.603, power2: -386.429
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-422.60294342041016, exported=805866.3771618634, imported=280430.46368596825, timestamp=1666165953.4021385)
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: modules.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentcounter': <modules.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x744c49f0>}
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-10-19 09:52:35: PID: 2466: legacy run server: Received command ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2022-10-19 09:52:34: PID: 2466: legacy run server: Completed running command in 1.29s: ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","2","none","0","2","wr2_ethlovatoaevu","2"]
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.7494991421699524, -0.812341570854187, -0.7971863150596619], power=-505.6705627441406, exported=9836097.65625)
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Zähler an EVU-Kit']
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(powers=[-66.34700775146484, -149.04583740234375, -207.21009826660156], voltages=[231.2672576904297, 230.765625, 229.01625061035156], frequency=49.97359848022461, power_factors=[-0.7538097500801086, -0.9909085035324097, -0.9923686385154724], power=-422.60294342041016, currents=[-0.3772734999656677, -0.6452924013137817, -0.9128575921058655], imported=280430.46368596825, exported=805866.3771618634)
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 1.10861 Wh, new state: SimCounterState(power=-422.60294342041016, exported=805866.3771618634, imported=280430.46368596825, timestamp=1666165953.4021385)
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -1.10861
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00218903, power1: -590.271, power2: -422.603
2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(power=-590.270622253418, exported=805865.268555051, imported=280430.46368596825, timestamp=1666165945.5216198)
2022-10-19 09:52:32: PID: 2466: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2022-10-19 09:52:32: PID: 2466: modules.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentcounter': <modules.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x744c4170>, 'componentinverter': <modules.openwb_pv_kit.inverter.PvKit object at 0x744c42b0>}
2022-10-19 09:52:32: PID: 2466: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Inverter-Version: 2
2022-10-19 09:52:32: PID: 2466: modules.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2022-10-19 09:52:32: PID: 2466: legacy run server: Log level changed WARNING -> DEBUG
2022-10-19 09:52:32: PID: 13740: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Uff... Kein Fehler... Einfach alles null... mhhh.
Daten werden ganz offensichtlich erfolgreich abgerufen und eigentlich auch gespeichert. Merkwürdig. Warum PV2? Warum nicht PV1?abudu hat geschrieben: ↑Mi Okt 19, 2022 7:59 amCode: Alles auswählen
2022-10-19 09:52:34: PID: 2466: legacy run server: Completed running command in 1.29s: ["modules.openwb_evu_kit.device","counter","2","none","0","2","wr2_ethlovatoaevu","2"] 2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.7494991421699524, -0.812341570854187, -0.7971863150596619], power=-505.6705627441406, exported=9836097.65625) 2022-10-19 09:52:33: PID: 2466: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Zähler an EVU-Kit']
Bei beiden "0"yankee hat geschrieben: ↑Mi Okt 19, 2022 8:25 am Daten werden ganz offensichtlich erfolgreich abgerufen und eigentlich auch gespeichert. Merkwürdig. Warum PV2? Warum nicht PV1?
Was bekommst du angezeigt, wenn du auf
http://DEINE_OPENWB_ADRESSE/openWB/ramdisk/pv1watt
bzw
http://DEINE_OPENWB_ADRESSE/openWB/ramdisk/pv2watt
gehst?