Seite 4 von 8

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Verfasst: Di Dez 06, 2022 9:24 am
von LutzB
Ändere den Ladepunkt man auf Series 1/2 Autoerkennung.

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Verfasst: Di Dez 06, 2022 9:47 am
von M_aus_BW
Danke für den Hinweis.
Ich habe das jetzt umgestellt. Test heute abend, wenn das Auto da ist.

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Verfasst: Di Dez 06, 2022 2:12 pm
von Ren001
Seit dem Update der Fronius FW meines Symo Hybrid 5.0 wird die PV Leistung in der OpenWB nicht mehr angezeigt.
OpenWB ist auf 1.9.288, Fronius auf 1.23.6-1.
In der Modulkonfiguration der EVU war bisher Variante 1 ausgewählt, habe es auch mit Variante 2 probiert:

Edit:
Nach Änderung auf Variante 2 und Reboot der OpenWB ist die Anzeige der PV Leistung da, aber dafür werden der Hausverbrauch und der Netzimport/Export falsch angezeigt.

Lösung wäre also eine Variante 3 mit Abfrage PV wie in Variante 2 und der Rest wie in Variante 1...

Edit:
Nach einem weiteren Reboot funktioniert alles nun wieder mit Variante 1 - ich bin verwirrt, aber zufrieden, keine weitere Aktion nötig.

Mir scheint, dass Fronius da etwas beim API geändert hat - hat das jemand anderer auch bemerkt?

Die HTTP Abfrage bringt:
http://192.168.1.59/solar_api/v1/GetMet ... ope=System

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "0" : {
            "Current_AC_Phase_1" : 1.55,
            "Current_AC_Phase_2" : 1.337,
            "Current_AC_Phase_3" : 1.1679999999999999,
            "Details" : {
               "Manufacturer" : "Fronius",
               "Model" : "Smart Meter 63A",
               "Serial" : "14320040"
            },
            "Enable" : 1,
            "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 36943660,
            "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 66167980,
            "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 15984932,
            "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 31498210,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 31498210,
            "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 15984932,
            "Frequency_Phase_Average" : 50,
            "Meter_Location_Current" : 0,
            "PowerApparent_S_Phase_1" : 353.245,
            "PowerApparent_S_Phase_2" : 303.36529999999999,
            "PowerApparent_S_Phase_3" : 266.07040000000001,
            "PowerApparent_S_Sum" : 616,
            "PowerFactor_Phase_1" : 0.75,
            "PowerFactor_Phase_2" : -0.13,
            "PowerFactor_Phase_3" : 0.22,
            "PowerFactor_Sum" : 0.34999999999999998,
            "PowerReactive_Q_Phase_1" : -184.19999999999999,
            "PowerReactive_Q_Phase_2" : -228.15000000000001,
            "PowerReactive_Q_Phase_3" : -164.62,
            "PowerReactive_Q_Sum" : -576.97000000000003,
            "PowerReal_P_Phase_1" : 209.94999999999999,
            "PowerReal_P_Phase_2" : -30.640000000000001,
            "PowerReal_P_Phase_3" : 37.890000000000001,
            "PowerReal_P_Sum" : 217.19999999999999,
            "TimeStamp" : 1670335569,
            "Visible" : 1,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 393.89999999999998,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 393.80000000000001,
            "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 394.60000000000002,
            "Voltage_AC_Phase_1" : 227.90000000000001,
            "Voltage_AC_Phase_2" : 226.90000000000001,
            "Voltage_AC_Phase_3" : 227.80000000000001
         }
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "DeviceClass" : "Meter",
         "Scope" : "System"
      },
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2022-12-06T15:06:09+01:00"
   }
}
bzw:
http://192.168.1.59/solar_api/v1/GetPow ... eData.fcgi

Code: Alles auswählen

{
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "Battery_Mode" : "nearly depleted",
               "DT" : 99,
               "E_Day" : 5020,
               "E_Total" : 35201088,
               "E_Year" : 6806085.5,
               "P" : 1175,
               "SOC" : 36
            }
         },
         "Site" : {
            "BackupMode" : false,
            "BatteryStandby" : false,
            "E_Day" : 5020,
            "E_Total" : 35201087.300000004,
            "E_Year" : 6806085.5,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "bidirectional",
            "P_Akku" : -15.84,
            "P_Grid" : 243.05000000000001,
            "P_Load" : -1418.05,
            "P_PV" : 1200.9000000000001,
            "rel_Autonomy" : 82.8602658580445,
            "rel_SelfConsumption" : 100
         },
         "Version" : "12"
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2022-12-06T15:08:06+01:00"
   }
}
OpenWB Anzeige PV 0.JPG
OpenWB EVU Konfig.JPG

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Verfasst: Mi Dez 07, 2022 2:19 pm
von M_aus_BW
Nachtrag zum Beitrag vom 06.12.
@LutzB

Die "Autoerkennung" hat offenbar alles wieder ins Lot gebracht - top !

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Verfasst: Do Dez 08, 2022 10:31 am
von balistarii
Hallo zusammen,
sowohl in der 1.9.281 wie auch in der neuen 1.9.288 funktioniert die SOC Anzeige für VW E-UP nicht mehr seid etwa dem 05.12.
Das Log zeigt folgende Medlungen:
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 11:23:18: PID: 10217: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 11:23:14: PID: 10217: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 11:22:07: PID: 8788: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 11:22:03: PID: 8788: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 10:04:28: PID: 19553: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 10:04:23: PID: 19553: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 10:01:27: PID: 29965: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 10:01:23: PID: 29965: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 09:59:19: PID: 13909: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 09:59:14: PID: 13909: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
Get status failed (LV0) at 83 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh
2022-12-08 09:58:28: PID: 8946: Lp1: SoC: password_form: ignore line: }
2022-12-08 09:58:24: PID: 8946: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc modules/soc_vwid/main.sh

Kennt jemand vielleicht die Ursache dafür?
Dank und Gruß!

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Verfasst: Do Dez 08, 2022 10:42 am
von rleidner
balistarii hat geschrieben: Do Dez 08, 2022 10:31 am Hallo zusammen,
sowohl in der 1.9.281 wie auch in der neuen 1.9.288 funktioniert die SOC Anzeige für VW E-UP nicht mehr seid etwa dem 05.12.
...
Kennt jemand vielleicht die Ursache dafür?
Dank und Gruß!
Ist in der neuesten Nightly angepasst.
viewtopic.php?p=76778#p76778

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Verfasst: Do Dez 08, 2022 10:48 am
von balistarii
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Dann werde ich auf die nightly wechsel! :)
Dank und Gruß

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Verfasst: Fr Dez 09, 2022 6:19 pm
von zut
Ich habe mit der 1.9.288 mal zwei Tasmota -Steckdosen in Smarthome 2.0 eingebracht. Scheint soweit zu funktionieren. In der Übersicht des Colors-Theme bemerke ich aber eine Auffälligkeit:
Bei den Tagesübersichten (24h bzw. Laufender Tag seit 0:00Uhr) gibt es einen Balken "Geräte", der für vergangene Tage die Summe der Energieumsätze der beiden Dosen darstellt. Für den laufenden Tag steht hier allerdings nicht die Summe des Tages sondern die Summe seit Einrichtung, er wird also immer größer.
In der 60-Minuten-Ansicht ist der Balken nicht zu sehen, das mag gewollt sein. Hier ein Beispiel.
Gestern:
Screenshot_20221209-191555.png
Screenshot_20221209-191555.png (111.13 KiB) 1732 mal betrachtet
Heute seit 0 Uhr:
Screenshot_20221209-191626.png
Screenshot_20221209-191626.png (116.95 KiB) 1732 mal betrachtet
Die letzten 60 Minuten:
Screenshot_20221209-191654.png
Screenshot_20221209-191654.png (110.43 KiB) 1732 mal betrachtet

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Verfasst: Sa Dez 10, 2022 9:37 am
von zut
Hmm. Seit heute passt es, auch für die vergangenen Tage. Spontane Selbstheilung?!

Re: Rückmeldung Stable 1.9.288

Verfasst: Fr Dez 16, 2022 11:32 am
von naich
Gelöscht! Hatte nichts mit der Software Version zu tun.