Seite 4 von 4

Re: Anbindung Solvis Wärmepumpe LEA ECO 8kW

Verfasst: Mi Sep 17, 2025 3:37 pm
von zergchen
Also, es gibt noch keine expliziten Register für 14a, leider. Hier könnte man die steuerbaren Dimmzustände der WP ja hinterlegen, geschah bisher nicht.

Mir sticht folgendes Register ins Auge: 33544 (Holding)

Hierüber könnte man spezifisch Leistung der WP setzen, nehme ich an. Ob das so funktioniert, weiss ich aber nicht :)

Re: Anbindung Solvis Wärmepumpe LEA ECO 8kW

Verfasst: Do Sep 18, 2025 4:59 am
von seaspotter
zergchen hat geschrieben: Mi Sep 17, 2025 3:37 pm Mir sticht folgendes Register ins Auge: 33544 (Holding)

Hierüber könnte man spezifisch Leistung der WP setzen, nehme ich an. Ob das so funktioniert, weiss ich aber nicht :)
Holding Register heißt nicht zwangsweise das es auch schreibbar ist, sieht eher danach aus wie bei vielen anderen WPen via Modbus das du da ReadOnly die Leistung der WP auslesen kannst.
Hab auch noch nicht viele Wärmepumpen gesehen die via Modbus ein Dimmen zulassen, glaub Hoval ist da aktuell mit der einzige (den ich kenne). Andere setzen auch eher auf EEBUS (Vaillant) oder sonst eben wie alle anderen noch auf reinen SG Kontakt.

Re: Anbindung Solvis Wärmepumpe LEA ECO 8kW

Verfasst: Do Sep 18, 2025 3:30 pm
von zergchen
seaspotter hat geschrieben: Do Sep 18, 2025 4:59 am
zergchen hat geschrieben: Mi Sep 17, 2025 3:37 pm Mir sticht folgendes Register ins Auge: 33544 (Holding)

Hierüber könnte man spezifisch Leistung der WP setzen, nehme ich an. Ob das so funktioniert, weiss ich aber nicht :)
Holding Register heißt nicht zwangsweise das es auch schreibbar ist, sieht eher danach aus wie bei vielen anderen WPen via Modbus das du da ReadOnly die Leistung der WP auslesen kannst.
Hab auch noch nicht viele Wärmepumpen gesehen die via Modbus ein Dimmen zulassen, glaub Hoval ist da aktuell mit der einzige (den ich kenne). Andere setzen auch eher auf EEBUS (Vaillant) oder sonst eben wie alle anderen noch auf reinen SG Kontakt.
Ja, davon gehe ich auch aus (leider). Wahrscheinlich wäre ein schreibbares Register der WP Leistung zu viel Risiko für den Hersteller, falls hier Quatsch veranstaltet wird.

Explizite 14a Register hingegen mit den gesetzlich definierten, prozentualen Dimmstufen wären ja nun wirklich kein Hexenwerk. Die könnte man dann als HEMS Anbieter einfach integrieren.

Den SGrdy Kontakt könnte ich ja, wenn ich das Dimm & Control Kit richtig verstehe, schon jetzt nutzen und wäre von ModbusTCP Spezifikationen unabhängig, oder?

Re: Anbindung Solvis Wärmepumpe LEA ECO 8kW

Verfasst: Sa Sep 27, 2025 3:45 pm
von BWi
Das Register lässt sich nur lesen (soweit ich das herausfinden konnte).

Steuerung per SG-Ready Eingänge ist ja im Start dieser Diskussion beschrieben und funktioniert auch.

Re: Anbindung Solvis Wärmepumpe LEA ECO 8kW

Verfasst: Mi Nov 26, 2025 12:39 pm
von cnemo
Hallo Freunde der Solvis-Wärmepumpe,

ich hab eure Diskussion rund um das Auslesen und Steuern der WP über den Modbus gelesen und hoffe bei euch und eueren kenntnissen über das Ding richtig zu sein.
Seit gestern hab ich eine Lea 8,3 premium im Bivalenzbetrieb mit einem SolvisMax 7, gesteuert über ein SC3 mit Firmware 3.19.47 und würde gern erstmal mit der Abbildung der aufgenommenen elektrischen WP-Leistung in den Auswertungen der OpenWB beginnen.
Was muss ich in der Konfiguration der WP als Smart-Home-Gerät in den entsprechenden Feldern eingeben:
Gerätetyp: wahrscheinlich „KEIN GERÄT“ – oder?
Und dann denke ich, sollte bei: „Separater Leistungsmessung = AN“ der Zeiger auf das Modbusregister gesetzt werden.
IP und Modbusport sind klar
Was steht dann aber bei Gerätetyp und Geräte-ID? Und wo gebe ich das entsprechende Modbusregister ein?
… oder geht das alles ganz anders?
Schon mal Danke vorab!
MfG Uwe