Seite 4 von 4

Re: Kostal Plenticore - Überschussladen

Verfasst: Di Jul 21, 2020 8:58 am
von KrailPV
Ähnliches komisches Verhalten auch heute - soll ich nochmal eine Debug senden? Erneutes laden wurde ausgelöst durch Drücken am Knopf neben der Ladebuchse am eGolf (eingeschlafen?) (openWB series2 standard+)

Re: Kostal Plenticore - Überschussladen

Verfasst: Di Jul 21, 2020 11:08 am
von openWB
Ist unter Einstellungen -> Verschiedenes die CP Unterbrechung aktiv?

Re: Kostal Plenticore - Überschussladen

Verfasst: Di Jul 21, 2020 11:20 am
von KrailPV
Wurde jetzt aktiviert, danke für den Hinweis!

Muss ich danach neu starten o.ä., da weiterhin nichts passiert?

Re: Kostal Plenticore - Überschussladen

Verfasst: Do Jul 23, 2020 9:23 am
von KrailPV
Hallo, das Problem besteht leider weiterhin, ich habe gerade auch nochmal Debug Daten geschickt.

Re: Kostal Plenticore - Überschussladen

Verfasst: Do Jul 23, 2020 7:01 pm
von Bucky2k
Ein Ladeabbruch mitten im Vorgang habe ich erst 1-2 mal in den letzten 6 Monaten beobachtet. Habe es auf Zufall oder zuvor zu viele Umschaltvorgänge 1p/3p geschoben. Genau bei 70% war das aber nicht.

Aber da auch unser eGolf immer Mal wieder nicht aufwacht (Ladebeginn PV Laden am nächsten Tag) und auch von der CP Unterbrechung nicht animiert wird, bin ich mir nicht sicher ob die Ladeelektronik im aktuellen Modelljahr 2020 etwas zimperlich geworden ist. Hast die die Chance mal deinen Fehlerspeicher auslesen zu lassen? Ich habe immer wieder Kommunikationsfehler bei der Ladebuchse A und vermute hier einen Zusammenhang.

Kann aber natürlich auch ohne Zusammenhang zu deinem Problem sein.

Re: Kostal Plenticore - Überschussladen

Verfasst: Fr Jul 24, 2020 11:36 am
von KrailPV
Klingt genau wie bei mir vom Ablauf, der eGolf ist 3 Wochen alt.

Wie liest du denn den Fehler aus mit welcher App? Verwendest du da das mitgelieferte Dongle von VW?

Re: Kostal Plenticore - Überschussladen

Verfasst: Fr Jul 24, 2020 12:01 pm
von Bucky2k
Nein, dafür braucht es VCDS oder etwas günstiger OBDEleven

Re: Kostal Plenticore - Überschussladen

Verfasst: So Jun 13, 2021 9:44 am
von KrailPV
Hallo,
ich muss diesen Thread nochmals aufgreifen.
Inzwischen habe ich zusätzlich zu der auf der ersten Seite beschriebenen Konfiguration an zwei Shellys jeweils eine Poolpumpe und eine Wärmepumpe hängen, leider ist der in der OpenWB angezeigte Hausverbrauch falsch / viel zu niedrig.
Auf dem Wechselrichter selbst ist der hausverbrauch jedoch richtig angezeigt. Bislang haben die Werte des Hausverbrauchs auch immer gepasst, ich habe jedoch in der OpenWB selbst nichts geändert. Ausgelesen wird der KSEM an Pos 2, Netzanschluss Zweig.
Hat jemand eine Idee, woran der Fehler liegen könnte?

Re: Kostal Plenticore - Überschussladen

Verfasst: So Jun 13, 2021 9:50 am
von okaegi
Kuck mal unter Status, die Smarthomedevices werden nicht in Hausverbrauch gerechnet.
Gruss Oliver