Seite 4 von 7

Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT

Verfasst: Di Sep 10, 2024 3:12 pm
von okaegi
der PR ist drin und kann getestet werden.
Gruss Oliver

Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT

Verfasst: Di Sep 10, 2024 6:58 pm
von Paradoxx87
auf den ersten blick gehts wunderbar,
ich melde mich in ein paar Tagen nochmal ob alles passt.

Danke und Gruß PD

Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT

Verfasst: Mi Sep 11, 2024 11:48 am
von Paradoxx87
Hallo,

auf den zweiten Blick geht es leider nicht.
Ich bin folgendermaßen vorgegangen.

erstmal folgende topiccs eingestellt.

openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/3/device_manual_control = 1
dann
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/3/mode = 1
dann
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/3/manueb = 500

erstmal funktioniert alles für ein paar sekunden und ich kann den Wert für ca 30 sekunden beliebeig setzen.
Doch nach ca 30s fängt er dann an immer mehr leistung darauf zu geben.
Solange bis er schließlich wieder bei maximalleistung des Heitstabes angekommen ist.
Leider komme ich da auch nicht mehr raus.
Wenn ich den wert:
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/3/manueb = 501
auf 501 setzte läuft der Heizstab trotzdem auf 3000W

Irgendeine Idee ?

Gruß PD

Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT

Verfasst: Mi Sep 11, 2024 6:18 pm
von okaegi
Intressant.
Openwb signalisiert nun acthor permanent einen Überschuss von 500 Watt im manuellen Modus ohne das die 500 Watt Vorgabe von der aktuellen Acthor Leistungsaufnahme beinflusst werden. Das führt dazu, dass Acthor bis max regelt.Im Automatischen Betrieb word der zur Verfügung stehende Überschuss durch die aktuelke Acthor Leistungsaufnahme beinflusst, respektive der grösse deiner Pv Anlage.
Kannst du in mqtt die aktuelle Leistungsaufnahme von Acthor mal auslesen ?
Dann könntest du rechnen...
Beispiel 1000 Watt Vorgabe willst du erreichen.
Acthor Leistungsaufnahme 0
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/3/device_manual_control = 1
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/3/mode = 1
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/3/manueb = 1000
Dann pro durchlauf im manueb den Topic auslesen
openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=97
Und den neu rechnen
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/3/manueb = 903
Im zweiten Durchlauf hast du dann
openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=300
Und den neu rechnen
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/3/manueb = 700
Usw.
Schau mal ob du dieser Steuerung ausserhalb von openwb etablieren kannst.
Sonst könnte ich auch beim manuellen Überschuss grundsätzlich die aktuelle Leistungsaufnahme vom Gerät abziehen...hm.dann würd openwb rechnen.......Meinungen ?
Gruss Oliver

Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT

Verfasst: Fr Sep 13, 2024 11:26 am
von Paradoxx87
Hey,

ok, verstanden.
Aber ich habe da sehr starke Bedenken, wenn ich mir selber irgendwo ein script basteln muss, um der open wb mitzuteilen wie hoch der überschuss ist.
Kannst du es vll. so programmieren, dass ich lediglich die Leistung des Heizstabes angebe und die open wb dann konstant mit diesem wert den AC_Thor beschickt ?

alles andere macht es nur unnötig kompliziert

Danke und Gruß PD

Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT

Verfasst: Fr Sep 13, 2024 5:41 pm
von okaegi
also das die Vorgabe manueb die aktuelle Leistung von dem jeweiligen Smarthome gerät abzieht bevor das als Überschuss an Acthor übergeben wird ?
Gruss Oliver

Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT

Verfasst: Mo Sep 16, 2024 7:16 pm
von Paradoxx87
Hmm,

ne eig. dachte ich das es wie beim AC-Thor selber ist, wenn ich das Modbusregister schreiben würde.
Da ist es ja auch so, dass ich Ihm einfach einen Wert vorgebe.
Sagen wir einfach mal 500W. Dann mach er solange mit 500W bis ich ihm etwas anders sage.
Grund ist ja, dass der AC-Thor nur eine Verbindung zulässt.

Ich denke das ist die beste lösung für einen manuellen modus oder was meinst du ?

Gruß PD

Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT

Verfasst: Di Sep 17, 2024 5:48 am
von okaegi
Ich schau es noch mal an und melde mich.
Gruss Oliver

Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT

Verfasst: Di Sep 17, 2024 6:41 am
von Paradoxx87
Top, danke

Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT

Verfasst: Do Sep 19, 2024 3:22 pm
von okaegi
Ich hätte mal eine Idee zum testen. Hast du zufällig Schreibzugriff auf deinen Raspi . Du könntest dann neu über mqtt die Leistungsvorgabe bringen.

openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/3/device_manual_control = 1
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/3/mode = 1
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/3/manueb = 1000

Vom manueb würde aber die aktuelle Leistungsaufnahme vom Gerät abgezogen.
Somit würdest du 1000 Vorgeben. Openwb würde acthor am Anfang 1000 und dann in jedem späten Zyklus
1000 - aktuelle Leistungsaufnahme Acthor liefern. Das würde die steuerung von extern Einfach machen. Am liebsten würde ich das vor der Auslieferung testen. Bitte email über pm
Gruss Oliver