Seite 4 von 8

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2

Verfasst: Mo Mär 03, 2025 9:14 pm
von mattberlin
Ich muss noch ein weiteres Thema vorbringen:
Ich vermute ein Problem mit der Phasenumschaltung.

Heute Früh wurde das Auto dreiphasig mit Sofortladen geladen und wurde dann abgesteckt.
Am Vormittag stellte ich die WB auf PV mit Speicherbeachtung um - Einstellungen:
Speicher-Beachtung.jpg
Speicher-Beachtung.jpg (177.56 KiB) 954 mal betrachtet

Es ergab sich folgendes Bild, als das Auto am Nachmittag wieder angesteckt wurde:
Screenshot_20250303_155915_Opera.jpg
(457.71 KiB) Noch nie heruntergeladen
Hieraus ergeben sich folgende Fehler:
1. Die WB legte dreiphasig los, obwohl der PV-Überschuss mit etwas über 2 kW + die 1 kW aus der Speicherbeachtung zu klein waren für dreiphasiges Laden.

2. Der Ladestrom von 10 A, resp. 6,48 kW, ist definitiv falsch. Derselbe Strom einphasig hätte zu 2,16 kW geführt und wäre der richtige gewesen.
Es scheint also, als ob der Strom für das einphasige Laden berechnet wird, obwohl die WB (fälschlicherweise) auf dreiphasig steht.

3. Zum Startzeitpunkt wurde zudem mit > 8 kW geladen, obwohl unter "Maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters" 8 kW eingestellt ist.


Kann ich eigentlich auf 2.1.6 Release & Release Patch 1 zurück, ohne ein Backup von selbiger zu brauchen?

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2

Verfasst: Mo Mär 03, 2025 9:25 pm
von seaspotter
mattberlin hat geschrieben: Mo Mär 03, 2025 9:14 pm Hieraus ergeben sich folgende Fehler:
1. Die WB legte dreiphasig los, obwohl der PV-Überschuss mit etwas über 2 kW + die 1 kW aus der Speicherbeachtung zu klein waren für dreiphasiges Laden.

2. Der Ladestrom von 10 A, resp. 6,48 kW, ist definitiv falsch. Derselbe Strom einphasig hätte zu 2,16 kW geführt und wäre der richtige gewesen.
Es scheint also, als ob der Strom für das einphasige Laden berechnet wird, obwohl die WB (fälschlicherweise) auf dreiphasig steht.

3. Zum Startzeitpunkt wurde zudem mit > 8 kW geladen, obwohl unter "Maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters" 8 kW eingestellt ist.
Auch hier wird ein Log benötigt der auf "Details" steht um nachzuvollziehen welche Berechnung im Hintergrund passiert und welche Einstellungen ggf. dafür verantwortlich sind. Entweder ist es eine Falschkonfiguration deinerseits oder ein Bug, aber das geht nur mit Details aus dem Log. Also bitte zukünftig immer ein Log mit posten wie es im Eingangspost beschrieben ist. Den findest du auch 2h Später noch in dem entsprechenden Reiter.

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2

Verfasst: Mo Mär 03, 2025 9:44 pm
von mattberlin
Eine Fehlkonfiguration schließe ich aus, da es ja zuvor (bevor es November wurde) auch ging.

Ich habe nun den Debug-Level auf Details gestellt. Für die zuvor beschriebenen Fehlerfälle stand es aber noch auf "Warnungen und Fehler".

Braucht es dann nun die Zeilen aus dem Zeitraum mit dem Fehler und auch noch irgendwas vom Kopf des Logs?

Code: Alles auswählen

2025-03-03 14:13:52,645 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1732.6995800781249W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}]
2025-03-03 15:04:34,257 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-03 15:04:34,260 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-03-03 15:04:34,263 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-03-03 15:04:34,281 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-03-03 15:57:53,557 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-03-03 15:57:53,561 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-03-03 15:57:53,564 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-03-03 15:57:53,579 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät RCT
2025-03-03 15:57:53,703 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -24.110406951904224W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}]
2025-03-03 15:58:02,786 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2025-03-03 16:04:27,094 - {modules.utils:15} - {ERROR:MainThread} - Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2025-03-03 16:04:30,173 - {root:74} - {CRITICAL:MainThread} - Ausführung durch exit_after gestoppt: Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 72, in handler10Sec
    handler_with_control_interval()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 21, in inner
    result = fn(*args, **kwargs)
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 64, in handler_with_control_interval
    proc.process_algorithm_results()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 72, in process_algorithm_results
    joined_thread_handler(modules_threads, 3)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_thread_handler.py", line 29, in joined_thread_handler
    thread.join(timeout=timeout)
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 1037, in join
    self._wait_for_tstate_lock(timeout=max(timeout, 0))
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 1049, in _wait_for_tstate_lock
    elif lock.acquire(block, timeout):
KeyboardInterrupt
Was mich irritiert sind die vielen Meldungen "Keine aktuellen Werte für Gerät RCT".
Denn in der GUI werden sämtliche Werte von der PV korrekt angezeigt.

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2

Verfasst: Mo Mär 03, 2025 9:47 pm
von mrinas
danke, am besten ist ein kompletter durchlauf von *** start *** bis zu nächsten Meldung während der Fehler gerade reproduziert wird. Alternativ auch das gesamte Log mit Zeitstempel wann das genau war - das dann auf paste.openwb.de packen und den Link hier posten.

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2

Verfasst: Di Mär 04, 2025 6:10 am
von ChristophR
2.1.7-RC.2 (2025-02-20 16:17:47 +0100 [f9220de6e]):
Zielladen startet zu früh, dafür nur mit 1 Phase, den Beginn habe ich leider nicht mehr im Log, war kurz vor 5:00 Uhr.
Vorher lief Überschussladen mit 1 Phase.
Auch am Ende sieht es komisch aus, die Ladung startet nochmal mit 3 Phasen und der Timer auf 1 Phase läuft.
2025-03-04 06_59_15-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2025-03-04 06_59_15-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (46.8 KiB) 806 mal betrachtet
openWB Paste funktioniert nicht mehr, es wird kein Link angezeigt oder kopiert, obwohl "Link copied!" erscheint:
https://paste.openwb.de/

Wenn das repariert ist, kann ich das Detaillog ab ca. 05:00 Uhr liefern.

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2

Verfasst: Di Mär 04, 2025 6:15 am
von openWB
openWB Paste funktioniert nicht mehr, es wird kein Link angezeigt oder kopiert, obwohl "Link copied!" erscheint:
https://paste.openwb.de/
Gerade probiert, klappt hier ohne Probleme.
Gibts ein Fehler in der Browserkonsole?

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2

Verfasst: Di Mär 04, 2025 7:50 am
von mrinas
ChristophR hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 6:10 am openWB Paste funktioniert nicht mehr, es wird kein Link angezeigt oder kopiert, obwohl "Link copied!" erscheint:
https://paste.openwb.de/

Wenn das repariert ist, kann ich das Detaillog ab ca. 05:00 Uhr liefern.
Bei mir wird auch die Adresszeile aktualisiert, ggf. kannst Du den Link dort auch einfach rauskopieren?

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2

Verfasst: Di Mär 04, 2025 10:01 am
von raffix
Bug: Ladestromvorgabe wird nicht mehr angezeigt.

In der Beta-Version war die Ladestromvorgabe auf der Statusseite noch sichtbar. Bei RC2 ist mir das erste Mal aufgefallen, dass sie verschwunden ist:
Bildschirmfoto vom 2025-03-04 10-59-01.png
Bildschirmfoto vom 2025-03-04 10-59-01.png (94.99 KiB) 709 mal betrachtet

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2

Verfasst: Di Mär 04, 2025 10:24 am
von LutzB
raffix hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 10:01 am Bug: Ladestromvorgabe wird nicht mehr angezeigt.
Danke, Fehler gefunden: https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/658

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 2

Verfasst: Di Mär 04, 2025 10:30 am
von mrinas
LutzB hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 10:24 am
raffix hat geschrieben: Di Mär 04, 2025 10:01 am Bug: Ladestromvorgabe wird nicht mehr angezeigt.
Danke, Fehler gefunden: https://github.com/openWB/openwb-ui-settings/pull/658
max_esve ist doch der maximal mögliche Ladestrom (also das 11kW limit), die Ladestromvorgabe aus /set/currents wird auch nicht dargestellt. Das Topic gibts aber noch?

diese Zeile hier scheint ebenfalls nicht mehr zu funktionieren: https://github.com/openWB/openwb-ui-set ... 3baf017L59