Seite 31 von 40
Re: Victron-Integration
Verfasst: So Apr 23, 2023 10:29 pm
von aiole
Der EM24-LAN in openWB war eine Sonderlösung für den EVU-Punkt.
Carlo wird nicht umsonst weiterentwickeln. Die Anforderungen steigen eben - insbesondere von Kundschaft wie Victron und den Endusern. Vielleicht bekommen sie gleiche Register auch noch hin, aber noch gibt es nur RS485 als HW-Variante.
Re: Victron-Integration
Verfasst: Mo Apr 24, 2023 8:09 am
von hominidae
Ich weiss...nur RS485 Zähler mit separatem Modbus/TCP-Adapter ist halt super flexibel und praktisch...vor allem, wenn man den Adapter noch per PoE versorgt (kann man remote ein Comms-Reset machen).
Re: Victron-Integration
Verfasst: Mo Mai 01, 2023 8:07 am
von Andi
Ich würde mir den EM540 nun auch bestellen, aktuell finde ich ihn für Privatleute mit 0%MWSt für 195Euro.
Habt ihr mir einen Tipp für diese 315mA Sicherung? Wo bekomme ich die incl. Einem Halter für DIN Schiene?
Re: Victron-Integration
Verfasst: Mo Mai 01, 2023 8:19 am
von derNeueDet
Die Sicherung kannst du als normale 315mA Feinsicherung 5x20mm kaufen. Halter wäre z.B Wago 282-122.
VG
Det
Re: Victron-Integration
Verfasst: Mo Mai 01, 2023 9:20 am
von Andi
Danke, Det!
Re: Victron-Integration
Verfasst: Mo Mai 01, 2023 9:29 am
von derNeueDet
Ist halt etwas tiefer als die Zähler, aber zum Wechseln kommt man trotzdem ran.
Links WP, EM540, Sicherung, PV1. Der PE11 für die beiden SDM musste eine Reihe nach unten ausweichen.
VG
Det
Re: Victron-Integration
Verfasst: Mo Mai 01, 2023 11:17 am
von hominidae
derNeueDet hat geschrieben: ↑Mo Mai 01, 2023 9:29 am
Links WP, EM540, Sicherung, PV1. Der PE11 für die beiden SDM musste eine Reihe nach unten ausweichen.
Mein Eli wird den EM540 hoffentlich nä. Woche einbauen...wälze gerade Handbücher usw...
Blöde Frage, aber ihr habt doch sicher alle die NON-MID Variante gekauft, oder (EM540DINAV23XS1X)?
Habt ihr den "Measurement Mode" umgestellt?
Default sollte Mode A sein, aber für DE, saldierend, braucht es wohl Mode C (oder eben das MID Modell EM540DINAV23XS1PFC)
Die Infos stehen im Datenblatt:
https://www.gavazzionline.com/pdf/EM540_DS_ENG.pdf auf Seite 8:
Energy metering
Energy metering depends on the measurement type you chose (selectable in non-MID models, according to
the model in MID-certified models).
A measurement (MID PFA models)
Easy connection function: irrespective of the current direction, the power always has a plus sign and contributes
to increase the positive energy meter. The negative energy meter is not available.
B measurement (MID PFB models)
For each measuring time interval, the individual phase energies with a plus sign are summed to increase the
positive energy meter (kWh+), while the others increase the negative one (kWh-).
Example:
P L1= +2 kW, P L2= +2 kW, P L3= -3 kW
Integration time = 1 hour
kWh+ = (2+2) x1h = 4 kWh
kWh- = 3 x 1h= 3kWh
C measurement (MID PFC models)
For every measuring interval time, the energies of the single phases are summed; according to the sign of the
result, the positive (kWh+) or negative totalizer (kWh-) is increased.
Example:
P L1= +2 kW, P L2= +2 kW, P L3= -3 kW
ich denke
- Mode C ist der richtige für DE, oder?
- das ist auch nur für den Energiezähler wichtig, nicht für das ESS...oder?
BTW: woher bekommt man den die UCS Software von Carlo Gavazzi und welches ist die letzte Version, die mit dem EM540 geht?
TIA,
hominidae
Re: Victron-Integration
Verfasst: Mo Mai 01, 2023 1:26 pm
von derNeueDet
Als ich den bestellt habe, hab ich mich an Victron Empfehlung gehalten und das Modell bestellt:
https://www.mouser.de/ProductDetail/225 ... INAV23XS1X
Viel eingestellt habe ich nicht. Die Software hab ich auch nicht verwendet. Ließ sich problemlos per Victron Modbus Kabel an nen Raspi mit VenusOS 3.0xxx anschließen. Werte waren valide und in der openWB lief es dann auch nachdem ich im Venus Modbus aktiviert hatte.
VG
Det
Re: Victron-Integration
Verfasst: Mo Mai 01, 2023 2:11 pm
von Jarry
Ja, wenn du vernünftige Werte im VRM haben willst, musst du den ohne MID nehmen und dann auf C stellen, oder halt das MID PFC Modell nehmen.
Für das ESS selber sollte es egal sein, aber verifizieren will ich das jetzt nicht (müsste ich meinen für umstellen)
Re: Victron-Integration
Verfasst: Mo Mai 01, 2023 3:15 pm
von hominidae
OK @derNeueDet & @Jarry ... danke für die schnelle Reaktion und die Infos.
das Modell, die non-MID Variante, habe ich auch bestellt und hier liegen.
Dann muss ich wohl versuchen mich durch das Settings-Menu am Gerät zu hangeln, sobald es hängt und dann Mode-C einstellen
Blöd, dass default-mässiug Mode A eingestellt ist...ist das in Italy so üblich?