Re: Feedback Beta 2
Verfasst: Do Apr 20, 2023 12:38 pm
Die WB schaltet nicht von 1p auf 3p im PV-Modus, es kommt auch keine Meldung das die Wartezeit läuft für die Umschaltung, ich habe 14kW Erzeugung und der ZOE läd mit knappe 7kW, ich finde auch keinen Fehler in der Konfiguration, oder ich hab etwas falsch verstanden. Sie hat schön mit 1p angefangen, schaltet aber nicht um. Wenn genug PV da ist für 3p Start. passiert das: viewtopic.php?p=84564#p84564
Code: Alles auswählen
2023-04-20 14:17:40,611 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-04-20 14:17:40,618 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7f85d3bdc610>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x7f85d3bf0700>, 'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f85d3be93d0>, 'component4': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f85da4d5d90>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f85d3bef250>}
2023-04-20 14:17:40,619 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-20 14:17:40,620 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-04-20 14:17:40,622 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-04-20 14:17:40,643 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.1.101:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 356
2023-04-20 14:17:40,644 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: {"date":"2023:04:20-12:17:40","timestamp":1681993060,"powers":[5877.7,12.1,13.8],"power_all":5879.6,"currents":[25.18,0.062,0.069],"imported":1536980,"exported":2180,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":27.3,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"vehicle_id":null,"serial":"479411"}
2023-04-20 14:17:40,644 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp5} - Raw data ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[25.18, 0.062, 0.069], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1536980, exported=2180, power=5879.6, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-04-20 14:17:40,700 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6025, -2607, 4126, 4506], Scale 0
2023-04-20 14:17:40,708 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [114, 0, 0], Scale -1
2023-04-20 14:17:40,723 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23644, 24464, 24429, -23655, -23871, -23193, -23901], Scale -2
2023-04-20 14:17:40,730 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5011], Scale -2
2023-04-20 14:17:40,743 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9653, -9999, -9999], Scale -2
2023-04-20 14:17:40,758 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [44135736, 19738412, 21297762, 17972128, 20170052, 14892471, 11704125, 8446026], Scale 0
2023-04-20 14:17:40,758 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[236.44, 244.64000000000001, 244.29], powers=[2607.0, -4126.0, -4506.0], currents=[11.4, 0.0, 0.0], power_factors=[0.9653, -0.9999000000000001, -0.9999000000000001], imported=20170052.0, exported=44135736.0, power=-6025.0, frequency=50.11)
2023-04-20 14:17:40,758 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-04-20 14:17:40,776 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681993040.9016848, power=887.0, imported=118067.86348715832, exported=105245.84267242465)
2023-04-20 14:17:40,776 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00552067, power1: 887, power2: 885
2023-04-20 14:17:40,776 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 4.89131
2023-04-20 14:17:40,776 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 4.89131 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681993060.7760966, power=885.0, imported=118072.75480073436, exported=105245.84267242465)
2023-04-20 14:17:40,776 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=118072.75480073436, exported=105245.84267242465, power=885.0, soc=97.99832153320312)
2023-04-20 14:17:40,779 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-04-20 14:17:40,830 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4598], Scale 0
2023-04-20 14:17:40,893 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [31653780], Scale 0
2023-04-20 14:17:40,946 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [18945, 65535, 65535], Scale -3
2023-04-20 14:17:41,022 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4668], Scale 0
2023-04-20 14:17:41,022 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [18.945, 0, 0]
2023-04-20 14:17:41,022 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[18.945, 0, 0], power=-4598.0, exported=31653780.0, dc_power=-4668.0)
2023-04-20 14:17:41,023 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-04-20 14:17:41,140 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4595], Scale 0
2023-04-20 14:17:41,204 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23691420], Scale 0
2023-04-20 14:17:41,251 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [1889, 65535, 65535], Scale -2
2023-04-20 14:17:41,308 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4665], Scale 0
2023-04-20 14:17:41,308 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [18.89, 0, 0]
2023-04-20 14:17:41,308 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[18.89, 0, 0], power=-4595.0, exported=23691420.0, dc_power=-4665.0)
2023-04-20 14:17:41,309 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-04-20 14:17:41,315 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3772], Scale 0
2023-04-20 14:17:41,327 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [35987972], Scale 0
2023-04-20 14:17:41,334 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [15953, 65535, 65535], Scale -3
2023-04-20 14:17:41,346 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3820], Scale 0
2023-04-20 14:17:41,346 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [15.953000000000001, 0, 0]
2023-04-20 14:17:41,346 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[15.953000000000001, 0, 0], power=-3772.0, exported=35987972.0, dc_power=-3820.0)
2023-04-20 14:17:41,347 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-04-20 14:17:41,347 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=118072.75480073436, exported=105245.84267242465, power=885.0, soc=97.99832153320312)
2023-04-20 14:17:41,358 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-04-20 14:17:41,358 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4657.0, exported=36000798.91, dc_power=None)
2023-04-20 14:17:41,358 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4657.0, exported=36000798.91, dc_power=None)
2023-04-20 14:17:41,359 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-04-20 14:17:41,359 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4598.0, exported=31653780.0, dc_power=None)
2023-04-20 14:17:41,360 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4598.0, exported=31653780.0, dc_power=None)
2023-04-20 14:17:41,361 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-04-20 14:17:41,364 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4595.0, exported=23691420.0, dc_power=None)
2023-04-20 14:17:41,364 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4595.0, exported=23691420.0, dc_power=None)
2023-04-20 14:17:41,365 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-20 14:17:41,367 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp5} - Saving ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[25.18, 0.062, 0.069], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1536980, exported=2180, power=5879.6, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-04-20 14:17:41,373 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-04-20 14:17:41,373 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[236.44, 244.64000000000001, 244.29], powers=[2607.0, -4126.0, -4506.0], currents=[11.4, 0.0, 0.0], power_factors=[0.9653, -0.9999000000000001, -0.9999000000000001], imported=20170052.0, exported=44135736.0, power=-6025.0, frequency=50.11)
2023-04-20 14:17:41,385 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-04-20 14:17:41,385 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [48.78, 35.06, 35.07]A
2023-04-20 14:17:41,385 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 35904.6W
2023-04-20 14:17:41,385 - {control.chargepoint:738} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-04-20 14:17:41,385 - {control.chargepoint:721} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.chargepoint:917} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Renault ZOE (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 10A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 25.18
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=97, daily_exported=3766.17, daily_imported=8564.17, imported=118072.75, exported=105245.84, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=885.0))
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=97, daily_exported=3766.17, daily_imported=8564.17, imported=118072.75, exported=105245.84, power=885.0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=True))
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1695, daily_exported=3, power=5879.6, imported=1536980, exported=2180))
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=61.0), currents=[25.18, 0.06, 0.07], daily_imported=1695, daily_exported=3, exported=2180, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1536980, phases_in_use=1, plug_state=True, power=5879.6, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[0.0, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=27.31, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1535136, imported_at_plugtime=1535136, imported_since_mode_switch=1811, imported_since_plugged=1811, range_charged=10.652941176470588, time_charged='1:17', timestamp_start_charging='04/20/2023, 13:00:21'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/20/2023, 12:57:01', required_power=2300.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f85d0200fd0>), config=Config(connection_module={'type': 'openwb_pro', 'name': 'openWB Pro', 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.101'}}, power_module={}, ev=1, name='Standard-Ladepunkt', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[2607.0, -4126.0, -4506.0], currents=[11.4, 0.0, 0.0], voltages=[236.44, 244.64, 244.29], power_factors=[0.97, -1.0, -1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.11, daily_exported=3072.0, daily_imported=2777.0, imported=20170052.0, exported=44135736.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-6025.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=35904.6, raw_currents_left=[48.78, 35.06, 35.07], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1060.3999999999996, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=20465.0))
2023-04-20 14:17:41,386 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Renault ZOE', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2023-04-17', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=32, name='Thomas-Arbeit', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=40, soc_scheduled=35), time='06:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Opel Corsa', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=True, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=10000, soc=50))))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=2, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Renault ZOE', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=10, required_currents=[10, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=1, ev_template=1, name='Renault ZOE', tag_id=['7C:BC:84:40:F8:C1'], get=Get(soc=61.0, soc_timestamp='04/20/2023, 14:15:10', force_soc_update=False, range=159.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Opel Corsa', max_current_multi_phases=10, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=42, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=2, name='Opel Corsa', tag_id=['00:18:87:02:13:8C'], get=Get(soc=100, soc_timestamp='04/20/2023, 14:15:10', force_soc_update=False, range=296, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Renault ZOE', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=54, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Opel Corsa', max_current_multi_phases=10, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=10, max_current_single_phase=32, battery_capacity=42, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40)
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=2000, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=11, phases_to_use=0, rundown_power=2500, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=0, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=2000), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.34, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=4600), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8236.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=31653780.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4598.0))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=8252.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=23691420.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4595.0))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10762.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=36000798.91, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4657.0))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=27250.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=91345998.91, power=-13850.0))
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.100', 'current_commit': '2023-04-17 12:16:26 +0200 [7d38cf00d]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-19 13:50:24 +0200 [ff96b01fc]', 'current_missing_commits': ['2023-04-19 13:50:24 +0200 [ff96b01fc] - Merge pull request #870 from alausser/patch-1', '2023-04-19 12:27:51 +0200 [4bfa71b55] - Update api.py'], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1681993041, 'time': '14:17:21', 'grid': -3.615, 'house-power': 0.745, 'charging-all': 5.187, 'pv-all': 10.82, 'cp5-power': 5.187, 'ev1-soc': 61.0, 'ev2-soc': 100, 'bat-all-power': 0.885, 'bat-all-soc': 97}, 'module_update_completed': True}
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.1.99'}}
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 2', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 5}}
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 3', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'modbus_id': 8}}
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter 1', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-04-20 14:17:41,387 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.algorithm.algorithm:74} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 5: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.ev:475} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 25.18A, Überschuss: 6025.0W, benötigte neue Leistung: -460W
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.counter:333} - {DEBUG:MainThread} - LP5 Switch-Off-Threshold prüfen: -5975.0W, Schwelle: 0W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [38.78, 35.06, 35.07]A verbleibende Ströme, 33604.6W verbleibende Leistung
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 10A
2023-04-20 14:17:41,388 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 9669.599999999999W
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.counter:442} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 9669.599999999999W
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 5: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.counter:164} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [18.6, 35.06, 35.07]A verbleibende Ströme, 5028.199999999999W verbleibender Überschuss
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 30.18A
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-20 14:17:41,389 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 1844 counter 1536980
2023-04-20 14:17:41,390 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 30.18 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-04-20 14:17:41,390 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-20 14:17:41,394 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-04-20 14:17:41,416 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.1.101:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 23
2023-04-20 14:17:41,416 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: OK Value:30.18 accepted
2023-04-20 14:17:41,416 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-20 14:17:41,451 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-20 14:17:50,465 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-20 14:17:50,465 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***